Перейти к публикации

HABOR


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги. Нет ли у кого описания как настраивать кулер шпинделя HARBOR

На одном станке работает нормально, а на другом он не настроен.

На одном станке позволяет выставлять температуру от +10 до +40

На втором позволяет выставлять от -10 до +10 и охладитель вообще не включает.

Пробовал нажимать кнопки. Если нажать одновременно вверх и вниз, попадаю в какое-то меню параметров, которое непонятное.

Надо изменить диапазон и указать что если температура выше заданной что бы кулер включал охладитель

Но как это сделать я не знаю

 

IMG_20210717_105650_8.jpg

IMG_20210717_103320_4.jpg

IMG_20210717_103613_4.jpg

IMG_20210717_103332_5.jpg

 

habor_hbo.pdf

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Обычно в таких системах выставляется дельта температур масла и воздуха. Т.е. если вы в имея диапазон -10..+10 выставите 0, то температура масла должна будет поддерживаться на уровне температуры воздуха. И охладитель должен включаться сразу при превышении температурой масла температуры воздуха. Соответственно, при и установке -10 температура мала должна поддерживаться на 10 градусов ниже температуры воздуха.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Viktor2004 сказал:

Мне бы вообще узнать как там параметры менять

А какие Вы еще хотите менять параметры? Я посмотрю свои мануалы, в эксплуатации были разные варианты холодильников и HARBOR в том числе. Но на сколько помню, в некоторых вариантах доступна только установка дельты температуры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, vl_cnc сказал:
27 минут назад, Viktor2004 сказал:

 

А какие Вы еще хотите менять параметры?

Вот у меня установленная температура +10. Реальная +34. Что надо сделать что бы кулер включился? Тот на котором установленная температура +20, тот включается

Может там каким-то параметром диапазоны температур можно менять? Почему мне не дает на одном поставить выше чем +10, а на другом ниже чем +10 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Вот у меня установленная температура +10. Реальная +34. Что надо сделать что бы кулер включился? Тот на котором установленная температура +20, тот включается

Может там каким-то параметром диапазоны температур можно менять? Почему мне не дает на одном поставить выше чем +10, а на другом ниже чем +10 ?

А у Вас оба холодильника идентичны? по шильдикам что? Электроника внутри?

Похоже, что у них принцип работы разный. На одном Вы выставляете температуру масла 20 и охладитель будет включаться при превышении этой температуры. На втором Вам надо выставлять дельту, т.е. при температуре воздуха 34 выставить -4 , и тогда температура масла будет поддерживаться 30 градусов, или всегда на 4 градуса ниже температуры воздуха. У вас выставлено +10, и охладитель сейчас будет включаться при при температуре масла свыше 44 градусов.

hbo200812e.pdfУ меня есть такое руководство из сети

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, vl_cnc сказал:

А у Вас оба холодильника идентичны? по шильдикам что?

Оба идентичны. И станки и холодильники на них

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Оба идентичны. И станки и холодильники на них

странно, но разница есть))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

разница в диапазоне устанавливаемых значений, а соответственно и в работе холодильника

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

В чем? Я по фото разницы не вижу

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vl_cnc сказал:

разница в диапазоне устанавливаемых значений, а соответственно и в работе холодильника

Так может этот диапазон где-то задается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Так может этот диапазон где-то задается

я на таких холодильниках не видел возможности изменения каких-то параметров. Тут дело даже не в диапазоне, это совсем разные значения задаются - в одно случае предельная температура масла, а в другом -разница между двумя температурами. Проверьте на практике, 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vl_cnc сказал:

в одно случае предельная температура масла, а в другом -разница между двумя температурами.

откуда это видно?

 

Только что, vl_cnc сказал:

Проверьте на практике, 

Как я проверю? COOL на втором вообще не включается. Относительно какой температуры он должен дифференциальное значение измерять? Почему +34? +34 это текущая температура в цехе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так же по разному описано и в мануалах  - в вашем описано включение охлаждения при превышении заданной температуры, а в моем охлаждение включается при достижении заданной разницы температур.

8 минут назад, Viktor2004 сказал:

откуда это видно?

 

Как я проверю? COOL на втором вообще не включается. Относительно какой температуры он должен дифференциальное значение измерять? Почему +34? +34 это текущая температура в цехе

на одном вашем холодильнике видно включенное охлаждение при заданной 20 и температуре воздуха выше 20. На втором холодильнике посмотрите текущую температуру масла (нажмите кнопку LIQUID\BASIC) и выставьте нужную дельту между двумя температурами. Должно включиться охлаждение.

дельты выставляется между температурой в цеху (34) и нужной температурой масла. Например, если сейчас у Вас температура масла 30 градусов при температуре воздуха 34, то для включения охлаждения дельту нужно ставить минимум -5. тогда температура масла будет поддерживаться на 5 градусов ниже температуры воздуха (34)

поставьте дельту -10, и тогда должно будет включиться охлаждение и охладить масло до 24 градусов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Viktor2004 сказал:

Спасибо попробую

Почитайте может пригодится.

image.png

Habor-Chiller-Book.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, gudstartup сказал:

Почитайте может пригодится.

Спасибо. Текст не копируется. На следующей неделе кнопками наберу. На переводчик что бы отправить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Спасибо. Текст не копируется. На следующей неделе кнопками наберу. На переводчик что бы отправить

Приложение гугл-переводчика позволяет переводить текст через камеру смартфона.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
    • Viktor2004
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
    • gudstartup
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
×
×