Перейти к публикации

Параметрическое программирование. Вопросы.


Nikomas

Рекомендованные сообщения

R1=30 ; HOLE START ANGLE
R2=0 ; X COORDINATES
R3=0 ; Y COORDINATES
R4=60 ; SAFETY Z COORDINATE

G17 G90 G40
G54
M6 T1 ; DRILLBIT 5.2MM
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0

WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
%

 

Друзья, параметрическое программирование - это конечно здорово. Вот код для сверления 144 отв. Но вот как продолжить с необходимого места после, например, поломки сверла? Стойка Sin 808D Adv.

Изменено пользователем Nikomas
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
Только что, Nikomas сказал:

Но вот как продолжить с необходимого места после, например, поломки сверла?

Добрый день. Задать нужные значения в R1, R2, R3. Если сверление было остановлено в момент поломки, а после кадра G0 Z3 была бы добавлена строка STOPRE, то эти значения можно было посмотреть в таблице R-параметров, но без STOPRE система читает текст вперёд и в этих R-параметрах скорее всего данные для последнего отверстия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nikomas

Мне еще так видится: переписать программу так, чтобы счетчик не складывал координаты позиций из 6-ти отверстий, а умножал на номер группы. С отверстиями в группе так же.

Тогда можно будет вписать номер группы и номер отверстия в начальных R-параметрах и продолжать обработку с любого места.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...
17.08.2021 в 13:22, A_1 сказал:

а после кадра G0 Z3 была бы добавлена строка STOPRE

R1=30 ; HOLE START ANGLE
R2=0 ; X COORDINATES
R3=0 ; Y COORDINATES
R4=60 ; SAFETY Z COORDINATE

G17 G90 G40
G54
M6 T1 ; DRILLBIT 5.2MM
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0

WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
                        STOPRE
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
%

Так было бы правильно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nikomas В START_HOLE задаешь номер нужного отверстия и цикл начнет работу с него.

Скрытый текст

R1=30 ; HOLE START ANGLE
R2=0 ; X COORDINATES
R3=0 ; Y COORDINATES
R4=60 ; SAFETY Z COORDINATE
R6=0 ; START_HOLE

R5=0 ; 

G17 G90 G40
G54
M6 T1 ; DRILLBIT 5.2MM
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
    WHILE R2 <= 630
        WHILE R1 < 360            
            IF R5>=R6    
                G111 Y=R3 X=R2        
                G0 RP=35 AP=R1
                Z3
                G1 Z-19 F150
                G0 Z3            
            ENDIF            
            R1=R1+60            
            R5=R5+1                
        ENDWHILE
        R2=R2+120        
        R1=30
        G0 Z=R4
    ENDWHILE
    R3=R3+120    
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
%

Vericut отрабатывает, насчет реального станка не знаю, не шарю в синумерике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Nikomas сказал:

Так было бы правильно?

Да, при этом значения R1, R2, R3 на индикации не будут "убегать" вперёд, и в любое время, в таблице параметров можно посмотреть их текущие значения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Здравствуйте, есть у кого универсальная программа для нарезания наружной резьбы фрезерный фанук?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, chelfkedah сказал:

Здравствуйте, есть у кого универсальная программа для нарезания наружной резьбы фрезерный фанук?

Тут вам не здесь (Сименс - Фануку - не товарисч).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, chelfkedah сказал:

Здравствуйте, есть у кого универсальная программа для нарезания наружной резьбы фрезерный фанук?

Vardex, очень даже подходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
      Теперь понятно! Вы шли не в том направлении, и помощеиков не туда завели!!! у Вас Проц и комп оператора тоже 3 платы( но совсем другие (еще Мультибас 1 чисто Интеловский) SBC08, 80/10 KCB 01/04, но диск у Вас электронный( который состоит из 12 или 14 ЕПРОМОВ и при всем желании и старании с дискет Вы ничего не сможете туда загрузить! Скорее всего  у Вас просто неконтакт, в пред постах там тоже на эту же тему многго что написано. Просто на SBC 08 херов туча наездников( и эл диск, и контроллер флоповода, и мат сопроцессор..!
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото, ... получилось добавить , вот чт он показывает при загрузке и дальше не идёт...
    • Nastyrnuy
      Где то тут путаница идет... не совпадние (жесткий диск (он жесткий или элетронный диск?)), есл жесткий диск то флоппик  точно 1.44 и эмулятор можно на 1ю44, Но если вы используете эмулятор на 720 то это как правило серия станка не CF а CD....и.т.д поэтому фотки давай и станка серию и тип, и плат, и ошибку на экране где Биос кажет и флорри и диск, а то мы все тут будем по разному понимать..!
    • Viktor2004
      Вы же лучше меня знаете что запрсто записать на машину не только чужой, но и свой OPRMINF не получится
    • gudstartup
      полная чушь если ид меняется ошибка 5523 гарантирована иначе чужо ой oprminf запросто можно было бы записать на любую машину
    • paull3
      Всем добрый день! докладываю - 1) батарейка живая и после отключения от сети на сутки показала 3,63в, 2) записал файлы из архива на юсб флешку размеролм 720кБ - вставил в эмулятор, затем включил станок- станок никак не отреагировал, флешка вроде как считалась( индикация светодиодом на ней) 3) сделал загрузочную дискету дос, удалил файлы те что там записались и записал из архива - вставил в дисковод, включил станок- реакции не последовало, ...индикации и характерных звуков считывания не было, возможно неисправен дисковод, хотя когда переключал его на эмулятор он был исправен....   Добрый день, посмотрю, напишу  
    • Nastyrnuy
      Не, загрузочная не помешает! Анатолий правильно говорит, у станков серии CF FCки разные могутьбыть! И причем это даже не напрямую от серии CF Зависит, а от конфиги трех плат которые составляют комп оператора. так Паюль фоткай морды этих плат тоже( они там могут быть из 3 плат самая правая PEC(o4/05/07) или 1(все в одном AMS-75(уже проц Пень 75)! )! Но, по любому станок уже в годах и винты не вечные, так что FC может и не смочь помочь с запуском станка(если винт сыпется..). А кстати JP soft у Вас запускается , или на отдельном компе проги рабочие пишете!!
    • Viktor2004
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
×
×
  • Создать...