Перейти к публикации

На станке Milltronics VM20 отсутствует движения по осям.


Efremov

Рекомендованные сообщения

1 час назад, Efremov сказал:

 Но ЧПУ ни каких ошибок не выдаёт.

Отсутствие ошибок ни о чем не говорит, это все зависит от того, кто писал электроавтоматику. Часто бывает, что станок заблокирован по какой-либо причине, а на экран производитель, или постеснялся, или посчитал ненужным вывести соответствующее сообщение. Поэтому специалисты и просят ладдер, чтобы определить возможную причину. Может быть у вас не хватает какого-либо входного сигнала со станочной периферии, датчик бесконтактный, конечный выключатель и т.д. Фото экрана в ручном режиме (наверное, и при нажатой клавише перемещений по какой-либо координате) я бы все таки выложил, кроме алармов там и другая полезная информация есть.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?

Тип ЧПУ какой? Фото экрана так никто и не видел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие конкретно фотографии прислать? 
Нету возможности списать ладдер.

1. «Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?» Попробовали, но нет движения по осям.

2. Тип ЧПУ какой? GE Fanuc Series Oi-MC.

 

D46BB050-C871-43D6-B16B-714E2E9B802C.jpeg

956CC0E0-DDA2-4028-B896-2D56A5BB536F.jpeg

AD30CF8D-5C84-4499-8004-5E6C4A5473BA.jpeg

77732EAA-1B32-4091-B566-C89D175D360C.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему нет возможности скачать ладдер?

Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0

Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4

 

Почему не скачать ладдер?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На фото почти ничего не разобрать. У Вас включен режим редактирования параметров? Зачем?

Фото экранов ALARM и MSG есть?

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цепочка f0.4 и g8.5. 

17 часов назад, Viktor2004 сказал:

Почему нет возможности скачать ладдер?

Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0

Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4

 

Почему не скачать ладдер?

 

 

744FC16D-589D-4901-AA80-1C05921EDAC0.jpeg

17 часов назад, Viktor2004 сказал:

Почему нет возможности скачать ладдер?

Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0

Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4

 

Почему не скачать ладдер?

 

G130.0 и G8.0 сигналы. 

D6F954B2-1523-4CEA-A019-B1B10430A53F.jpeg

18D9086C-EE77-4260-A29B-14B33D157B32.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

R650.0 кто формирует? Ее цепочка нужна

 

 

Почему не скачать ладдер?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, vl_cnc сказал:

На фото почти ничего не разобрать. У Вас включен режим редактирования параметров? Зачем?

Фото экранов ALARM и MSG есть?

На экране alarm и msg нету ошибок, поэтому присылаю историей ошибок.

005EAF84-B416-41B0-8CC2-60D1BB6E5C8B.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Viktor2004 сказал:

R650.0 покажите цепочку

Сигнал F0.4 на нем наведен курсор, не понятно в каком он состоянии Фиолетовым закрашен или нет

R650.0 и f0.4

8BCF5ADD-2D6D-46BB-8796-89E910AC6A65.jpeg

065F44DA-CF91-4E07-B727-CF880416FF77.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

X0.1 дверь открыта у вас, сударь. Концевичок замка двери. Глючит.

Ищите в электросхеме X0.1 который идет с концевика двери. Этот контакт должен сработать

Или может на замке флажок развернут что бы дверь не блокировалась. Тогда поверните флажок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

X0.1 дверь открыта у вас, сударь. Концевичок замка двери. Глючит.

Ищите в электросхеме X0.1 который идет с концевика двери. Этот контакт должен сработать

Сейчас проверим концевик двери. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там есть колесико. Для того что бы открыть дверь на выключенном станке. Его обычно отверткой поворачивают и забывают вернуть обратно. Если не вернуть, двери закрываться будут, а блокироваться не будут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Viktor2004 сказал:

Там есть колесико. Для того что бы открыть дверь на выключенном станке. Его обычно отверткой поворачивают и забывают вернуть обратно. Если не вернуть, двери закрываться будут, а блокироваться не будут

Спасибо большое!!!!

Устранили неисправность.

Ладдер, где можно скачать для пк версии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ищите на ютубе ролики Как скачать бэкап на фануке. Там найдете и меню SYSTEM DATA SAVE и в нем файл PMC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Efremov сказал:

Устранили неисправность

На будущее, не повторяйте типичную ошибку при возникновении какой-либо нештатной ситуации со станком. Если в голову ничего не приходит, не надо начинать со сложных версий. Просто проверяются все дискретные сигналы от станка, тупо и методично. 99,99% всех причин - это конечник/датчик, о чем я и писал. Для себя можете составить табличку состояния станочных входов в исправном состоянии станка, будет потом с чем сравнить.

Скачать ладдер - почитайте инструкцию по обслуживанию, там вроде бы не надо в черный экран заходить, если полный бэкап, то да, черный экран необходим.

B-64305RU_01модель D руководство по техобслуживанию.pdf

Изменено пользователем Anat2015
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×
  • Создать...