Перейти к публикации

Sunumerik 840d потеря связи PLC\NC


Рекомендованные сообщения

Здраствуйте . Прошу помощи . Станок Лазер  Durma HD-F II 3015-IPG 2KW

eladNfsSo5v4Sg Название

. Может кто-то ,что посоветует , кроме выезда специалиста,. заранее благодарю .eladNfsSo5v4Sg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
58 минут назад, Venick сказал:

Может кто-то ,что посоветует , кроме выезда специалиста,. заранее благодарю

Посоветую посмотреть на состояние светодиодов на NCK 

image.png

 

image.png

Это актуально для Power Line Или у вас Solution Line?

Ваши фото не открываются!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, gudstartup сказал:

Посоветую посмотреть на состояние светодиодов на NCK 

image.png

 

image.png

Это актуально для Power Line Или у вас Solution Line?

Ваши фото не открываются!

 

У меня индикация горит зелёным : POK и PR. Красным : PF и желтым : DP.   И цифра 6

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Venick сказал:

Красным : PF и желтым : DP.

У вас светодиод DP  мигает или светится постоянно? Если мигает тогда в соответствии с описанием (dp настроен по крайней мере один ведомый отсутствует) если же светится постоянно (например, короткое замыкание на шине, отсутствие токенов )

Если светится PF то тогда это внутренняя ошибка PLC связанная скорее всего с разрушением памяти в худшем случае с аппаратной неисправностью .

Попробуйте восстановить PLC архивы и проверьте буферную батарею!

Рекомендации по восстановлению памяти cодержимого памяти  PLC и замене батареи найдете здесь ->https://sites.google.com/site/ubb1122/prilozenie

 

image.png

 

6 на семи сегментном индикаторе значит что NCU загрузился нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

У вас светодиод DP  мигает или светится постоянно? Если мигает тогда в соответствии с описанием (dp настроен по крайней мере один ведомый отсутствует) если же светится постоянно (например, короткое замыкание на шине, отсутствие токенов )

Если светится PF то тогда это внутренняя ошибка PLC связанная скорее всего с разрушением памяти в худшем случае с аппаратной неисправностью .

Попробуйте восстановить PLC архивы и проверьте буферную батарею!

Рекомендации по восстановлению памяти cодержимого памяти  PLC и замене батареи найдете здесь ->https://sites.google.com/site/ubb1122/prilozenie

 

image.png

 

6 на семи сегментном индикаторе значит что NCU загрузился нормально.

Спасибо за расширенный ответ , индикаторы на NCU все горят, не моргают, батарею проверяли . Кнопки на стойке моргают , заблокированы. Была попытка , обнулить NCU и залить каталоги , но при сбросе NCU индикаторы PR,PS, CB , не реагировали вообще, не моргали и не гасли. И каталогов не нашёл нигде , куда делись не понимаю, а flash это которая находить в самом NCU?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Venick сказал:

индикаторы на NCU все горят, не моргают,

Пришлите фото или поделитесь им через яндекс диск будет нагляднее на линии H2 горят PS PF и DP я правильно понял?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Пришлите фото или поделитесь им через яндекс диск будет нагляднее на линии H2 горят PS PF и DP я правильно понял?

 

7 минут назад, Venick сказал:

 

dZLQW8nojS5iBQда всё верно!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Venick сказал:

индикаторы на NCU все горят, не моргают,

Очень плохо что нет архивов надо было сначала найти а потом предпринимать попытки сброса NCU и PLC!!

В самом NCU установлена карта с программным обеспечением SINUMERIK она имеет специальный формат FFS (FLASH FILE SYSTEM)  

У Вас к разъему Х102 что-нибудь подключено ?

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Очень плохо что нет архивов надо было сначала найти а потом предпринимать попытки сброса NCU и PLC!!

В самом NCU установлена карта с программным обеспечением SINUMERIK она имеет специальный формат FFS (FLASH FILE SYSTEM)  

У Вас к разъему Х102 что-нибудь подключено ?

 

image.png

Да есть. MPI кабель. 

https://yadi.sk/i/C8NP_USWsDHULQ
 

 

https://yadi.sk/i/qJa6timYNNJb2Q
 

https://yadi.sk/i/isOrjrl3s3h1GQ


https://yadi.sk/i/cITgDe-09xjEVw

 

вот что по моей индикации

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, Venick сказал:

вот что по моей индикации

Отсоедините разъем и посмотрите на индикатор DP он должен начать мигать

Посмотрите схему сколько у вас на profibus dp ведомых устройств затем проверьте статусную индикацию ведомых модулей возможно удастся вычислить неисправный модуль ведь для plc тоже возможно подключение разного рода DP устройств и при нарушении их работы и несоответствии в программной конфигурации plc будет индицировать PF WATCHDOG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отсоединить все разъемы и шлейфы, оставить на NCU только 12V, отключить высоковольтную шину, скорее всего на каком то модуле кз

или 

сбой по параметрам, особенно если произошел сбой питания при работе, тогда без backupа никак, хотя бы сохранить что есть и вернуться к original status 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.04.2021 в 20:50, gudstartup сказал:

Отсоедините разъем и посмотрите на индикатор DP он должен начать мигать

Посмотрите схему сколько у вас на profibus dp ведомых устройств затем проверьте статусную индикацию ведомых модулей возможно удастся вычислить неисправный модуль ведь для plc тоже возможно подключение разного рода DP устройств и при нарушении их работы и несоответствии в программной конфигурации plc будет индицировать PF WATCHDOG

отсоединил начал мигать , далее делать что не понимаю , попытался сделать востaновить  с восст. с FLASH , далее вот что

https://disk.yandex.ru/i/RR3O-S6YF6Y6GA

18.04.2021 в 06:58, Vlad_off сказал:

отсоединить все разъемы и шлейфы, оставить на NCU только 12V, отключить высоковольтную шину, скорее всего на каком то модуле кз

или 

сбой по параметрам, особенно если произошел сбой питания при работе, тогда без backupа никак, хотя бы сохранить что есть и вернуться к original status 

вроде всё проверили(  куда дальше ткнуть-тупик(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Venick сказал:

вроде всё проверили(  куда дальше ткнуть-тупик(

Вы сбросили PLC память? На вашей картинке ошибка про то что невозможно сбросить память PLC  при восстановлении из архива 

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала записывайте NCK архив а затем PLC и проверьте вот еще что ->

Всем доброго дня.

Небольшой отчет по попытке "победить" Sinumeric 840D в части заливки архива по причине сдохшей батарейки и ошибки 120202.

см. посты #1892......#1903

в двух словах станок стоял три года без движения и вдруг понадобилось его запустить.

при включении замигал станочный пульт и выскочила ошибка 120202 (нет коммуникации с PLC)

недолго погуглив было выяснено, что эта ошибка означает потерю информации в оперативной памяти NCU поддерживаемой батарейкой.

Заменил батарейку на новую. И радостно потирая руки начал плясать с бубном возле станка, пытаясь залить архивы NC.ARC и PLC.ARC

Архив NC.ARC ну никак не хотел заливаться. Всё время при старте заливки архива выскакивала ошибка 120202.

По ходу пьесы были измучены дилетантскими вопросами уважаемые участники сего представительного форума.

Выяснено, что для редактирования станочных архивов весьма полезна программа SinuCom ARC и WinPCin.

На просторах интерента был найден весьма обширный архив (порядка 100 файлов) на русском языке по Sinumerik 802/840. Готов дать на него ссылочку или залить сюда, но боюсь быть заподозрен в рекламе сторонних ресурсов.

 

Вобщем танцы с бубнами продолжались около недели. Безуспешно но познавательно.

В конце концов решил проверить может моя новая батарейка что в блоке с вентилятором в NCU уже сдохла, раз творится такое непотребное.

Извлек её вместе с вентилятором и начал мерять напряжение. Напряжение в норме -3.17V, ток при КЗ дает порядка 0.6 А. Тоесть батарея огонь! Обратил внимание, что проводки которые я вставлял в отверстия разъёма батарейки для измерения напряжения, в отверстия соседнего однотипного разъёма вентилятора входят весьма плотно, а вразъём батарейки весьма свободно. ЁПТ! вот где собака зарылась! Наверняка и в разъёме NCU с которым коннектится батарейка контакта нет, или есть но хреновый. Нашел разъём чтоб поплотнее проводки в него втыкались, старый разъём отрезал, новый припаял к батарейке и всё это хозяйство обратно вставил в NCU.

Архивы залились с первой попытки. Станок ожил!

Мораль сей басни такова: никогда не пренебрегайте проверкой соответствия комплектующих заявленным характеристикам и требованиям предъявляемым к ним. Особенно к неоригинальным комплектующим. Особенно к китайским анналогам.

Что же касается DP проверьте кабели и состояния терминальных резисторов посмотрите на статус самих модулей DP возможно на них есть индикация FAULT сбоя. На последнем модуле в линии PROFIBUS DP терминальный резистор на разъеме должен быть включен. И еще вопрос DP светодиод начинает светится желтым сразу по включении или сначала мигает? Если сразу горит и не мигает возможна аппаратная неисправность одного из приемо-передатчиков в каком-то модуле DP так что в сети не возможна правильная циркуляция токенов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что же касается DP проверьте кабели и состояния терминальных резисторов посмотрите на статус самих модулей DP возможно на них есть индикация FAULT сбоя. На последнем модуле в линии PROFIBUS DP терминальный резистор на разъеме должен быть включен. И еще вопрос DP светодиод начинает светится желтым сразу по включении или сначала мигает? Если сразу горит и не мигает возможна аппаратная неисправность одного из приемо-передатчиков в каком-то модуле DP так что в сети не возможна правильная циркуляция токенов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Что же касается DP проверьте кабели и состояния терминальных резисторов посмотрите на статус самих модулей DP возможно на них есть индикация FAULT сбоя. На последнем модуле в линии PROFIBUS DP терминальный резистор на разъеме должен быть включен. И еще вопрос DP светодиод начинает светится желтым сразу по включении или сначала мигает? Если сразу горит и не мигает возможна аппаратная неисправность одного из приемо-передатчиков в каком-то модуле DP так что в сети не возможна правильная циркуляция токенов.

Спасибо огромное !!! нашли проблему !! один из разъёмов шины не до конца  был воткнут! dp погасла , связь появилась ! Но теперь не видит лазера в lasernet и вообще не  видит стол , не поднимает дверку , меня ждёт только сброс NCU , я правильно понимаю ? Ошибки сейчас две "3000" и "700304" I\R modul not ready

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Venick сказал:

очень страшно  чистить NCU 

Какое сейчас состояние светодиодов?

3000 Аварийная остановка

Определения: Запрос АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА применяется к интерфейсу NCK / PLC DB10 DBX56.1 (Аварийный останов).

Реакция: ЧПУ не готово. Группа режимов не готова, также действует для отдельных осей.
Блокировка старта ЧПУ в этом канале.
Устанавливаются сигналы интерфейсов.
Отображение аварийных сигналов.
Останов ЧПУ при аварии.
Задержка реакции на тревогу отменяется.

Способ устранения: проинформируйте уполномоченный персонал / сервисную службу. Устраните причину аварийного останова и подтвердите аварийный останов через интерфейс DB10 DBX56.2 PLC / NCK (подтверждение аварийного останова).

Продолжение программы: перезапустить программу обработки детали. Снять ошибку с помощью клавиши RESET во всех каналах этой группы режимов. Перезапустите программу обработки детали

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×
  • Создать...