Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



В 8/13/2017 в 08:31, vad0000 сказал:

Скажите несколько слов, что у Вас за привод по оси Х?

 

20170814_095858.png

4 минуты назад, -Vel- сказал:

 

 

 

Screenshot_20170814-100411.png

15 часов назад, vad0000 сказал:

Бред полный.

Скажите для начала, сколько у Вас осей?

 Осей 3 - x, y, r

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Y ось меня пока не интересует.

На осях и Х, и R стоят сервомоторы?

По параметрам этого не скажешь.

cy8.jpg.ec05626b40bc40af39ea049577352039.jpg

Если ось серво, то параметр 120 должен быть 0.

У оси Х я его не вижу, а у оси R он равен 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, -Vel- сказал:

R нулируется!

У R даже не введен 121 параметр.

А Х и не должен нулироваться, т.к. не установлен параметр 145.

Так чему равен параметр 120 у оси Х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дальше , пока ничего....:sad:

Судя по вашим коментариям, нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, -Vel- сказал:

нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145

У вас 121=3, что нормально.

А 145 можно вообще не вводить, будет отключена индексация (обнуление).

А она нужна? :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.

Просто я неимею малейшего представления какое значение там должно быть!:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, -Vel- сказал:

Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.

Он нужен для нулирования, а если отключить нулилование, то он не нужен. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так какраз мы неможем снулировать машину!:g:

Какого там хоть порядка должны быть значения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, -Vel- сказал:

Так какраз мы неможем снулировать машину!

А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:

После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:

После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.

Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону...:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, -Vel- сказал:

Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону

Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.

А чего ему не быть, если двигатель "едет".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Tad сказал:

А чего ему не быть, если двигатель "едет".

Не все так просто. У нас нет электросхем, и мы не знаем, когда привод переходит в режим "RUN".

Можно настроить так, что  "RUN" появляется сразу после подачи на привод 3-х фаз, а можно запускать  "RUN" подачей 24 В на дискретный вход, например, после запуска насоса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Tad сказал:

По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке. 

Привод настроен согласно мануалу, который прислал - Cybelec

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
    • gudstartup
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
    • Anat2015
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить 
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
    • ДОБРЯК
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу. 
×
×
  • Создать...