Перейти к публикации

Ошибка в CYBELEC ModEva 10S


Рекомендованные сообщения

При работе в автоматическом режиме происходит остановка балки. Помогает только полная перезагрузка ЧПУ.

post-21816-1375695571_thumb.jpg

post-21816-1375695549_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Похоже, теряется связь с ENC. Иногда помогает замена батарейки. А инициализация ENC вместо перезагрузки машины не помогает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tad, инициализация ENC вместо перезагрузки машины помогает. Но пропадание связи с ENC носит случайный характер, станок может работать целый день без проблем, а также может вставать через гиб.

По поводу батарейки. Никогда не разбирал ModEva. Можете прислать какие-нибудь картинки, с чего лучше начать?

Какие еще могут быть причины? В DELEM иногда возникала ошибка HSB, помогала перезагрузка. Но данная ошибка возникала очень редко.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tad, инициализация ENC вместо перезагрузки машины помогает. Но пропадание связи с ENC носит случайный характер, станок может работать целый день без проблем, а также может вставать через гиб.

По поводу батарейки. Никогда не разбирал ModEva. Можете прислать какие-нибудь картинки, с чего лучше начать?

Какие еще могут быть причины? В DELEM иногда возникала ошибка HSB, помогала перезагрузка. Но данная ошибка возникала очень редко.

Батарейка, если я не ошибаюсь находится не в ЧПУ, а в одном из блоков в шкафу управления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xedex, естественно, в самой стойке только монитор и клавиатура, плюс шина состоящая из двух кабелей RJ-45 6-й категории.

Вопрос, где? Там есть два модуля дополнительных осей, модуль Y, модуль ВВОДА, модуль ВЫВОДА и блок компьютера. В блоке компьютера по любому есть батарейка, которая запоминает настройки BIOS на материнской плате. Но мне же нужна не эта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дабы не создавать новую тему задам вопрос в этой:

Листогибочный пресс под управлением ModEva10S с блоком усилителя PVR5.

При работе стала останавливаться гибочная балка, система ЧПУ ошибок не отображает.

При этом загорается красный светодиод (авария) на блоке PVR5.

При вскрытии блока обнаружили повреждение на плате

Производитель эл. схему блока не предоставляет, только схему вх/вых.

предлагает только замену блока на новый (PVR6).

PVR5 уже снят с производства.

Я подозреваю, что схема работы и подключения могут немного изменится.

Есть у кого описание и схемы PVR6?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tad, батарейка на материнской плате компьютера предназначена для питания CMOS, чтобы сохранить настройки BIOS.

При подачи на плату питания даже при отсутствии батарейки, BIOS предложит произвести загрузку по умолчанию или войти в SETUP. Измененные настройки в BIOS без батарейки сохранятся до тех пор, пока на плату будет подано питание.

Я никак не могу связать пропадание связи с ENC и батарейку. Причем батарейка рассчитана на несколько лет, а станку еще нет года.

Может стоит перепрошить ENC как описано здесь:

<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Software%20ut...20installed.pdf</noindex>

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насчет батарейки всё вроде-бы так, но, первая рекомендация Cybelec'а в аналогичной ситуации была заменить батарейку. Правда, тогда это мне не помогло, также как и замена платы входов-выходов опять же по их рекомендации. Тогда помогла переустановка ПО в ПК, то есть замена на более новую версию, для которой даже потребовалось обновление BIOS'а. Вообще, вариантов, кроме переустановки ПО в компе и ЧПУ, наверно, немного. Стоит проверить настройки на страницах Link 9000 и Safety Controller, поиграться со скоростью коммуникации последовательного порта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

СПАСИБО!

Как то странно, после замены блока перестал работать станок.

При подключении возникли некоторые вопросы:

Схема подключения блока 6 отличается от 5-й серии

Блок не комплектуется колодками для подключения. Несколько колодок пришлось докупить.

Есть сомнения в прошивке самого блока (возможно праздники плохо повлияли)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так в чем проблема?

post-21816-1376643538_thumb.jpg

Чтобы усилитель вошел в режим ENABLE, необходимо замкнуть X14/1 и X14/2. Контактор 11K2 - нормально разомкнут. Если на него будет подано напряжение, то он замкнет X14/1 и X14/2 и усилитель будет готов к работе. Не подается напряжение на 11K2?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так в чем проблема?

Чтобы усилитель вошел в режим ENABLE, необходимо замкнуть X14/1 и X14/2. Контактор 11K2 - нормально разомкнут. Если на него будет подано напряжение, то он замкнет X14/1 и X14/2 и усилитель будет готов к работе. Не подается напряжение на 11K2?

Проблема в следующем:

- пропорциональный клапан не прописан

после ввода дополнительных параметров все заработало как положено.

Благодарю за помощь и советы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пропорциональный клапан не прописан

Что, вообще? Может, были введены параметры для другого типа?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что, вообще? Может, были введены параметры для другого типа?

Блок заказывался под конкретный станок, по серийному номеру.

Просто забыли или не доделали)))

Как говорится: с кем не бывает!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Батарейка есть не только здесь, 

post-21816-0-47594800-1382637809_thumb.jpg

но и здесь

post-21816-0-82763600-1382637881_thumb.jpg

Завод-изготовитель связал ошибку связи с ENC именно с платой NPU.

Плата NPU - это Y1 и Y2, так при чем тут ENC?

И что делает батарейка на плате NPU?

На платах NSX, NOT, NMX и NIN батарейки нет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Подскажите по Cybelec DNC ModEva 10S и CNC-CC08PSNE02. Слетело ПО, синий экран, потом вообще дисплей ModEva потух. Видимо настройки Setup BIOS то же слетели, кое чего поднастроили. Подключили монитор и клавиатуру к CNC, установили Windows, драйвер ключа, DNC1200 и конфигурацию станка. Отключили монитор, ModEva включилась, но правда процесс загрузки теперь не показывает, только когда OS загружается, тогда появляется изображение, раньше такого не было. После загрузки программы появляется ошибка DP RAM: ENC нет сигнатур. FlashWin так же показывает - нет связи с ENC, и не указано файлов ENC boot(раньше был zambba.enc) Есть в папке Tools на диске Cybylec куча софта, по дос и виндовс, иожет можно чем-либо восстановить? Есть программа которая с таким же названием "zhamba", создает какую-то дискету с файлами, только что с ней делать не разобрались.

post-47227-0-73117000-1429754742_thumb.jpg

Изменено пользователем DocR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
×
×
  • Создать...