Перейти к публикации

Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD


Сергей П.

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте уважаемые специалисты! У нас на предприятии есть токарный станок САК 6056 с ЧПУ Fanuc oi/TD. Сгорела плата входов-выходов из-за кз на револьверной головке. КЗ устранили, плату новую поставили. На данный момент ошибок нет никаких. Но и нет никаких движений ни по х, ни по z. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?!

1635313979957.jpg

1635313979984.jpg

1635313980004.jpg

1635313135356.jpg

1635313135367.jpg

1635313135378.jpg

1635313135390.jpg

1635313135344.jpg

1635313135332.jpg

1635313135319.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Экран PMC MAINTENE ----> ALARM (ТРЕВ.)  ?

и еще экран отображение осей POS

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Viktor2004 сказал:

Экран PMC MAINTENE ----> ALARM (ТРЕВ.)  ?

и еще экран отображение осей POS

 

1635313980004.jpg

1635313979984.jpg

1635313979957.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

POS увидел

В PMC MAINTENCE --> STATUS проверить сигналы

G130.0

G130.1

Пароль от ладдера известен? Если нет, скачивайте ладдер и выкладывайте сюда

 

 

может дверь не закрыта?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Viktor2004 сказал:

 

POS увидел

В PMC MAINTENCE --> STATUS проверить сигналы

G130.0

G130.1

В нолях

IMG_20211027_134553.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Сергей П. сказал:

В нолях

а должно быть в 1. Это разрешение перемещения осей

 

Пароль от ладдера известен? Если нет, скачивайте ладдер и выкладывайте сюда

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Viktor2004 сказал:

а должно быть в 1. Это разрешение перемещения осей

 

Пароль от ладдера известен? Если нет, скачивайте ладдер и выкладывайте сюда

Пароля от ладдера нет. Что значит скачивайте ладдер и выкладывайте сюда? У меня есть программа ладдер написанная вами

Объясните пожалуйста в общих чертах, что нужно сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Сергей П. сказал:

 

 

 

 

 

1635313135367.jpg

 

 

 

 

 

Вот тут уже все правильно стоит. Вставьте в слот PCMCIA карту памяти , <ОПЕР.> --> Новое Имя. И ВЫПОЛНИТЬ.

Ладдер скачается на карту памяти. Его выложите здесь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Сергей П. сказал:

У меня есть программа ладдер написанная вами

А вот это не понял что вы имеете ввиду?!

Значит @Viktor2004 переписал для вас оригинальный ладдер или его у вас не было и он написал все заново? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

переписал для вас оригинальный ладдер

Вероятно это моя программа снятия пароля с ладдера

С двумя оленями по бокам. Олень - символ сервисника

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

не было такого

Тогда я не понял что автор имеет ввиду может быть программу для редактирования но опять же  почему именно вы ее написали а не Fanuc!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Тогда я не понял что автор имеет ввиду

Скорее всего вот это. Я ее написал в 2015-м и понял что программирование не для меня

index.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Сергей П. сказал:

В нолях

Посмотрите эти же сигналы непосредственно в ладдере нажмите PMC->PMCLADDER->LADDER затем наберите G130.0 и нажмите SEARCH и сфоткайте и выложите экран с уравнением или сами проанализируйте.

4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Скорее всего вот это.

Ну тогда ясно автор просто не понял что вы хотите посмотреть PMC программу малознаком с терминологией сервиса.:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

Посмотрите эти же сигналы непосредственно в ладдере

Вот его фото. Пусть ладдер присылает

1635313135344.jpg.4a192006e84b0441684b05af1c6357eb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Вот его фото. Пусть ладдер присылает

На фото он споткнется о ступень так как она защищена паролем!:doh:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Viktor2004 сказал:

С двумя оленями по бокам. Олень - символ сервисника

Я то думал: ГАЗ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Viktor2004 сказал:

Вот тут уже все правильно стоит. Вставьте в слот PCMCIA карту памяти , <ОПЕР.> --> Новое Имя. И ВЫПОЛНИТЬ.

Ладдер скачается на карту памяти. Его выложите здесь

Здравствуйте! Скачал ладдер по вашим инструкциям. Жду дальнейших рекомендаций

PMC1_LAD.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги. Я в дороге. Дайте ему пароль и запросите фото формирования сигнала G130.0

Что там горит,а что не горит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все заняты. Автор, у вас есть моя программа с оленями? Запустите ее и с помощью ее откройте файл ладдера который вы прислали. Получите пароль для чтения и записи. Введите его в окно ладдера на станке. Далее найдите сигнал G130.0 как вам написали выше и сделайте фото

gudstartup  написал как это сделать

И ещё. Посмотрите на всякий случай сигналы G8.4 X8.4

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
×
×
  • Создать...