Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



В 8/13/2017 в 08:31, vad0000 сказал:

Скажите несколько слов, что у Вас за привод по оси Х?

 

20170814_095858.png

4 минуты назад, -Vel- сказал:

 

 

 

Screenshot_20170814-100411.png

15 часов назад, vad0000 сказал:

Бред полный.

Скажите для начала, сколько у Вас осей?

 Осей 3 - x, y, r

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Y ось меня пока не интересует.

На осях и Х, и R стоят сервомоторы?

По параметрам этого не скажешь.

cy8.jpg.ec05626b40bc40af39ea049577352039.jpg

Если ось серво, то параметр 120 должен быть 0.

У оси Х я его не вижу, а у оси R он равен 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, -Vel- сказал:

R нулируется!

У R даже не введен 121 параметр.

А Х и не должен нулироваться, т.к. не установлен параметр 145.

Так чему равен параметр 120 у оси Х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дальше , пока ничего....:sad:

Судя по вашим коментариям, нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, -Vel- сказал:

нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145

У вас 121=3, что нормально.

А 145 можно вообще не вводить, будет отключена индексация (обнуление).

А она нужна? :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.

Просто я неимею малейшего представления какое значение там должно быть!:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, -Vel- сказал:

Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.

Он нужен для нулирования, а если отключить нулилование, то он не нужен. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так какраз мы неможем снулировать машину!:g:

Какого там хоть порядка должны быть значения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, -Vel- сказал:

Так какраз мы неможем снулировать машину!

А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:

После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:

После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.

Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону...:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, -Vel- сказал:

Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону

Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.

А чего ему не быть, если двигатель "едет".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Tad сказал:

А чего ему не быть, если двигатель "едет".

Не все так просто. У нас нет электросхем, и мы не знаем, когда привод переходит в режим "RUN".

Можно настроить так, что  "RUN" появляется сразу после подачи на привод 3-х фаз, а можно запускать  "RUN" подачей 24 В на дискретный вход, например, после запуска насоса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Tad сказал:

По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке. 

Привод настроен согласно мануалу, который прислал - Cybelec

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
    • Александр1979
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.  
    • Viktor2004
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
    • gudstartup
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает? 
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
    • ДОБРЯК
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)  
×
×
  • Создать...