Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Оба адаптера есть в продаже. Не уверен только по наличию, но обычно всегда на складе поддерживается сколько-то.

MeanWell - хороший выбор! 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А требуются какие либо настройки в БПрО при подключении клавиатуры скажем по PS2, вместо LPT, или она сама определяется? 

Я вот о чем подумал,  если я сделаю резервную копию с образа пульта моего маяк600 с диск он чип, а потом этот образ запишу на CF и воткну в PCM9375F  который планирую поставить в маяк500,  клавиатуру также воткнуть на LPT как она изначально была,  единственное только монитор как в старом пульте не получится подключить,  он будет от VGA работать? 

Или всё что я описал, вообще не заработает? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

VGA работает на всех Маяках.

Поддержка LPT... сложно сказать. На этапе ПРЦ-7 и Маяка-622 могла и потеряться.

Образ с дискончип теоретически должен заработать и на PCM-9375.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в маяк500 в пульте случайно не pcm4823 стоит? Или в ПРЦ4 может от туда взять, тогда проще будет,  останется только решить вопрос с копированием содержимого диск он чип с имеющегося маяк600. Прикрепил фото того который приобрёл. 

 

IMG_20190517_130526.JPG

Изменено пользователем дмитрий32
Обрезал часть фото
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, дмитрий32 сказал:

А в маяк500 в пульте случайно не pcm4823 стоит? Или в ПРЦ4 может от туда взять

В Маяке-500 на 90% 4823 или 4825. В ПРЦ-4 и КП-019 нет компьютера в принципе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, In_man сказал:

В Маяке-500 на 90% 4823 или 4825. 

Может и БПрО которое стоит на Маяк500 способно работать как образ пульта при необходимости и требуется что то поменять в настройках (типа галочку переставить с "маяк500" на "пульт", как в версии 622, читал что-то подобное в инструкции по автоматике)?

Я оставшуюся корзину от маяк 500 планирую под модернизацию до 633 путем замены ПРЦ4 на КП-019,  как я понял функции у них одинаковая, один и второй связывают периферию с компьютером только наверное канал связи разный,  видимо скорости не хватало. Скажите я как то могу применить ПРЦ4 (не считая его прямого предназначения), или только в качестве музейного экспаната. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В пульте Маяка-500 нет БПрО, только DOS + оболочка, которая рисует буковки/циферки. БПрО находится в ПРЦ-4. Можете держать его в качестве экспоната, можете попытаться продать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, In_man сказал:

В пульте Маяка-500 нет БПрО, только DOS + оболочка, которая рисует буковки/циферки. БПрО находится в ПРЦ-4.

Ну я в этом деревянный,  поэтому и спрашиваю.

Предположим, там 4823, меняю я монитор и подключаю его к VGA,  клавиатура соответственно находится на своём месте,  то что вы называете оболочкой и DOS будет работать с ПРЦ6 по изернет как это реализовано на маяк 600 с двумя компьютерами (необходимое БПрО для ПРЦ6 у меня есть), или мне всё же необходимо будет делать копию с диск он чип пульта маяка600 и записывать содержимое на диск он чип пульта маяк500 и только тогда я получу желаемый результат. 

Просто я уже здесь поднимал тему про резервное копирование образа пульта с диск он чип через дискету при помощи програмки,  но пока я не решался это повторять,  боюсь потерять данные на первоисточнике,  поэтому не хотелось бы идти этим путем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, In_man сказал:

DOS с оболочкой от Маяка-500 будет работать только с ПРЦ-4.

Понял,  придётся осваивать резервное копирование. Хотя  можно к ПРЦ6 610 подцепить купленный монитор и клаву от компа и можно пользоваться,  а пульт от маяк500 оставить на будущую модернизацию до 633,  там тоже пульт нужен будет,  но  пульта 633 на клавиатуре есть вертикальный ряд кнопок возле монитора справа и когда  на экране активны эти функции то просто жмёшь на кнопку напротив и все,  а на старом пульте только внизу 6 кнопок. 

В Ижпрэсте есть комплект модернизации маяк600 в маяк633, хотя сам маяк 633 комплектуется пультом у которого есть вертикальный ряд кнопок справа от монитора. Получается что при модернизации старый пульт с 6 кнопками под монитором будет немного не удобнее чем тот которым комплектуется современный 633, или это дело привычки, я не пользовался,  просто размышляю. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток. 

Вчера закончил проводку на своём станке 16К20Т1 соединяющий пульт оператора и станка с корзиной маяк600. Очень хотелось крутануть шпиндель, поэтому спешно накидал соплей между ЦАП и Приводом шпинделя. Ранее шпиндель крутил от батарейки через переменный резистор. Оператор из меня никакой,  поэтому требуется помощь,  опишу ситуацию, когда я нажимаю кнопку "толчек шпинделя" шпиндель начинает очень медленно вращаться какой то интервал времени,  после остановки выскакивает ошибка дословно не помню но что то с оборотами меньше минимальных вроде ( я ещё ответ от привода по оборотам не завёл в учпу, привод ГП ЭПТ-2 тоже Ижпрэст ) , делаю сброс ошибки,  далее нажимаю кнопку пуск шпинделя против или по часовой стрелке, без разницы,  кратковременно вспыхивает подсветка кнопки и тут же выскакивает ошибка по контролю зажима патрона,  нахожу клемники куда должен быть подключен концевик отвечающий за контроль зажима снова вешаю соплю пытаясь обмануть учпу, но результат нулевой,  тоже самое,  та-же ошибка. 

Отсюда вопрос - пуск шпинделя делаю через кнопки станочного пульта,  все они идут через учпу, почему когда нажимаю кнопку толчек шпинделя ЦАПом подаётся какое-то Uзадания на привод,  а при запуске шпинделя ничего кроме ошибки,  может надо как то по другому типа М3 в наборной строке или какая там функция отвечает за вращение, и указать скорость и пуск. Кто спец по маякам подскажите что написать в наборной строке для шпинделя не важно в какую сторону.  

Изменено пользователем дмитрий32
Добавил марку ГП
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как можно что-то вам советовать, не зная, что в вашей электроавтоматике написано?  Какая конфигурация и т.д.?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электроавтоматика прописана для 16К20ф3 или 16а20ф3 она одинаковая только перемычка дополнительно ставится если станок 16А20 это для того чтобы правильно определялся выбранный диапазон скорости на передней бабке. Станочный пульт самодельный по образу и подобию родного Ижпрестовского, только от себя добавлены кнопки на патрон "зажать", "разжать" и пиноль "подожмать", "отожмать" вместо педалей. Все эти кнопки идут через учпу, просто не понятно почему при нажатии на кнопку "толчек ШП" (первый вертикальный ряд из трех, средняя) ЦАПом вырабатывается Uзадания, а при нажатии кнопки "пуск ШП по часовой" или против (4й вертикальный ряд зеленые одна по, другая против, красная в середине стоп ШП) ничего не происходит, а выскакивает ошибка.

Мне надо другое, если без этих кнопок, только выполнение одного кадра, в учпу что написать (короткая программка, где будет дано направление вращения и скорость с которой вращать шпиндель), далее пуск программы и......, смотрю что произошло.

Датчик шпинделя подключен, когда крутишь шпиндель за патрон руками на экране отображается текущая скорость.  

IMG-20190414-WA0000.thumb.jpg.42673a704c55861f514d54f962b903d8.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, дмитрий32 сказал:

Электроавтоматика прописана для 16К20ф3 или 16а20ф3 она одинаковая

Очень содержательно, все вопросы исчезли...

Если кто-то писал ЭА для конкретного станка, он должен был написать дополнение к инструкции оператора (как обычно Ижпрэст делает), где расписан алгоритм общения со станком, причины ошибок и т.д. Если вы взяли чью-то математику и пытаетесь подстроить под свой станок - успехов вам в вашем "безнадежном" деле, метод тыка еще никто не отменял.

Времени свободного, видимо, у вас много...

Мне вообще это все напоминает какую-то передачу из Discovery, где команды из кучи промышленного хлама собирали разные механизмы, у кого крепче получится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Очень содержательно, все вопросы исчезли...

Если кто-то писал ЭА для конкретного станка, он должен был написать дополнение к инструкции оператора (как обычно Ижпрэст делает), где расписан алгоритм общения со станком, причины ошибок и т.д. 

Дополнение я не заказывал,  не подозревал вообще о этом дополнении, я только заказал в Ижпрэсте CF карту с записанной электроавтоматикой к конкретному станку и электросхемы на этот конкретный станок. Мне лишь надо всё повторить согласно схемы, видел аналогичные схемы сторонних организаций выполнивших модернизацию аналогичного станка,  все они одинаковые. 

Как Вы сказали "метод тыка никто не отменял" это не к этой ситуации. Я лишь спрашивал как выглядит команда включения вращения шпинделя непосредственно с пульта оператора, например в "ручном режиме" или "преднабор", необходимо мне это было для исключения возможных ошибок при распайке и расключению кнопок станочного пульта. Но помощи никакой я не увидел, форум вроде профильный?!

Времени свободного у меня как раз нет, иначе я бы изучал инструкции оператора, и програмирования, или  "пытался электроавтоматику от фрезерного станка скрестить с токарный станком",  станок это хобби для собственного развития,  и времени я ему уделяю мало, поэтому и развивать медленно в этом новом для себя направлении, основная моя специальность это строительство.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, дмитрий32 сказал:

Я лишь спрашивал как выглядит команда включения вращения шпинделя непосредственно с пульта оператора, например в "ручном режиме" или "преднабор", необходимо мне это было для исключения возможных ошибок при распайке и расключению кнопок станочного пульта. Но помощи никакой я не увидел, форум вроде профильный?!

Вот это все и описывается в программе электроавтоматики станка. Существует определенный язык, на котором можно описать ЛЮБОЙ алгоритм управления/взаимодействия со станком.

Как у вас это сделано, известно тому, кто писал вашу электроавтоматику. Я могу вам перечислить кучу вариантов, но здесь места не хватит.

Плюс, используются определенные параметры, включающие/выключающие какие-либо ограничения на управление узлами станка, либо переключающие конфигурацию станка (пример - переключение ручной патрон/патрон с гидро-пневмозажимом).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прикупил блок питания Meanwell IPC-250, хочу его воткнуть в маяк500 вместо питерского источника,  и заодно для  LCD монитора, минус в одном - там есть каналы с напряжениями +3,3В, -5В я их задействовать не буду,  вот только как поведёт себя блок питания при этом, читал что на импульсных блоках стоит защита и при отсутствии нагрузки она срабатывает. 

Кто нибудь использовал подобный блок питания не по прямому назначению?! Может что посоветуете в качестве нагрузки на неиспользуещиеся каналы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Маяки-621 и 622 с 2006 по 2011 г.г. выпуска комплектовались уменьшенными блоками питания АТХ. Чихать они хотели на вспомогательные каналы, главное, чтобы основные (+5 и +12) были нагружены. В 2011 г. от них отказались из-за габаритов, низкой надежности и низкого КПД.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, In_man сказал:

Чихать они хотели на вспомогательные каналы, главное, чтобы основные (+5 и +12) были нагружены. В 2011 г. от них отказались из-за габаритов, низкой надежности и низкого КПД.

Отлично, значит не зря купил. 

А какие сейчас ставят блоки питания? Марку скажете? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выберите сами, в соответствии с необходимыми характеристиками:

http://www.mean-well.ru/ 

серия - в кожухе

P.S.Питерский источник - это что-то, по моему, от них отказались еще в году так 2005-2006, если не раньше. Файловая система из-за них летела только так.

1 час назад, дмитрий32 сказал:

А какие сейчас ставят блоки питания?

А вот с этим сравнивать бесполезно, сейчас цепи питания наверняка по другому сконфигурированы, так что вам самим надо разбираться, что будет в корзине стоять от этого все и будет зависеть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
×
×
  • Создать...