Перейти к публикации

Энкодер РГ "фонит" на мод F.


andrey2147

Рекомендованные сообщения

РГ PRAGATTi и энкодер в ней, абсолютный бинарный, иногда " фонит" выдаёт вместо лог нуля 15 вольт , иногда больше тогда ладдер видит и выдаёт ошибку по энкодеру - "неправильная позиция".

Думаю для начала нагрузить выводы энкодерв резисторами .Вопрос на какой ток они расчитаны? Схему привожу - стрелкой указано, только не понятно это общее потребление или нагрузка на выводы ?

111.jpg

P1320224.JPG

P1320216.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Повесил по 600 Ом на 1 Вт - работает пока, на ощуп тёплые,

меньше паял - сильно горячие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, andrey2147 сказал:

Повесил по 600 Ом на 1 Вт - работает пока, на ощуп тёплые,

меньше паял - сильно горячие.

Можно и лампочками на 24В нагрузить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

Можно и лампочками на 24В нагрузить

Боюсь энкодер спалить хоть и написано 350 мА как-то боязно.

Если снова заглючит буду вскрывать мксх. паять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.03.2021 в 13:42, andrey2147 сказал:

абсолютный бинарный, иногда " фонит" выдаёт вместо лог нуля 15 вольт , иногда больше тогда ладдер видит и выдаёт ошибку по энкодеру - "неправильная позиция".

А ваши инструменты  измерения? Чем и где меряете ? Чтобы на 0 Вольт  питания вместо нуля ересь в 15 Вольт

вылезала ? Кстати , на какое время ?Либо обрыв или замыкание нолевого провода датчика . Либо блок питания .

Либо его и общестаночные  заземления или зануления .Прокрутить . Есть возможно , пара других вариантов ,

но это  с кратковременными наводками  и с работой с осциллографом с памятью .

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала поменял кабель на новый

БП Шнайдер 2 шт- осциллографом - идеал линия .

Землю и мотор 380 в рядом проверил.

Тестер - обычный.

15 засёк тестером уверенно видел ,

На панели оператораLED индикатор номера РГ - он и среагировал на 15 вольт, пока ладдер фанука не реагировал.

............................................................

Чего ещё можно проверить ?

P1320220.JPG

А ещё главный косяк этого станка- кабеля сервомоторов - без экрана - я сам в шоке - .

Станок ACE  LT-30  Индия, но собирали  ( по слухам ) в Перми  - Уралинструментпумори.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Чего ещё можно проверить ?

Сам датчик вскрывали там все стерильно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Сам датчик вскрывали там все стерильно?

Нет, но станку около года , вокруг датчика сухо и сам чистый.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

15 засёк тестером уверенно видел ,

Если тестер стрелочный, то наводкой это быть не может, если цифровой - да, все что угодно может быть. Моторные кабели: если не сильно длинные, и ток не запредельный, может нормально и без экрана работать, если контуры заземления грамотно выполнены.

Если реально 15 вольт ловится тестером, скорее всего, энкодер, выходной драйвер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Повесил резисторы - всё хорошо .

Фото позже

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...