Перейти к публикации

Кто какие параметры использует


Спим

Рекомендованные сообщения

Подскажите, есть ли возможность у токарного станка сделать так чтобы при технологическом останове по команде М00 и М01 гедравличекий патрон при нажатие на пидаль, не срабатывал отжим или зажим.

Беда такая что педаль стоит прям под ногами и иногода на нее наступают )))

Можно. Подправив PMC. Сбрасывайте PMC попробую помочь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...


Госпада подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за работу стнка без выхода в ноль при его включение.

Сейчас станок свободно работает если его не выводить в ноль при включение, считаю это не правельным, и хочу добится того чтобы после включения станка его обязательно выводили в нуливые точки.

Как это сделать ???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже Станок так не считает. )))))) может он сам выходит в нули при включении.

Такое творится со старыми станками - они не сообщают, что не в нулях, зато можно работать по G91, иногда это спасало, они же старые.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже Станок так не считает. )))))) может он сам выходит в нули при включении.

Такое творится со старыми станками - они не сообщают, что не в нулях, зато можно работать по G91, иногда это спасало, они же старые.

Станок новый пару месяцев назад купили, сервестники говорят дело в параметре, обещали найти и исправить, вот и жду когда же наступит этот день. Ждать устал.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, ктонибудь сталкивался с подачами градус/минута есть ли в Фануке чтонибудь этакое ???

Интересует такой вопрос есть ли смысл настраивать в САМе эти подачи или в станке есть каконибудь параметр отвечающий за это.

Програмки пишу без интерполяции, маленькими линейными преремещениями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Добавлю и от себя немного:

3401 (#0 DPI) – вкл/выкл десятичной точки

Прошу прощения за глупый вопрос, но я не знаю как и где найти этот параметр чтобы отключить точку. Подскажите пожалуйста.

Заранее благодарен за помощь!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Госпада подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за работу стнка без выхода в ноль при его включение.

Сейчас станок свободно работает если его не выводить в ноль при включение, считаю это не правельным, и хочу добится того чтобы после включения станка его обязательно выводили в нуливые точки.

Как это сделать ???

Скорее всего у вас стоят абсолютные датчики положения которые не требуют выхода в ноль после включения. Вопрос в другом, есть ли в таких станках физические ограничители хода по осям или только ораничение в параметрах станка?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения за глупый вопрос, но я не знаю как и где найти этот параметр чтобы отключить точку. Подскажите пожалуйста.

Заранее благодарен за помощь!

Жмеш кнопу OFFSET,затем кнопу под экраном SISTEM.Ставиш 1 в самой верхней строке,жмеш INPUT.Потом набираеш 3401 и жмеш найти. После изменения пар-ра, обязательно ставиш 0 в самой верхней строчке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жмеш кнопу OFFSET,затем кнопу под экраном SISTEM.Ставиш 1 в самой верхней строке,жмеш INPUT.Потом набираеш 3401 и жмеш найти. После изменения пар-ра, обязательно ставиш 0 в самой верхней строчке.

СПАСИБО большое!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жмеш кнопу OFFSET,затем кнопу под экраном SISTEM.Ставиш 1 в самой верхней строке,жмеш INPUT.Потом набираеш 3401 и жмеш найти. После изменения пар-ра, обязательно ставиш 0 в самой верхней строчке.

Подскажите пожалуйста, все сделал как Вы сказали, но после того как набираю 3401 и кнопку поиск выходит параметр 5000. Почему? Стойка Fanuc Series Oi-MC. Просто в ручную поискал такой параметр, его нет. Такое разве может быть чтобы параметра 3401 не было? Изменено пользователем SEAL2327
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

  из-за износа станков 

 

1008    RAВх В абсолютных координатах ось вращается в направлении:     

  0:  кратчайшем   1: заданном знаком команды

  Параметр RAВх активирован, только если значение ROAx равно 1.

          

1241  Значение координаты второй исходной точки по каждой оси в системе

координат станка.

       

1320   Значение координаты I контроля 1 в положительном направлении по каждой оси.

 

1321   Значение координаты I контроля 1 в отрицательном направлении по каждой оси

 

1420               Скорость ускоренного перемещения для каждой оси.

 

1602     FWB Ускорение / торможение скорости рабочей подачи  до выполнения интерполяции:   0: А типа    1: В типа

            LS2 Ускорение/торможение рабочей подачи после выполнения интерполяции

  в режиме управления с просмотром вперед / в режиме высокоточного   контурного управления   0: экспоненциальное (показательное)     1: линейное 

      Необходимо наличие опции для линейного 

 

 1610  СТВх     CTLx   

              0           0  Экспоненциальное (показательное) уск. / торм. после выполнения интерполяции

              0          1        Линейное уск. / торм. после выполнения интерполяции. (Необходимо наличие)

             1           0        Колоколообразное уск. / торм. после выполнения интерполяции. (Необходимо

                                    наличие опции для колоколообразного ускорения / торможения после выполнения

       JGLx Уск. / торм. в режиме толчковой подачи:    0:  экспоненциальное (показательное)

        1:  линейное  или колоколообразное  после инт.

1620   Т  для линейного или Т1 колоколообразного  в режиме ускоренного перемещения по каждой                       отдельной оси

1621   Постоянная времени Т2   для колоколообразного

1622   Постоянная времени экспоненциального или колоколообразного или линейного после выполнения интерполяции в режиме рабочей подачи по каждой отдельной оси.

 

1630  Параметр 1 для настройки ускорения для линейного до выполнения интерполяции (скорость   обработки)

1631 Параметр 2 для настройки ускорения для линейного до выполнения инт. (время достижения скорости в 1630)

 

. В режиме упреждающего управления (с просмотром вперед) действуют настройки параметров   №   1770 или № 1771

1772  Постоянная времени для колоколообразного уск. / торм. времени фиксированного типа до инт. с  просмотром вперед

       если значение параметра BEL (бит # 7 параметра № 1603) равно 1  

     .Настройка значения (tb)

1762  Постоянная времени экспоненциального ускорения / торможения для рабочей подачи в режиме управления с просмотром вперед

 1763  Наименьшая скорость экспоненциального ускорения / торможения для

         рабочей подачи в режиме управления с просмотром вперед.

 1768  Постоянная времени линейного ускорения / торможения для рабочей

подачи в режиме управления с просмотром вперед

 

                При дрожании оси из-за люфта (из поста форума.Спасибо автору):

Увеличьте 2021 как можно больше до начала вибрации,дрожания оси при движении и уменьшить на                  25-30% чтобы был запас устойчивости

      ( 2021 коэфф. инерции нагрузки для практических целей .Это коэффициент усиления контура скорости.                Его настройка влияет на последующие.

затем 2003 #5 ->1;(  активация ускорения при компенсации люфта)

 2071-> 50; (Период в мсек работы по параметру 2048)

2048( Ускорение при выборке люфта. Максимум ставить 600) уберите пики; уменьшите 2071( чтобы убрать   перекомпенсацию.

  Настраивайте на малой подаче.

   На более быстрой подаче добавьте настройку 2114

    и на совсем быстрой 2338

 

1800 FFR Функция управления подачей с просмотром вперед для:     0: рабочей подачи

 1: рабочей подачи и ускоренного перемещения.

      RBK Функция раздельной коррекции люфта для рабочей подачи и для ускоренного перемещения:

    0: не выполняется      1: выполняется

 

1815   APZx Позиция согласно управляющему устройству и позиция по датчику

           абсолютного положения, если датчик абсолютного положения используется:

        APCx Датчик положения:

.1826   Диапазон хода по каждой оси до выдачи сигнала «в позиции».         

.(Позиционирование завершено)

 

1827  Диапазон хода по каждой оси до выдачи сигнала «в позиции» в режиме рабочей подачи.          значение бита #4 (CCI) параметра № 1801 равно 1            

 

1828   Предел отклонения позиционирования для каждой оси при перемещении.

                                                    

1829   Предел отклонения позиционирования для каждой оси в состоянии останова

 

1830  Предел отклонения позиционирования в последовательности ось за осью во время отключения сервосистемы     (=параметр № 1829).                              

 

1832  Отклонение позиционирования останова подачи для каждой оси.

 

.1836 Значение ошибки сервосистемы в зоне возможного возврата в исходную позицию

 

1850 Смещение координатной сетки, а также смещение исходной позиции для каждой

 

1851  Значение коррекции люфта для каждой оси.

 

1852 Значение коррекции люфта по каждой оси в режиме ускоренного хода

Изменено пользователем kukscha
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые! Подскажите,будьте добры!

Какие параметры нужно подправить,если это возможно, для того,чтобы по нажатию на RESET чпу сбрасывала(не держала в мозгах своих) корректора на диаметр и длину инструмента и текущую рабочую систему.

Т.е. нужно - H и D  чтобы были пустыми, а текущая рабочая система заменялась машинным нулём.

 

Спасибо.


Да, система - Fanuc Oi-md

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Какие параметры нужно подправить,если это возможно, для того,чтобы по нажатию на RESET чпу сбрасывала(не держала в мозгах своих) корректора на диаметр и длину инструмента и текущую рабочую систему. Т.е. нужно - H и D  чтобы были пустыми, а текущая рабочая система заменялась машинным нулём.

В конце программы всё это сбросьте и все дела. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А когда программа длинная и много инструментов. Отладкой сейчас занимаюсь,и очень неудобно каждый раз в MDI забивать команды и исполнять их. Чтобы информация от предыдущего инструмента не мешала.

 

Но, в любом случае, спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Доброго времени суток, товарищи!

Подскажите пожалуйста если кто сталкивался.

 

Интересует информация по параметрам отображения времени операции, а именно - 6751 и 6752.

Цитирую руководство по параметрам к стойке Fanuc 0i-TC:

 

6751 Время работы (интегрированное значение времени в течение автоматической работы) I
Следующий параметр может быть установлен на "Экране установок".
[Тип данных] Двойное слово
[Единица измерения данных] мсек
[Диапазон действит. данных] от 0 до 60000
 
6752 Время работы (интегрированное значение времени в течение автоматической работы) II
Следующий параметр может быть установлен на "Экране установок".
[Тип данных] Двойное слово
[Единица данных] мин
[Диапазон действит. данных] от 0 до 99999999
Данный параметр отображает интегрированное значение времени в течение автоматической работы (не включая ни время остановки,
ни время выстоя). Фактическое время, накопленное в течение работы, является суммой этого параметра ном. 6751 и параметра ном. 6752.
 
По факту сумма значений этих двух параметров - это значение, отображаемое в графе Cycle time непосредственно на самой стойке. Но в моем случае вопреки руководству "(не включая ни время остановки,ни время выстоя)"  время остановки плюсуется. Т.е. во время выполнения команды M00 время в графе Cycle time продолжает неумолимо нарастать, пока оператор не соизволит подойти к оборудованию.
 
Вопрос: 
1. Правильно ли я понимаю, что "время остановки", указанное в руководстве - это именно время ожидания по команде М00?
2. Осуществим ли подсчет времени без времени ожидания по команде М00?
 
Заранее признателен за любую информацию.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Можно ли программно изменять значения параметров?

 

Иногда требуется зигзагообразное нарезание резьбы.

Используем для этого формат ленты FS15, устанавливая 1 в бит 1 параметра 0001 (FCV).

Но в этой же программе используются цикл G71, который написан не в этом формате и не работает при этом значении параметра.

Можно ли программно изменять значение этого параметра, устанавливая 1 для нарезания такой резьбы и возвращая 0 после ее завершения?

Или есть другое решение этой, для нас пока, проблемы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...