Перейти к публикации

FANUC 32i защита записи на параметр 3202


SERGEY MIKOLAEVICH

Рекомендованные сообщения

ВСЕМ ПРИВЕТ 

 Возникла проблема не можем открыть программы 9000, пишет защита записи, как её можно обойти, малой кровью.

31i fanuc 20.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Архив сливали через ALL I/O ?

Слейте тогда еще отдельно SRAM через черный экран.

Затем перезапустите станок с зажатыми двумя кнопками RESET и DEL (это обнулить весь SRAM)

Введите в параметр 3210 значение 12345678

Теперь снова снимите бэкап со станка

Залейте в станок первоначальный бэкап (это восстановит ваш SRAM )

Пришлите нам оба бэкапа (с нормального станка и с обнуленного)

Ждите ответа


 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:

Возникла проблема не можем открыть программы 9000, пишет защита записи, как её можно обойти, малой кровью.

3202#4(NE9)=0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Metal_Cutter сказал:

3202#4(NE9)=0

У него наверное этот параметр изменить нельзя. Про него ведь все знают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Metal_Cutter сказал:

3202#4(NE9)=0

Не разрешает изменять, данный параметр пишет защита записи, хотя разрешение на редактирование стоит 1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:

Не разрешает изменять, данный параметр пишет защита записи, хотя разрешение на редактирование стоит 1

Тогда делайте то что я написал выше

Только SRAM слейте с черного экрана. А то без своих 9000 программ вообще останетесь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

У него наверное этот параметр изменить нельзя. Про него ведь все знают

Вы очень проницательны

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня есть станок SPINNER который даже при установленном PWE запрещает редактирование параметров относящихся к системе обратной связи (2084,2085,2185 и т.д.) Возникает ошибка WRITE PROTECT . Возможность изменить появляется только после сброса SRAM. Думал что  это Protection of Data at Eight Levels опция A02B-0328-S828 но она не установлена, поэтому вопрос остается открытым?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, gudstartup сказал:

даже при установленном PWE запрещает редактирование параметров относящихся к системе обратной связи (2084,2085,2185 и т.д.)

а остальные параметры редактировать дает?

 

33 минуты назад, gudstartup сказал:

Возможность изменить появляется только после сброса SRAM

Значит дело не в сертификате, а в каком-то параметре. Может 3299#0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Значит дело не в сертификате, а в каком-то параметре. Может 3299#0

image.png

У меня в руководстве нет данного параметра, подскажите с описанием?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

У меня установлена 3299#0=1, PWE=1 устанавливается комбинацией клавиш на пульте оператора (придумано SPINNER ) большинство параметров можно изменить но когда появилась необходимость отключить линейку и установить semiclosed loop для работы от датчика двигателя проявилась проблема  с коррекцией параметров связанных с FFG  и числом импульсов обратной связи по положению.

При попытке их изменить возникает WRITE PROTECT. Для выполнения коррекции приходится сбрасывать SRAM с последующей записью уже измененных параметров , что очень неприятно, но пока я не нашел другого способа.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, gudstartup сказал:

поэтому вопрос остается открытым?

Отвечаю на ваш вопрос  : Это "дуал чек сафети"

2 часа назад, gudstartup сказал:

но пока я не нашел другого способа.

Тогда ответьте на мой вопрос : какого способа ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, andrey2147 сказал:

Тогда ответьте на мой вопрос : какого способа ?

Не нашел другого способа изменить  необходимые параметры без очистки SRAM !

Можно Вам вопрос ,что вы имеете ввиду по поводу Dual Safety Check?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

по поводу Dual Safety Check?

Она  блокирует параметры конфигурации осей пароль- разпароль 3225-3236.

........................

25 минут назад, gudstartup сказал:

изменить  необходимые параметры без очистки SRAM !

Ну очистили вы срам, а потом как меняете ? В самом файле архива 16 редактором ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я просто записываю измененный файл параметров а потом все остальное из архива ALL IO DATA получаются танцы с бубном и по времени тоже долго!

А у меня нет описания на указанные вами параметры есть только на 3220-3223 но даже про них написано следующее так, что фокус с очисткой памяти никак не мог бы сработать!

image.png

Может у моего  руководства срок годности истек пользуюсь (B-63950EN/02)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

А у меня нет описания на указанные вами параметры

Про них другая книга именно про 

 

59 минут назад, gudstartup сказал:

Dual Safety Check

  Правильно Dual Check Safety , номер завтра напишу.

........................................

Виктор  ! Вам шабашка: узнать пароль 3226.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, andrey2147 сказал:

Виктор  ! Вам шабашка: узнать пароль 3226.

3220?

Процедура та же. Мне нужно два SRAMа реальный и обнуленный Только уже 12345678 записать в параметр 3220

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
    • Guhl
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
    • gudstartup
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.  
    • Guhl
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается   
    • gudstartup
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас  
    • Bot
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
    • Guhl
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
    • gudstartup
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.  
    • Guhl
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
×
×