Hi all

 

Does someone have a existing machine wirring diagram for this controller and rest of CNC press brake?

I have a Beyeler small 50 ton press brake with Y1-Y2 and rear back guage

Machine i purchased but wirring is done so i need to see a machine how it is wired safty and everything

I have a Cybelec MSV-402 controller in it for the controlling of pressure of Y1-Y2

 

thank you for the help

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


11 час назад, simplextibi сказал:

Does someone have a existing machine wirring diagram for this controller and rest of CNC press brake?

I have INPUT/OUTPUT manual.

LS60-PS-0.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Hello

Thank you i have this, i would like to see a example of a existing machines wirring

I have a problem of the RAM not moving at all, i dont know where to start :(

Maybe even paramter is not correct and maybe other stuff

I someone have a Cybelec technical instaructions, supposedly it has example working

 

thanks

Изменено пользователем simplextibi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

1 час назад, simplextibi сказал:

I have a problem of the RAM not moving at all, i dont know where to start

I need the photos of the buttons and the posiotion keys.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, simplextibi сказал:

Yes i have axis X1 X2 there is a proportional valve on top which keeps it in synchron

You have mistaken, Y1 and Y2 are hydraulic axes.

X1 and X2 are mechanical axes. What induction motors do you have?

 

And I need the photo with positions switch.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ahhh

The axis are hydraulic with a proportional valve HVM-090-100 for ech one, each side has a Heidenhein sliding measuring.

I have a X axis in the rear with a rotary encoder and a 3PH motor

The hydraulic pump has a valve i gues to swith on the pressure with a manually adjustable pressure

The first problem i see is that on J9 i do not get the -/+10v outputs to controll the Cybelec MCV-402A

proportional valve controller, if i inducxe manually 10V it will give output, so i think the controller is nmot giving signal on J9

At the moment i dont care about rear just the Y1 and Y2

1.jfif

2.jfif

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, simplextibi сказал:

I have a X axis in the rear with a rotary encoder and a 3PH motor

If You have only one X axis, why we have two X axes in machine parameters?

cyb143.thumb.jpg.6dbeb4dd89837befb76d9f9d21936a61.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ok, so parameter is bad

So how do i enter Y1 and Y2 axes?

On J12, J13 i have the linear mesuring encoder for Y1 and Y2

Изменено пользователем simplextibi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ok so i change axis 0 to X nad erase all other

Can i use other 3 axis for R and other backgage axis?

What parameter controlls the J9 output for the MCV 402A controller?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

I see you have experience with this

Can you help me configure the parameters step by step, page by page

I could pay for your help if you dont ask too much:)

I bought this machine and would like to get it in operation

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, simplextibi сказал:

Can you help me configure the parameters step by step, page by page

OK.

At first we enter machine parameters for mechanical axes.

Read this manual.

See the example on pages 51-52.

 

N2X7E.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, simplextibi сказал:

I configured the axis to 0 type

You have servo axis or AC axis?

 

If you have AC axis, 120 patameter = 3

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

I have axis controller MSV402

I dont know if this is AC or DC controller

on manual you sent

axis parameter for P00

it says 0 for DC

1 for AC

3 for not controlled

 

Изменено пользователем simplextibi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, simplextibi сказал:

I have axis controller MSV402

MSV402 is the hydraulic amplifier.

 

I need the photo of the motor. 

MSV402.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...