Перейти к публикации

Блокировка осей после замены масла


Brehor

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вотте нате. Хрен в томате.

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Ничего не буду про нее говорить

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!

увы нету бекапа при пуско наладке в свое время несколько раз перепрошивали станок  так как с завода им что то не понравилось(что точно уже  не вспомню)

 

11 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Фамилию сервисника скиньте мне в личку пожалуйста.

По поводу фамилии сервисника не скажу так как банально не знаю

а станок брали у Станкомашстрой из Пензы , сам станок SMEC производство корея

А ладер разве не на заводе пишут под каждый станок?(извините если сморозил ересь)я просто считал что ладер это логика станка которая задается производителем станка в момент сборки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок давно покупали?  Назначение этой блокировки может поведать@Viktor2004 , раз уж он ее писал))) Но коль уж Вы установили К98.2 в 1, то она больше не побеспокоит) 

 

17 минут назад, Viktor2004 сказал:

Вотте нате. Хрен в томате.

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Ничего не буду про нее говорить

Защита от неуплаты рассрочки?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.02.2021 в 10:54, Brehor сказал:

но вопрос решился)

Зачем вводится дополнительная блокировка осей в принципе неясно но можно предположить что это уравнения записаны чтобы блокировать станок для каких целей непонятно производится сравнение и по его результату бах и блокировка осей

Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060

а как это посмотреть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Brehor сказал:

а как это посмотреть?

Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.

День добрый. А пункт руководства по эксплуатации возможно получить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:

Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Brehor сказал:

Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:

Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)

Раз он вам без торгов сразу назвал что включить, значит ваш завод заплатил за его работу.

Очень часто просто кидают. Сделал и спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А рассогласование в 0.692 мм по Х при попытке выйти в ноль  всегда было , или после смены масла появилось?

16.02.2021 в 17:20, Brehor сказал:

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

А масло нужной вязкости в сантиСтоксах залили ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На счет масла не скажу, заливали механики, а по рассогласованию при нажатии большой красной кнопки что рубит гидравлику происходит небольшое смещение в пределах 0.06  вниз но при выводе в нули это компенсируется а так как я пока сфотографировал несколько раз включал и выключал станок а в 0 не выводил вот и сдвинулось, под конец вообще почти на 1.5 мм сместилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
    • Kelny
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
    • Kelny
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
    • brigval
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло. 
×
×
  • Создать...