Перейти к публикации

Fanuc-0i MD нет связи через ETHERNET


gudstartup

Рекомендованные сообщения

Добрый день!

Проблема заключается в следующем: CNC Fanuc 0iMD не связывается по ethernet с компьютером

через коммутатор причем на материнской плате  CNC даже не загорается зеленый светодиод (LINK)

встроенного ethernet порта. Связь с коммутатором проверена (подключали к этому ethernet кабелю ноут <--> пингуется.)! При соединении CNC  с ноутбуком

напрямую ethernet кабелем светодиод (LINK ) светится и ping OK! На серии 32i 31i все работает хорошо через

тот же самый коммутатор.

Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом???

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, gudstartup сказал:

При соединении CNC  с ноутбуком

напрямую ethernet кабелем светодиод (LINK ) светится и ping OK!

Вы соединяете cnc и ноутбук прямым или кроссовым патч-кордом?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ !

Ноутбук кроссовым по поводу кабеля от концентратора 

точно не знаю этот кабель прокладывали и тестировали другие технические службы.

 

Ранее в руководствах FANUC по сетевым соединением рекомендовалось использовать

прямой кабель при соединении через коммутатор.

Насколько я знаю на настоящий момент большинство современных сетевых

карт поддерживает AUTO-MDI(X) или 

серия OiMD исключение?

Серии 31 и 32 работают без проблем не думаю что технические работники по разному обжимали патчкорд.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, я согласен, что кроссовый патч-корд - это уже экзотика. 

Возьмите патч-корд из магазина, и попробуйте соединить cnc и switch.

 

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

Можно попробовать для эксперимента.

Если выяснится что это из-за кабеля то это значит что сетевая карта 0iMD или коммутатор просто  не поддерживает

AUTO-MDI(X).

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Можно попробовать для эксперимента

Отпишитесь о результатах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Результат следующий: При соединении с коммутатором 1000Base-T  Link  не поднимается хоть с прямым хоть с кроссовым кабелем. Пришлось использовать промежуточный коммутатор стандарта 100Base-T с прямым кабелем, тогда все хорошо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Пришлось использовать промежуточный коммутатор

Какой конкретно? Свич, хаб или роутер?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Viktor2004 сказал:

Какой конкретно? Свич, хаб или роутер?

Я понимаю лишь бы не гигабитный.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, andrey2147 сказал:

Я понимаю лишь бы не гигабитный.

Не пробовал гигабитный. Странно что напрямую не подключилось. Интересно где автор взял Ethernet, он уже был в ноуте или через USB-переходник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, gudstartup сказал:

Пришлось использовать промежуточный коммутатор стандарта 100Base-T

 

8 часов назад, Viktor2004 сказал:

Какой конкретно? Свич, хаб или роутер?

switch - коммутатор

hub - концентратор

router - машуртизатор

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ethernet  был через коммутатор ноутбук подключали для проверки линии, также подключали сетевой тестер link поднимался без проблем в обоих случаях. На CNC 0iMD он отсутствовал при подключении любым типом кабеля (прямым или кроссовым). При подключении через коммутатор или концентратор 100Base-TX link и передача  ping запросов  ОК.

Fanuc 0i-MD Mate 2013 года ,может на более современном железе (имеется ввиду сетевой чип )таких проблем и не возникнет.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...
03.11.2020 в 21:43, gudstartup сказал:

Ethernet  был через коммутатор ноутбук подключали для проверки линии, также подключали сетевой тестер link поднимался без проблем в обоих случаях. На CNC 0iMD он отсутствовал при подключении любым типом кабеля (прямым или кроссовым). При подключении через коммутатор или концентратор 100Base-TX link и передача  ping запросов  ОК.

Fanuc 0i-MD Mate 2013 года ,может на более современном железе (имеется ввиду сетевой чип )таких проблем и не возникнет.

Здравствуйте! А для чего Вам именно вы хотите сеть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, BOO07 сказал:

А для чего Вам именно вы хотите сеть.

Для работы с группой станков по протоколу Focas

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
03.11.2020 в 22:43, gudstartup сказал:

Ethernet  был через коммутатор ноутбук подключали для проверки линии, также подключали сетевой тестер link поднимался без проблем в обоих случаях. На CNC 0iMD он отсутствовал при подключении любым типом кабеля (прямым или кроссовым). При подключении через коммутатор или концентратор 100Base-TX link и передача  ping запросов  ОК.

Fanuc 0i-MD Mate 2013 года ,может на более современном железе (имеется ввиду сетевой чип )таких проблем и не возникнет.

Как то ковырялся с эзернетом на одном производстве и вот на одном не самом молодом станочке с 0i-MD никак не мог настроить. Сделал запрос в фанук и оказалось, что версия ПО не поддерживала нужную мне функцию (настраивал передачу по ftp), хотя все менюшки с айпишниками и прочие атрибуты эзернета присутствовали на станке. Версия ПО была D5F1-27.0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
17.12.2020 в 14:48, gudstartup сказал:

Для работы с группой станков по протоколу Focas

То есть мониторинг хотите настроить или работу программ с сервера?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Хотите еще и матрицу масс изменить. :=) И сколько килограмм воды будете присоединять?  Опыт правильного моделирования, опыт расчета таких конструкций накапливается десятилетиями. Маловероятно, что кто-то на форуме будет вам объяснять как правильно моделировать, какие КЭ использовать, какие граничные условия задавать и т. д. Вы же всегда уклоняетесь от разговора на эти темы, даже для простых моделей.  Даже если перейдете на Ансис и не разберётесь в том, что он считает это не поможет вам написать грамотный отчет и объяснить грамотному заказчику, что вы там насчитали. Считает расчетчик, а программа это инструмент. Это только в рекламе пишут, что купите программу трехмерного моделирования, сделайте трехмерную модель, потом нажмите одну кнопку и на обычном игровом компьютере все посчитаете. Только в жизни все немножко иначе...:=)
    • Jesse
      Вот что у Биргера: Центробежные силы и индуцированный гироскопический момент зависят от квадрата частоты вращения вала   Хотя уже сама критическая частота зависит только от момента инерции колеса (альфа, бэта, гамма - это прогибы, углы поворота и прочая шелуха), т.е. частота вращения в формулу не входит, а всё определяется только моментом инерции Jm Ну у него рассматривается простая одномассовая система (фактически грузик на пружинке). Думаю поискать публикации.. мб где то раскопали аналитическую зависимость первой и высшей СЧ от частоты вращения для сложных систем. Хотя если выяснится что зависит,  всё равно обоснование придумывать придётся.  Эхх...
    • Fedor
      https://www.litres.ru/book/v-n-faddeeva/vychislitelnye-metody-lineynoy-algebry-65999878/  Ну и классику жанра :) 
    • Jesse
      4000 об/мин при наружном диаметре колеса 380 мм. Думаете, на больших оборотах вилка всё равно может разойтись и могут появиться гироскопические эффекты? Даже несмотря на вышеприведенные массово-инерционные оценки и расположение опор?   да я влияние престресс (вращение) особо не увидел... Думал обычным модальником прогнать, Ланцошом (он пошустрее).   Ещё мои раздумья направлены в сторону присоединённой массы воды, что по идее должно занижать частоты. Хотя для такого массивного вала как у меня даже на это дело можно забить, наверно...
    • Handrusik
      Maxx2000 - благодарю Павлуха - это не фриланс Утомлённый солнцем - приятно, что меня помнят
    • Борман
      Я так понимаю, что обороты не особо большие. ДК - это чисто высокооборотистая тема.   Просто мысли вслух... Если вилка будет сильно расходится, то всегда будет точка пересечения любого луча с кривой BW. Причем точка будет на меньших оборотах по сравнению с обычным престресс-модальником. Какие дальше действия ? С чем тут нужно дополнительно бороться по сравнению с тем, с чем нужно было бы бороться по результатам обычного престресс-модальника Если вилка не сильно расходится (от кривой обычного престресс-мобальника), то смысла стоить строгую ДК большого нет.    
    • boomeeeer
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
    • boomeeeer
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
    • boomeeeer
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
×
×
  • Создать...