Перейти к публикации

Блокировка осей после замены масла


Brehor

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вотте нате. Хрен в томате.

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Ничего не буду про нее говорить

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!

увы нету бекапа при пуско наладке в свое время несколько раз перепрошивали станок  так как с завода им что то не понравилось(что точно уже  не вспомню)

 

11 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Фамилию сервисника скиньте мне в личку пожалуйста.

По поводу фамилии сервисника не скажу так как банально не знаю

а станок брали у Станкомашстрой из Пензы , сам станок SMEC производство корея

А ладер разве не на заводе пишут под каждый станок?(извините если сморозил ересь)я просто считал что ладер это логика станка которая задается производителем станка в момент сборки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок давно покупали?  Назначение этой блокировки может поведать@Viktor2004 , раз уж он ее писал))) Но коль уж Вы установили К98.2 в 1, то она больше не побеспокоит) 

 

17 минут назад, Viktor2004 сказал:

Вотте нате. Хрен в томате.

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Ничего не буду про нее говорить

Защита от неуплаты рассрочки?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.02.2021 в 10:54, Brehor сказал:

но вопрос решился)

Зачем вводится дополнительная блокировка осей в принципе неясно но можно предположить что это уравнения записаны чтобы блокировать станок для каких целей непонятно производится сравнение и по его результату бах и блокировка осей

Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060

а как это посмотреть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Brehor сказал:

а как это посмотреть?

Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.

День добрый. А пункт руководства по эксплуатации возможно получить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:

Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Brehor сказал:

Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:

Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)

Раз он вам без торгов сразу назвал что включить, значит ваш завод заплатил за его работу.

Очень часто просто кидают. Сделал и спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А рассогласование в 0.692 мм по Х при попытке выйти в ноль  всегда было , или после смены масла появилось?

16.02.2021 в 17:20, Brehor сказал:

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

А масло нужной вязкости в сантиСтоксах залили ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На счет масла не скажу, заливали механики, а по рассогласованию при нажатии большой красной кнопки что рубит гидравлику происходит небольшое смещение в пределах 0.06  вниз но при выводе в нули это компенсируется а так как я пока сфотографировал несколько раз включал и выключал станок а в 0 не выводил вот и сдвинулось, под конец вообще почти на 1.5 мм сместилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
×
×
  • Создать...