Проблема с Cybelec DNC 1200


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

Листогибочный станок DURMA с ЧПУ Cybelec DNC 880S по надписи на стойке, но программа DNC 1200. По неустановленным пока причинам слетели все машинные настройки , настройки инструмента, сохранённые программы. Со станком нет никаких дисков. Как то возможно восстановить настройки?
Почитав форум предполагаю что мне необходимо установить ENC через flash12. На диске станка есть файл SXBMAQ_build_9.enc, в каталоге с программой Flash 12, но при попытке залить его, в конце выскакивает ошибка "Range check error".

 

[url=https://ibb.co/3SzBs5w][img]https://i.ibb.co/0YthXpk/1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/y51NyqD][img]https://i.ibb.co/mtwRq4m/2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0KdGyZt][img]https://i.ibb.co/1MwmGK6/3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Rjmb6Px][img]https://i.ibb.co/5Ky4jvN/b1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/LJbPWmN][img]https://i.ibb.co/RBZSmfj/b2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g94B16G][img]https://i.ibb.co/zx60cN1/b3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Bq61yBP][img]https://i.ibb.co/18XSrTn/f1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Vqc1pbw][img]https://i.ibb.co/9rkD3BZ/f2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1QvrNmY][img]https://i.ibb.co/jf6yYr9/f3.jpg[/img][/url]

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Попробуйте еще другие версии:

https://disk.yandex.ru/d/Si-gekGsisGGGg

https://disk.yandex.ru/d/mhkOBzaMuA7vPQ

 

Или версию Р

https://disk.yandex.ru/d/0kIPxFmIOjHAaA

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Попробуйте еще другие версии:

После установки SWBMHQ_build_1.exe появилась инициализация ENC.IMG-7402.jpg

IMG-7405.jpg

Теперь я так полагаю нам нужно вводить параметры машины или загружать файл конфигурации. Но ни того ни другого у нас нет..IMG-7444.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Xrundel сказал:

Теперь я так полагаю нам нужно вводить параметры машины или загружать файл конфигурации.

Немного не так. Стандартный конфигуратор можете загрузить, но он будет именно от CYBELEC, а не от DURMA

cybdur.jpg

IMG-7402.jpg

 

Вот ссылка на скачивание

https://disk.yandex.ru/d/PH9pQA9LXQ8-vQ

 

А что касается машинных параметров, то их можно восстановить по электрическим схемам. Можно и без схем, но на это может уйти несколько дней.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Стандартный конфигуратор можете загрузить

Загрузил. Правда не увидел никаких изменений в программе от его установки.

Из электрических схем, есть только схемы соединений(Connection Circuits). Я даже представления не имею как восстановить машинные параметры, не работал никогда с подобного типа машинами и не видел параметры, которые были тогда, когда станок работал.

А параметров там всё-таки немало..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Xrundel сказал:

Из электрических схем, есть только схемы соединений(Connection Circuits).

Можно пример

 

3 минуты назад, Xrundel сказал:

Я даже представления не имею как восстановить машинные параметры, не работал никогда с подобного типа машинами и не видел параметры, которые были тогда, когда станок работал.

А параметров там всё-таки немало..

Скидываю две инструкции: общие параметры и параметры механических осей.

 https://disk.yandex.ru/i/JE7AwAteRrSkXA

https://disk.yandex.ru/i/ndeI8EdVHHiQLQ

 

Если у Вас нет знаний по параметрам для гибочных станков, лучше вызвать спеца, и работать вместе, многому научитесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело хотя бы сдвинулось с мёртвой точки, есть инициализация, теперь хоть знаем куда копать дальше. Спасибо Вам за помощь.

На высшем уровне пытаются связаться с представительством DURM'ы

23 минуты назад, vad0000 сказал:

Можно пример

IMG-7407.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Xrundel сказал:

На высшем уровне пытаются связаться с представительством DURM

Пишите напрямую в Турцию. Электросхемы и параметры могут дать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IMG-7408.jpg

IMG-7409.jpg

1 минуту назад, vad0000 сказал:

Пишите напрямую в Турцию

Передам начальству, пусть они этим занимаются

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vad0000 сказал:

Отсканируйте все страницы

Хорошо, сейсчас сделаю

11 минут назад, vad0000 сказал:

Отсканируйте все страницы

IMG-7411.jpg

IMG-7412.jpg

IMG-7413.jpg

IMG-7416.jpg

IMG-7418.jpg

IMG-7419.jpg

IMG-7420.jpg

IMG-7421.jpg

IMG-7422.jpg

IMG-7424.jpg

IMG-7426.jpg

IMG-7427.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Xrundel сказал:

на этом электросхемы закончились

Они похоже не для этого станка.

Здесь ЧПУ Advantage, а у Вас - Cybelec DNC880S.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут наверное вряд ли что разобрать. По нормальному отсканировать смогу только завтра

Только что, vad0000 сказал:

Они похоже не для этого станка.

И такое может быть. Просто это единственное что со станком пришло, а покупали его б/у

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Добрый день. У нас бу гибочный станок на dnc1200. Чпу Cybelec. При запуске постоянно пишет - перейдите в режим 3, педали не работают.  Я переводил во все положения 3х позиционный переключатель и ничего, все тоже самое. При включении гидравлики после выдержки срабатывает один пускатель и что-то дергается балка. Потом пишет все время это сообщение. Еще выходит ошибка ком порта. Пробовал менять режимы ком порта а он снова пишет перейти в режим 3. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, WF3 сказал:

При запуске постоянно пишет - перейдите в режим 3,

А Вы запускаете в каком режиме?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, vad0000 сказал:

А Вы запускаете в каком режиме?

На 3поз. Переключателе хода пробовал разные режимы. Специальный, одиночный и автомат. Режим 3 это как будто автомат. Он 3ий.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, WF3 сказал:

На 3поз. Переключателе хода пробовал разные режимы. Специальный, одиночный и автомат. Режим 3 это как будто автомат. Он 3ий.

Вы что-то путаете.

Вы говорите по позиционный переключатель режимов работы.

А я спрашиваю про Уровень доступа в ЧПУ.

Скиньте фото страницы ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, vad0000 сказал:

Вы что-то путаете.

Вы говорите по позиционный переключатель режимов работы.

А я спрашиваю про Уровень доступа в ЧПУ.

Скиньте фото страницы ЧПУ.

 

10 часов назад, vad0000 сказал:

Вы что-то путаете.

Вы говорите по позиционный переключатель режимов работы.

А я спрашиваю про Уровень доступа в ЧПУ.

Скиньте фото страницы ЧПУ.

На след. Недели зашлю все что нужно. Скажите свой контакт в личку. Номер тел. Здесь проблема с видео и фото ... Ссылку требует на сайт... Заплатим за помощь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно написать программу на сигментную гибкую?  Т.е. радиус примеру R470 ? Зарание благодарен тем кто чем то поможет . Станок только принял и с таким ЧПУ не имел опыта .  

Только что, Андрей_ Euromac1250 сказал:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно написать программу на сигментную гибкую?  Т.е. радиус примеру R470 ? Зарание благодарен тем кто чем то поможет . Станок только принял и с таким ЧПУ не имел опыта .  

ЧПУ DNC 1200

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Андрей_ Euromac1250 сказал:

Т.е. радиус примеру R470

Покажите такую деталь с размерами

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×
  • Создать...