Перейти к публикации

Автоматическое включение щупа Heidenhain при его вызове.


Рекомендованные сообщения

Собственно, сама проблема описана в заголовке. Станок DMU-65 monoblock, стойка iTNC530,  щуп TS-649. Особенностью этого щупа является включение только в момент запуска измерительного цикла и вот на днях при предпозиционировании смертью храбрых пала твердосплавная ножка, а я чуть не заработал сердечный приступ. Знаю, что можно использовать M27-28, но хотелось бы автоматическое включение\выключение как у Renishaw. Мануал по измерительным циклам и щупам от официалов уже прочитал - инфы там такой нет + бегло прошестрил MP и тоже ничего не нашёл.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Прошу прощения за бесполезный вопрос. Нашёл ответ в мануалах Deckel Maho. В таблице инструмента в 4 бите PLC-состояния надо ввести 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPD: Несмотря на информацию в мануале от производителя, при изменении данных PLC-состояния в таблице инструмента щуп не включился. Предполагаю возможное решение где-то в районе MP 61** . Просмотрел всю имеющуюся документацию, но безрезультатно. Так что вопрос опять актуален

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
    • Guhl
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым 
    • Viktor2004
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
    • Guhl
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?  
    • Viktor2004
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
    • Guhl
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
    • Viktor2004
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
    • Viktor2004
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
    • gudstartup
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
×
×
  • Создать...