13 минут назад, Krusnik сказал:

Минимальный радиус сгиба провода больше, чем радиус этого скругления.

Именно поэтому и не достраивает.

 

 

Можете ткнуть на скруглении ПКМ>Исправить маршрут  программа сама переделает маршрут с приемлемым радиусом. Будет интересно :wacko:.

Спасибо. Помогло *Обновить провод*

По *Исправить маршрут* выдавалось что-то не понятное. За пределами блока вообще )

 

Такое ощущение, что SW сам химичит с параметрами проводов. Но, может, только кажется )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, brigval сказал:

Такое ощущение, что SW сам химичит с параметрами проводов. Но, может, только кажется )

Скорее всего единицы измерения.

 

Повторюсь.

Если радиус сгиба не особо критичен - то лучше в библиотеке проводов ставить 0. Меньше геморройчика с моделями.

Изменено пользователем Krusnik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Krusnik сказал:

Повторюсь.

Если радиус сгиба не особо критичен - то лучше в библиотеке проводов ставить 0.

Поставил по образцу 0.001. Вроде, срослось. Попозже попробую 0

 

Вот еще вылезло.

Все сегменты коллинеарны и в режиме редактирования маршрута изображение правильное.

А после выхода из редактирования маршрута сегменты не соосные.

Скрытый текст

2.JPG

Скрытый текст

1.JPG

 

 

Вот. Просто заменил несоосные сегменты и все встало на свои места.

 

 

Скрытый текст

3.JPG

 

Изменено пользователем brigval
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, brigval сказал:

Вот еще вылезло.

Все сегменты коллинеарны и в режиме редактирования маршрута изображение правильное.

А после выхода из редактирования маршрута сегменты не соосные.

У меня тоже бывает. Обычно удаляю деталь жгута, вхожу в редактирование маршрута и выхожу.

Перестроение детали жгута как-то тупит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переместил в жгут соединитель, а вынуть не получается.

Пробовал через копирование соединителя из жгута во вне. Хотя бы.

Но разу создается новый жгут, внутри которого этот соединитель. Автоматом.

Попытки переместить соединитель из жгута в сборку блока мышкой ведут к умиранию SW.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, brigval сказал:

Пробовал через копирование соединителя из жгута во вне. Хотя бы.

Но разу создается новый жгут, внутри которого этот соединитель. Автоматом.

 

Инструменты>Параметры> Настройки пользователя>Маршрут

Уберите галочку Автоматически создать маршрут при размещении фитингов/соединителей

 

И ничего сразу создаваться не будет.

 

Там ещё много всякого повключать можно, в частности задать процент провисания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Krusnik сказал:

 

Инструменты>Параметры> Настройки пользователя>Маршрут

Уберите галочку Автоматически создать маршрут при размещении фитингов/соединителей

 

И ничего сразу создаваться не будет.

 

Там ещё много всякого повключать можно, в частности задать процент провисания.

Спасибо большое.

Потихоньку набиваю руку. Если разобраться, все не так уж и плохо сложно.

Сделать 15 разных жгутов в 3D - хорошая практика :smile:

Чертежи решил пока сделать условными линиями, так сейчас удобнее.

Провода добавляю вручную в XML. Для надежности )

Изменено пользователем brigval
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, brigval сказал:

Сделать 15 разных жгутов в 3D - хорошая практика :smile:

Как надоест - начнете делать жгуты из Excel'евских таблиц :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
    • Viktor2004
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
    • gudstartup
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
    • gudstartup
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
×
×