Перейти к публикации

Блокировка осей после замены масла


Brehor

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Масло в СОЖ попало? Случайно не Biglia?

Блокировка осей скорее всего из-за запрещенных зон. Искать надо по сигналам G130.0 это Х и G130.1 это У.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нeт станок SMEC, попало через трубу в шпинделе(сож  в масло), а где смотреть  эти сигналы? просто не разу не сталкивался с подобной проблемой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Brehor сказал:

Нeт станок SMEC, попало через трубу в шпинделе(сож  в масло), а где смотреть  эти сигналы?

SYSTEM->PMC STATUS или еще лучше сразу в LADDER.

G это интерфейсные сигналы от PMC -> CNC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все вопрос решился, в кип реле 98 поставил в первом бите 0 а во втором 1 и блокировка снялась

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Brehor сказал:

все вопрос решился, в кип реле 98 поставил в первом бите 0 а во втором 1 и блокировка снялась

Интересно, и как Вы можете это связать с заменой масла?))

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

без понятия) мне просто когда я сказал знакомому сервиснику что меняли масло он сказал посмотреть данную строку и поменять на первом бите с 1 на 0 а во втором с 0 на 1 добавив что логика того кто прописывал логику странная, но вопрос решился)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Brehor сказал:

все вопрос решился, в кип реле 98 поставил в первом бите 0 а во втором 1 и блокировка снялась

Весь вопрос в том как станок узнал что вы поменяли масло и сам установил или сбросил описанные вами keep relay?

Или вы ему в меню для ТО что-нибудь подтвердили?

Вы бы посмотрели в ладдере где эти relay  используются и как они связаны с блокировкой осей а то мало ли чего они еще отключают или включают!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Весь вопрос в том как станок узнал что вы поменяли масло и сам установил или сбросил описанные вами keep relay?

Или вы ему в меню для ТО что-нибудь подтвердили?

Вы бы посмотрели в ладдере где эти relay  используются и как они связаны с блокировкой осей а то мало ли чего они еще отключают или включают!

 

я бы с удовольствием но уровень моих знаний пока не дошел до того что бы лазить в ладер и понимания информации в нем отображаемой, нет не какого подтверждения не было, просто слили старое масло, залили жидкое машинное  им промыли и опять слили, залили гидравлическое -включили станок увидели блокировку осей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Brehor сказал:

уровень моих знаний пока не дошел до того что бы лазить в ладер

И правильно, всегда успеете сломать станок. Но стремится к этому (к ладдеру) надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, vl_cnc сказал:

Интересно, и как Вы можете это связать с заменой масла?))

Иногда, если масло агрессивное, оно не только быты в кипп-реле смывает, но и таймеры.

Интересно, а этот сервисник, который так лихо посоветовал те реле включить, он случайно к станку не допущен? Есть подозрения смутные

Кипп реле 98 обычно станкостроители не используют. Просто до такой большой цифры не доходит ни у кого. Это только если кто-то (не будем говорить кто, хотя это был слоненок) сам добавил в схему это кипп-реле.

Автор, будьте любезны, скачайте ладдер со станка. Это надо выйти в черный экран, как бэкап делаете, только выбрать SYSTEM DATA SAVE. потом PAGE DOWN найти страницу на которой будет файл PMC1.000 Нажмите на него и он скачается на карту памяти и пришлите нам посмотреть. Щас мы выведем злодея на чистую воду

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

Иногда, если масло агрессивное, оно не только быты в кипп-реле смывает, но и таймеры.

Интересно, а этот сервисник, который так лихо посоветовал те реле включить, он случайно к станку не допущен? Есть подозрения смутные

Кипп реле 98 обычно станкостроители не используют. Просто до такой большой цифры не доходит ни у кого. Это только если кто-то (не будем говорить кто, хотя это был слоненок) сам добавил в схему это кипп-реле.

Автор, будьте любезны, скачайте ладдер со станка. Это надо выйти в черный экран, как бэкап делаете, только выбрать SYSTEM DATA SAVE. потом PAGE DOWN найти страницу на которой будет файл PMC1.000 Нажмите на него и он скачается на карту памяти и пришлите нам посмотреть. Щас мы выведем злодея на чистую воду

Нет не допущен он вообще с другого города пересекались как то а когда проблема эта вылезла то был кипеш вот и писал везде где мог и кому мог чтоб хотя бы понять что со станком случилось так как некогда не сталкивался ни с чем подобным хотя работаю не первый год.

Как выйти на черный экран? и нужна именно мемори кардс или пойдет обычная флешка? просто не делал не разу не знаю

а как понять что масло агрессивное чтоб в дальнейшем не повторить ошибку и брать нужное? и в первые слышу про то что без датчиков может как то отобразиться(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как выйти в черный экран показано тут. Две кнопки под экраном зажимаете и включаете ЧПУ. ЮСБ флэшка не пойдет. Только карта похожая на шоколадку

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

понял завтра постараюсь сделать если найду в шкафу сныканую карту)

еще вопрос для такого копирования надо переключать в офф сете-настройки   используемый порт ? у меня просто сейчас выставлена флешка обычная, или для этого меню это не важно по умолчанию будет карту использовать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Brehor сказал:

для такого копирования надо переключать в офф сете-настройки   используемый порт ?

Нет. Ему пофиг. ЧПУ даже не запустится еще. Это лишь загрузчик.

Только проверить надо записался файл на карту или нет. Там жесткие требования по формату карты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня лежала карта что приехала со станком , даже карт ридер для компа покупался когда то так что думаю получиться)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Brehor сказал:

у меня лежала карта что приехала со станком

если никто ее после этого не форматировал на компьютере, должна работать.

А попадание СОЖ в масло это типичная ситуация на станках Biglia. Советую всем затычку в трубу засовывать плотную. Если конечно станок без барфидера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да я вставил туда втулку чтоб длинный пруток не бил сильно и как понимаю закрыл сток в канал что за трубой шпинделя сразу идет а так как пруток кривой а диаметр большой то походу задавил подвижный цилиндр  который  рядом со стоком сожа ( там рядом зона сож стекает и масло излишек)и вот и попал не туда так сказать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Brehor сказал:

скинул

 

По этому уравнению устанавливается бит 98.1 когда вы ставите 1 в 98.2 установка 98.1 блокируется но 98.1 ниг

де в ладдере не сбрасывается  станкопроизводитель либо корректировал это с колес либо эту логику в ладдер ввел кто-нибудь еще например сервис.

У вас есть backup от станкостроителя если там присутствует  PMC1.000  то необходимо их сравнить с тем который вы выкачали со станка.

 

 

image.png

 

А вот ваша блокировка осей 

Как видно G130.1 блокируется вследствии целой кучи ошибок а ваш 98.1 необходим чтобы разблокировать ось при имеющихся ошибках. G130.0 X имеет много меньшее уравнение и блокируется в случае R79.6=1 а если еще К98.1 установить в 1 то ось блокируется

Я думаю эти биты были введены для сервисных целей но вот уравнения по их установке написано как бы сказать очень неднозначно!

Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...