Перейти к публикации

Замена платы NCU


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

4 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

но станок на него ругается почему-то

PLC просто так ругаться не будет значит он пытается получить доступ к DB60 посмотрите свой PLC и NC ARC на предмет ссылок на данный блок данных 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
4 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

но станок на него ругается почему-то

PLC просто так ругаться не будет значит он пытается получить доступ к DB60 посмотрите свой PLC и NC ARC на предмет ссылок на данный блок данных 

 

А как их открыть? Расширение .arc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

А как их открыть? Расширение .arc

Открыть можно при помощи sinucomARC

Скачать можно тут https://yadi.sk/d/giVrHyJBRvnaMQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

А как их открыть? Расширение .arc

Открыть можно при помощи sinucomARC

Скачать можно тут https://yadi.sk/d/giVrHyJBRvnaMQ

Какая именно программа? SinuCom arc не открывает PLC архив

6b1a8a6d-2dbb-4c47-b02b-d2335d98694d.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sinucom. arc должна открывать все архивы для 810D, 840D, 840Dsl

Вот открытый plc архив. Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC

 

SinuCom ARC - PLC17111.ARC.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref

Sinucom. arc должна открывать все архивы для 810D, 840D, 840Dsl

Вот открытый plc архив. Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC

 

SinuCom ARC - PLC17111.ARC.png

У меня не открывает, ошибку выдает. А NC и DP архивы можно в Ворде открыть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

A NC архив он у вас открывает? Какую ошибку пишет? Не открывает обычно если архив битый или от несовместимого ЧПУ

"Supported systems:
   - SinuCom ARC supports MMC100, MMC102, PCU20, MMC103 and PCU50/70 systems.
   - SinuCom ARC supports 611x and SINAMICS drives."

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, andref сказал:

Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC

Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )

08 - OB Organization block
0A - DB Data block
0B - SDB System data block
0C - FC Function
Archive/PLC
0E - FB Function block

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Всем спасибо, получили нормальный PLC архив и поставили его))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )

Интересно допустим вытащил я из архива файл 0800001 , я так понял что это блок OB1 и как его в проект Step7 вставить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref
5 часов назад, gudstartup сказал:

Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )

Интересно допустим вытащил я из архива файл 0800001 , я так понял что это блок OB1 и как его в проект Step7 вставить?

Как его открыть?, хотя бы :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, andref сказал:

как его в проект Step7 вставить?

Это очень просто если принять во внимание что файлы находящиеся в архиве  это двоичные дампы участков памяти PLC. Тем кто сильно интересуется могу объяснить так образ памяти блока проекта заменяется на содержимое файла из PLC архива затем вы просто смотрите его в своем проекте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
7 часов назад, andref сказал:

как его в проект Step7 вставить?

Это очень просто если принять во внимание что файлы находящиеся в архиве  это двоичные дампы участков памяти PLC. Тем кто сильно интересуется могу объяснить так образ памяти блока проекта заменяется на содержимое файла из PLC архива затем вы просто смотрите его в своем проекте.

Ух ты! Я бы с удовольствием послушал :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
×
×
  • Создать...