fanuc.thumb.jpg.5ac4da19845ad08636b03ee3bb6ffa24.jpg

 

Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Сообщение с экрана желательно показывать полностью включая индексные буквы перед номером. Неужели там одна буква R ?

Необходимо проверить окно LOG-файла Ethernet

Как его найти читайте B-63945RU/03 8.7 ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET

Там в окне несколько страниц информации. Листать PAGE DOWN

 

ффф.png

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще вопрос. 

Возможно ли использование Windows IIS FTP вместо TYpSoft FTP Server?

 

Изменено пользователем Nikitusik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любой FTP server и client можно использовать

Я Мозиллу использовал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте!
Увидела, что в этом обсуждении упоминался мануал B-63945RU/03. Подскажите, есть ли в нём информация по настройке параметров таймеров и удерживающего реле для Fanuc? Если да, то где этот мануал можно найти? А если нет, то где можно найти эту информацию?

Спасибо!
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То-же вопросик по этой теме :

Пытаюсь на станке скачивать проги с компа с TYpSoft FTP Server.

Т.к станков много то на компе создал папки.

Непонятно написание имени папок в экране ЧПУ.

Вот пример скрин моего компа там косая черта (слэш ) наклонена влево,а в книге по ТО наклонена вправо и нет указания диска.

Как правильно писать в ЧПУ имя папки ?

скрин.jpg

КНИГА.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rkVUNVU.png

 

Заюзай этот софт)

SkyMars_Professional_3.071.rar

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую раз он живой ещё

Всё равно ведь потом будут денег просить

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Т.К. сказал:

 коды программирования... 

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, andrey2147 сказал:

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Ох... описание параметров настройки удерживающего реле (функции значений 1 и 0 для разных К-кодов)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

для разных К-кодов)

Для девушки простительно,правильно говорить К-реле ещё правильнее "Киип реле",

что они включают-выключают на вашем станке известно только производителю станка т к везде по разному, посему ищите мануал вашего станка из завода.Или пишите станкостроителям или грамотного электронщика нанимать.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

описание параметров настройки удерживающего реле

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле что каждое значит. Иногда пару-тройку указывают, но полный список не видел нигде. Это можно выяснить только копая сам ладдер. А зачем Вам этот список? Нужно что-то конкретное найти или просто что бы было? Просто если человек одупляет ладдер, ему этот список и не нужен, он и так найдет причину аварии. А если не одупляет, ему этот список не панацея. Гораздо важнее иметь список станочных, именно станочных а не фануковских ошибок и методику их устранения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле

Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )

Виктор здесь не все электронщики, в основной массе люди далёкие от ладдера и прочих профибасов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы!
Судя по тому, что пишут в интернете, функции этих к-реле для разных моделей контроллеров разные. Мне нужно перевести таблицу с параметрами К-реле, но поскольку составляли её китайцы, английский там, мягко говоря, специфический - некоторые места совсем непонятны. Поэтому и хотела какой-то подобный файл найти, но сейчас понимаю, что скорее всего его просто не существует) Буду разбираться. Если что, нужны к-реле для модели 0i-MF.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык ведь выше было сказано, что значение кипреле уникально для каждой марки станка. И не зависит от версии фанука. Так как пишет ладдер производитель станка, а не фирма фанук.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно.

Надо рядом посадить электронщика.

Так переводят в нормальных конторах.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf   
    • ДОБРЯК
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
    • Fedor
      А чего тут понимать в отношении Релея ?   https://scask.ru/i_book_alg_s.php?id=132   :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_Рэлея       https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_вычисления_собственных_значений   
×
×