Перейти к публикации

Fanuc 6M станок Mitsui Seiki (1984г.)


Marsele

Рекомендованные сообщения

Добрый день.

На станке Mitsu Seiki 1984 года , с FANUC 6М появилась неприятная проблема ,ни как не найду решение.
Может кто в курсе в чём дело ?
Если запустить программу с произвольного места расположения по осям, ЧПУ воспринимает его как ноль станка и не выходит
на ноль детали.
Но если запускать прогу с машинного ноля, то всё отработает идеально.Все функции и геометрию отрабатывает нормально.
Это появилось недавно и без причины.
Подскажите пожалуйста что может быть не в порядке ?
За ранее благодарен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Еще бывает, кто то включит тумблер, или в SETTING меню взведет флажок "Абсолют вручную", тогда вообще чудеса будут творится с координатами...
Не подскажете установленную серию/версию матобеспечения на Вашей ЧПУ? Оно высвечивается на монитор, при включении ЧПУ при нажатом грибке Аварийный Стоп.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Marsele сказал:

Если запустить программу с произвольного места расположения по осям,

Ну так вставьте в программу G28 и станок будет выезжать в машинные нули в начале программы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11.02.2021 в 13:37, Клиент сказал:

Программа в G91 написана, вероятно

Они написаны с G91 ,но до того после пуска с любого расположения стола, начиналась прога с нуля детали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Marsele сказал:

но до того после пуска с любого расположения стола, начиналась прога с нуля детали.

Это врядли. У этого Фанука, вроде бы, нет возможности отслеживать предыдущие строки. Но я не уверен. Если только через поиск кадра, а не из положения курсора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Клиент сказал:

поиск кадра

Клавиша, вроде этой 1.JPG, либо экранная

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Клиент сказал:

Это врядли. У этого Фанука, вроде бы, нет возможности отслеживать предыдущие строки. Но я не уверен. Если только через поиск кадра, а не из положения курсора.

Обычно, утром вышел в ноль станка и весь день работаешь и координаты отслеживаются. Теперь всё изменилось.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, agering53 сказал:

Еще бывает, кто то включит тумблер, или в SETTING меню взведет флажок "Абсолют вручную", тогда вообще чудеса будут творится с координатами...
Не подскажете установленную серию/версию матобеспечения на Вашей ЧПУ? Оно высвечивается на монитор, при включении ЧПУ при нажатом грибке Аварийный Стоп.

SETTING меню, "Абсолют вручную"  - это на каком Фануке ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Marsele сказал:

SETTING меню, "Абсолют вручную"  - это на каком Фануке ?

Эта установка есть практически на всех Фануках, начиная с 3-й серии. Этот режим можно задать с интерфеса. В меню SETTING эта опция появилась на FANUC 6M-B Level Up. Это самые последние серии этой модели с софтом серии М.
Я по этому и спрашивал о серии/версии софта...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Marsele сказал:

Обычно, утром вышел в ноль станка и весь день работаешь и координаты отслеживаются. Теперь всё изменилось.

Чудеса господни... Фанук старый, как г...но мамонта. чтобы его контролировать, надо тупо иметь бумажонку со списком параметров. Содержимое ПЗУ изменить невозможно, поэтому, если что-то пошло не так - смотри список параметров. Если там все нормально, как раньше, программисты - вперед, башку напрягайте, что вы там накосячили...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Marsele сказал:

Обычно, утром вышел в ноль станка и весь день работаешь и координаты отслеживаются. Теперь всё изменилось.

Вам что трудно G28 в начале программы записать в чем проблема или работаете с перфоленты?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

Вам что трудно G28 в начале программы записать в чем проблема или работаете с перфоленты?

Да нет,станок давно  работает не с перфоленты, С-300 используется как УВВ.

Просто пытаюсь понять, что произошло ? Ясно ,что изменился какой то параметр,влияющий на ноль детали.

На кануне уменьшил зазор между считывающей головкой и линейкой,но это не может повлиять на параметры.

И кто FANUC знает какие ещё параметры он изменил ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Marsele сказал:

На кануне уменьшил зазор между считывающей головкой и линейкой,но это не может повлиять на параметры.

У вас  там линейный индуктосин там стоит или оптическая головка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Marsele сказал:

Они написаны с G91 ,но до того после пуска с любого расположения стола, начиналась прога с нуля детали.

Если G91  прописана, то программа и пойдет отсчитывать приращения. Заведите себе правило, в конце программы прописывать G90. В начале программы выходите в ноль детали, а уж потом переходите в G91.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, Anat2015 сказал:

Чудеса господни... Фанук старый, как г...но мамонта. чтобы его контролировать, надо тупо иметь бумажонку со списком параметров. Содержимое ПЗУ изменить невозможно, поэтому, если что-то пошло не так - смотри список параметров. Если там все нормально, как раньше, программисты - вперед, башку напрягайте, что вы там накосячили...

Насчет большого отличия от современных, можно поспорить. В своей основе, мало что принципиально нового в Базовом матобеспечении придумано для 3-х осевых станков и параметров в старых ЧПУ меньше, примерно в 30~50 раз. При определенных знаниях и желании, можно изменить EPROM, с добавлением опций, или даже созданием своих, под определенную технологию...   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, agering53 сказал:

Насчет большого отличия от современных, можно поспорить

А как же!

Мощь процессоров всю бросить на обработку килобайтов кода забыв про HMI и HRV поддержку новых интерфейсов связи  параметры вообще блин обнулить а записав в ЕPROM их наслаждаться сим чудным мастодонтом  как же классно!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, agering53 сказал:

Насчет большого отличия от современных, можно поспорить. В своей основе, мало что принципиально нового в Базовом матобеспечении придумано для 3-х осевых станков и параметров в старых ЧПУ меньше, примерно в 30~50 раз. При определенных знаниях и желании, можно изменить EPROM, с добавлением опций, или даже созданием своих, под определенную технологию...   

Фантазер:smile:

Что, кто то ночью, тайком вытащил промы из Фанука и перепрошил? Шпиён какой-то завелся, прости господи.

Да, можно изменить параметры в магнитной памяти, но для этого и должен лежать в шкафу списочек, не больно много их там.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

А как же!

Мощь процессоров всю бросить на обработку килобайтов кода забыв про HMI и HRV поддержку новых интерфейсов связи  параметры вообще блин обнулить а записав в ЕPROM их наслаждаться сим чудным мастодонтом  как же классно!

 

Эти навороты полезная вещь, но основа вся та же, что и на старой шестерке. Не зная всего того что Вы перечислили, можно обслуживать и ремонтировать современные ЧПУ, а не зная основ Базового матобеспечения, и идеологии его построения увы...

Только что, Anat2015 сказал:

Фантазер:smile:

Что, кто то ночью, тайком вытащил промы из Фанука и перепрошил? Шпиён какой-то завелся, прости господи.

Да, можно изменить параметры в магнитной памяти, но для этого и должен лежать в шкафу списочек, не больно много их там.

Тогда нелогично было упоминать о ППЗУ вообще. А параметров у FANUC 6M-B всего 407 штук, а у FANUC 6M-B Level Up уже 453 штуки... ;-)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf   
    • ДОБРЯК
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
×
×
  • Создать...