Перейти к публикации

sinumerik 840d не загружается до конца.


Vladislav59

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется станок sinumerik 840d, проблема с загрузкой системы. В  Сервисное меню заходит (пароль не знаю), если загружать систему в обычном режиме, то делает проверку диска и появляется белый экран с надписью: "Sinumeric HMI", потом появляется курсор и песочные часы рядом с ним. Дальше загрузка не идёт. Подробнее на видео: Видео.avi  Говорят, в прошлый раз было тоже самое и они отправляли диск на очистку от ошибок к производителю, его кстати поменяли на SSD...

Есть соображения?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Образ диска есть?  Создайте на всяк случай и просканируйте сторонним ПО.

 

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, vl_cnc сказал:

Образ диска есть?  Создайте на всяк случай и просканируйте сторонним ПО.

 

Сканировали, не помогает. Подключал старый HDD со старой системой, результат тоже зависает на заставке Sinumeric HMI и мышь даже не шевелится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клавиатура моргает когда нет связи. Предположу, что проблема в кабеле идущем от PCU к TCU и к панели оператора. Попробуйте проверить контакт в коннекторах Profibus на обоих сторонах, а лучше переобжать их все, а также проверить состояние переключателей "терминаторов" на коннекторах

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, boomeeeer сказал:

Клавиатура моргает когда нет связи. Предположу, что проблема в кабеле идущем от PCU к TCU и к панели оператора. Попробуйте проверить контакт в коннекторах Profibus на обоих сторонах, а лучше переобжать их все, а также проверить состояние переключателей "терминаторов" на коннекторах

Клавиатура так мигает до момента когда система полностью загрузится, так было всегда. Блок снял со станка, запускаю отдельно. Есть два диска и зависает с обоих дисков на одном и том же месте. Сейчас ковыряюсь в сервисном меню, но не все функции понятны. Если есть возможность подскажите где почитать про это меню. =)

DSCF0031-min.JPG

Изменено пользователем Vladislav59
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте почитать про восстановление из образа eboot.gho, что находится диске E (Emergency)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Vladislav59 сказал:

Почему?

SSD надо ставить где нет файла подкачки, на сименсе -старая винда ,поэтому твердотельный быстро помирает -выбирает ресурс.

Просите у тех кто чистил, если они делали,( если не делали то опять дураки) образ и заливайте на обычный диск ну или SSD пять штук берите.

....

Хотя, может, они вам опять всё починят ---  это бизнес такой....   :-)

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, boomeeeer сказал:

попробуйте почитать про восстановление из образа eboot.gho, что находится диске E (Emergency)

Если диск физически помер, то скорее всего не получится.... только предположение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Vladislav59 сказал:

Есть два диска и зависает с обоих дисков на одном и том же месте

Откуда второй ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Откуда второй ?

Второй это HDD от того же станка, те ребята которые приезжали его поменяли на ССД и нам обратно отдали. Вчера его проверил, битых секторов нету, диск читается, работает..=)

21 час назад, boomeeeer сказал:

попробуйте почитать про восстановление из образа eboot.gho, что находится диске E (Emergency)

Восстановил, но не помогло....(фото)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда надо взять образ с другого HDD сименса, взять другой диск  IDE залить и попробовать загрузится - определить что сломано - диск или железо .поищу у себя  - может есть образы. Только вот с версией не знаю важно или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, andrey2147 сказал:

Тогда надо взять образ с другого HDD сименса, взять другой диск  IDE залить и попробовать загрузится - определить что сломано - диск или железо .поищу у себя  - может есть образы. Только вот с версией не знаю важно или нет?

Диск IDE есть, можно попробовать, про версию тоже не знаю. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока актронисом17 снимите образы с обоих дисков и храните.

Вы хоть фотки железа выложите,

Вот пример как надо вопросы задавать :

https://cccp3d.ru/topic/110553-pcu-20-опознать-модуль-для-rj-45/?tab=comments#comment-1037864

17 часов назад, Vladislav59 сказал:

Восстановил, но не помогло

Надо было сначала образ снять потом эксперименты делать.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, andrey2147 сказал:

Пока актронисом17 снимите образы с обоих дисков и храните.

Вы хоть фотки железа выложите,

Вот пример как надо вопросы задавать :

https://cccp3d.ru/topic/110553-pcu-20-опознать-модуль-для-rj-45/?tab=comments#comment-1037864

Надо было сначала образ снять потом эксперименты делать.

Станок РТ-905ФЗ, фото железа: "фото"

Диска два, один не жалко РК с нового диска есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сбросил биос к заводским настройкам и виснуть перестало, теперь вот так: тыц =)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Vladislav59 сказал:

Сбросил биос к заводским настройкам и виснуть перестало, теперь вот так: тыц =)))

Сбросился кстати только один параметр Installed O/S с win98 на Other и если менять обратно, то проблема возвращается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...