RS-232 мониторинг


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте уважаемые коллеги.

Кто занимался мониторингом станков? Поискал готовые решения. Все в основном гарантируют супер-пупер, только посмотреть можно после покупки.

Обратил внимание на CIMCO-MDC-MAX. Их продукты имеют бесплатный демонстрационный период 30 суток. Скачал с их сайта и стал юзать.

Первое с чем столкнулся, какой Фанук выбрать из имеющихся в списке

Но какой бы ни выбрал, далее предлагается настроить порт. И во всех вариантах порт этот RS-232

Настраиваю порт. Но как включить на ЧПУ режим монитора? Что бы станок постоянно ждал запроса от компьютера, а не только тогда, когда как при передаче или приеме программы жмем кнопку PUSH или READ. Или как при выполнении команд POPEN. Тут нужно что бы RS-232 ждал в дежурном режиме постоянно.

Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите, как ее решили. Или может CIMCO-MDC-MAX как-то можно настроить на мониторинг по Ethernet?

 

R5kJlGlmdm4.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


В меню PMC есть подменю MONITOR LOW SPEED и HIGH SPEED. Но там я смог только проверять RS-232 но мониторить не получилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

RS-232 изначально тормоз.

Я ставил X tensiv, дают 30 дней бесплатно поработать 100% функционала.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Желательно знать список, что собираемся мониторить, тогда можно уже знать, что можно предложить. Если только мониторить обмен программами и работу в режиме Drip Feed, то проблем нет. В остальных случаях, то что позволительно системой отправлять через интерфейсы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, andrey2147 сказал:

Я ставил X tensiv

Попробовал поставить с официального сайта. Потребовало предварительно поставить SQL Server. Поставил и его. Но установщик базу данных не нашел и программа не установилась

 

1 час назад, agering сказал:

Желательно знать список, что собираемся мониторить

Тэги PMC ну и нарузки на осях

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Попробовал поставить с официального сайта. Потребовало предварительно поставить SQL Server. Поставил и его. Но установщик базу данных не нашел и программа не установилась

Надо связаться с офисом они дадут ключ на 30 дней, и помогут установить, например через Тимвьювер, всё это бесплатно но потом всё- таки (через 30 дней) надо принять решение или заплатить или работать не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Тэги PMC ну и нарузки на осях

Это я не знаю будет-ли у Х тенсива

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Тэги PMC ну и нарузки на осях

А они выводятся на RS232?

У нас разработан сетевой комплекс для станков с ЧПУ, в качестве сбора и предварительной обработки информации используем спец-платку МС-М22, которая имеет развитый интерфейс для различных подключений. Она же может использоваться и как BTR-модуль для DNC. Прицепляю ее характеристики. Если интересует весь комплекс, могу дать ссылку на мануалы всего комплекса.

Плата МС-M22.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, agering сказал:

У нас разработан сетевой комплекс для станков с ЧПУ

Это что, плата собирает данные и хранит? А если надо добавить какое-то значение для мониторинга, надо все платы перешивать? И зачем вообще плата если станок итак имеет интерфейсы?

 

5 минут назад, agering сказал:

А они выводятся на RS232?

Они выводятся библиотекой FOCAS. А FOCAS ведь работает через RS-232? Или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Это что, плата собирает данные и хранит? А если надо добавить какое-то значение для мониторинга, надо все платы перешивать? И зачем вообще плата если станок итак имеет интерфейсы?

 

Они выводятся библиотекой FOCAS. А FOCAS ведь работает через RS-232? Или нет?

Эта плата отвечает за протокол и обработку данных, если таковые нужны. Так же в случаях, когда надо собрать данные с устройств на любом контроллере, интеллектуальном термометре, реле давления, и.т.п. В общем, даже установить на оборудование, совсем без контроллера. В штатном варианте в нем прошит монитор DNC, набор основных протоколов ЧПУ и мониторинг событий в сети. На сервер можно "повесить" до 30 станков/устройств в реальном времени. На сервере установлен пакет, который обслуживает все эти устройства и ведет протокол событий и статистику по данным, получаемым с этих плат. Если есть необходимость, то можно даже отправлять команды на управление, т.е. контроллер, клапан, и.т.п.

 

Я не знаток FOCAS, не могу сказать, работает ли он через RS232, или нет.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

Эта плата отвечает за протокол и обработку данных

За все это может отвечать и компьютер, один на все станки. На компьютере можно задавать список данных которые нужно мониторить в данный момент. Не вижу необходимости в промежуточных платах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, Viktor2004 сказал:

За все это может отвечать и компьютер, один на все станки. На компьютере можно задавать список данных которые нужно мониторить в данный момент. Не вижу необходимости в промежуточных платах.

За все списки и протоколирование мониторинга у нас тоже отвечает компьютер. Если нужны какие либо специальные обработки, то конечный пользователь может сам обрабатывать в выбранном формате необходимые параметры мониторинга.

 

Если есть более бюджетное и грамотное техническое решение, то его и надо внедрять. Есть отрасли, где требования очень жесткие, там обычный протокол с четностью, или КС не прокатывает. По этой причине мы и создали универсальные комплекты плат, с компрессией, контролем информации CRC8 и маркерным методом доступа, а так же развитым интерфейсом для различных применений.  

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, agering сказал:

обычный протокол с четностью, или КС не прокатывает.

мы и создали универсальные комплекты плат, с компрессией, контролем информации CRC8 и маркерным методом доступа

Почему компьютер не может это сделать, а контроллер Atmega может?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Компьютер тоже может сделать, если получит, например, по RS232, гарантировано достоверную информацию, в чем я очень сомневаюсь.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

Компьютер тоже может сделать, если получит, например, по RS232, гарантировано достоверную информацию, в чем я очень сомневаюсь.

Компьютер может и по Ethernet получить. Это я просто уцепился за CIMCO-MDC, она по всей видимости только по RS-232 работает. Но должны же быть решения и через Ethernet. И без всякого дополнительного оборудования

И данные получаемые по RS-232, RS-422, RS-485 используются в промышленных сетях и проблем с достоверностью не имеют. Например при коммерческом учете электроэнергии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, наверное Ethernet, где он есть, избавит от лишних железок. У нас эта разработка DNC-сети была заказана Авто ВАЗом, где в ТЗ были очень жесткие и конкретные требования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

У нас эта разработка DNC-сети была заказана Авто ВАЗом,

Средства мониторинга, которые хотят иметь в основном руководители страдающие паранойей, никаких дополнительных устройств не требуют. Им важно что бы операторы не спали на рабочем месте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Средства мониторинга, которые хотят иметь в основном руководители страдающие паранойей, никаких дополнительных устройств не требуют. Им важно что бы операторы не спали на рабочем месте.

У нас для этого ставят видео-регистраторы... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

У нас для этого ставят видео-регистраторы... 

Их неудобно проверять. А система сразу покажет сколько станок простаивал или крутил вхолостую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и технолог сидя у компа мониторинга может сразу видеть затраты времени на деталь и если оператор "шлангует" моментально видно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • Viktor2004
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"? 
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета. 
    • maxx2000
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
    • Ветерок
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
    • ДОБРЯК
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?  
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
×
×
  • Создать...