Перейти к публикации

Ошибка sv0432


Александр174

Рекомендованные сообщения

@Александр174 Ну так протяните 220V до станка и запитывайте от него источник, раз в таком режиме всё работает. Мы ведь ведём речь о источнике MeanWell, что на вашем фото? Так берите любой подходящий по мощности в любом магазине электроники и не думайте, не обязательно на Али заказывать, их везде полно, т.к. они самые ходовые. У него цена 3-3.5т.р. Они на всех тайваньцах и китайцах установлены и ведут себя нормально. Если понадёжнее и подороже, то смотрите на Sitop от Siemens, также есть источники питания от Weidmuller и Phoenix Contact. Источники этих производителей установлены в европейском оборудовании 

mean.jpeg

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Только что, boomeeeer сказал:

@Александр174 Ну так протяните 220V до станка и запитывайте от него источник, раз в таком режиме всё работает. Мы ведь ведём речь о источнике MeanWell, что на вашем фото? Так берите любой подходящий по мощности в любом магазине электроники и не думайте, не обязательно на Али заказывать их везде полно. У него цена 3-3.5т.р. Они на всех тайваньцах и китайцах установлены и ведут себя нормально. Если понадёжнее и подороже, то смотрите на Sitop от Siemens, также есть источники питания от Weidmuller и Phoenix Contact. Источники этих производителей установлены в европейском оборудовании 

mean.jpeg

Уважаемый Бумер, спасибо за то что вы мне помогаете. Да, речь идёт именно об этом ИП. Сегодня именно так мне и предложили сделать, запитать ИП от одной из фаз 380в, на входе станка. Решил пока подождать вашего ответа, ну и колхозить не хочется, придётся вести провод, ставить на него автомат.. ну и родные провода будут там просто болтаться. Как временный вариант можно сделать. Но хотелось бы разобраться в причине.. завтра обязательно проверим по вашим схемам, и разберу усилитель привода для осмотра предохранителя. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Александр174 сказал:

Но хотелось бы разобраться в причине.. завтра обязательно проверим по вашим схемам, и разберу усилитель привода для осмотра предохранителя. 

Тут не совсем понятно в причине чего Вы хотите разобраться. Если проблема уйдёт после замены источника или его подключения на новый лад (от сети 220V), то глубже не лезьте. Эти источники дохнут сами по себе от времени и от преждевременного испарения электролита из конденсаторов внутри источника, а это, в свою очередь, происходит из-за неправильного температурного режима в шкафу. Явление это абсолютно нормальное и в расследовании не нуждается. Если у вас под крышкой на сервоусилителе стоят батарейки, то при отсоединении кабелей энкодера от него, оси потеряют свою позицию и Вы получите ещё кучу ошибок вдовесок к уже имеющимся и нарвётесь на процедуру обнуления осей, что при отсутствии опыта может доставить немало хлопот.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок спасибо, завтра отпишусь с ответом.  Пойду спать, в Челябинске уже 22-20)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Александр174 сказал:

Сегодня именно так мне и предложили сделать, запитать ИП от одной из фаз 380в, на входе станка

Питание станка у вас через трансформатор идет? Если так и вы хотите взять фазу до него, получите еще проблемы, заключающиеся в том, что все помехи с СП/фидера полезут вам прямиком в БП. Трансформатор является хорошим фильтром, плюс, развязка от цехового питания. Если вы уж так хотите перейти на питание БП от ~220V, берите две фазы со вторички входного транса. По хорошему, нежелательно (особенно в российских условиях, где качество электропитания не на уровне) использовать для питания ответственных узлов нулевой (N) провод, от него только лампочки  да вентиляторы можно запитывать.

~115 V у вас откуда берется: со вторички входного трансформатора, или от промежуточного транса?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем большое спасибо! Заменил источник питания, выдаёт ровно 24в под нагрузкой, импульсов на осциллографе нет. Ошибки ушли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверьте на старом электролиты, проблема наверняка в них, Meanwell фирма неплохая, изделия качественные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Anat2015 сказал:

Проверьте на старом электролиты, проблема наверняка в них, Meanwell фирма неплохая, изделия качественные.

Ок, спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 месяцев спустя...

Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется оборудование
(1) aiPS 26
(2) aiSP 22
(3) aiSV 40/40/40
(4) aiSV 160
(5) ЧПУ oi-MD
(6) станок hr-60

Изначально во время работы станка несколько раз появлялась ошибка сигнала датчика двигателя (SP9083) при этом индикаторы на усилителях ошибок не показывали. После перезашрузки всё работало. Далее станок стал отключаться в любой момент, а потом и вовсе перестал включаться. Ещё до момента полной загрузки ЧПУ включается пускатель подающий питание на привода -> привода загружаются -> появляются ошибки - на фото. Пускатель отключается. Кабели и провода прозвонили - всё в норме. Входящее напряжение в норме, блоки питания 24V проверили - один выдавал чуть меньше чем 24V - исправили. Ошибки остались. Подскажите что это может быть. Спасибо!

66843269-35264-3.jpg

Screenshot_20200516-191032_Video Player.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24 вольта надо проверить. Которые к блоку PS подходят от внешнего источника.

Либо сначала вынуть плату управления PS и посмотреть может блок питания на ней. Фотку платы управления PS пришлите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

24 вольта надо проверить. Которые к блоку PS подходят от внешнего источника.

Спасибо, что откликнулись! Замерили: 25V

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, niknasmak сказал:

Замерил на разъёмах 22.8 - 24.9V

Найдите блок питания который выдает туда эти 24В. Найдите на нем регулировку напряжения. Попробуйте регулировать. И еще. Посмотрите как он включается. Возможно при подаче на него высокого напряжения он стал медленно набирать свои 24В и блоки уже успели зафиксировать низкое и выдать ошибку. Я бы поменял БП24В хотя бы с другим таким же с этого же станка. Обычно в станках этих БП несколько. 2-3 штуки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Те блоки питания (2 шт.) 24V проверили - один выдавал чуть меньше чем 24V - исправили. Я так понимаю, что внутри самого PS генерируются 24V. Фото платы и места куда она подключается.

643274897328961_1.jpg

5857866777.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, niknasmak сказал:

Я так понимаю, что внутри самого PS генерируются 24V.

Ваш PS не генерирует никакие 24В.

24В передается от внешнего БП

 

Надо попробовать поменять плату управления PS

Возможно цепь измерения напряжения там накрылась

Хотя у вас и плата PS выдает на индикации 6 и плата SP выдает на индикации 10. Оба эти сигнала означают низкое напряжение. Не могут они одновременно обе случайно дать одно и то же. Дело именно в напряжении. Либо оно низкое, либо БП слишком медленно набирает напряжение с момента включения

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Мастеровой
В 18.05.2020 в 10:49, niknasmak сказал:

на разъёмах 22.8

Это низкое напряжение и может стать причиной ошибок FSSB. 

Ставьте + 24 Вольта . Хоть с покупных китайских БП ,хоть с БП

от древней советской 2С42-65 .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заменили один из боков питания на оказавшийся под рукой китайский импульсник. Четвёртые сутки полёт нормальный. Посмотрим как дальше пойдёт. А пока что выбираем один из этих: WDR-120-24 Mean Well, Phoenix Contact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D, Weidmuller PRO ECO 120W 24V 5A, SITOP PSU100S 24 V/5 A.
Спасибо за советы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, niknasmak сказал:

Четвёртые сутки полёт нормальный

Спасибо что написали в чем оказалась причина

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))    
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
    • Fedor
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
    • Jesse
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
    • Борман
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры 
    • maxx2000
      Спасибо КЭП, но в ярлыке ничего прописывать не надо, достаточно создать новый ярлык. Вопрос был про вызов справки из приложения. Впрочем, перезагрузка ПК устранило это досадное недоразумение.
    • Maxmore
      Согласен полностью, через всё это пришлось пройти. От себя добавлю что у нас 400ый не PRO а обычный - его еще больше пришлось доводить до рабочего состояния, так как их производят разные заводы. с ITX508MY еще все более печально было - проблемы на пусконаладке, затем замена прокладок, затем пусконаладка уже с участием китайца...в общем да, помучаться пришлось. С большего оборудование рабочее, свои функции выполняет. Фануковские посты можно доработать до HNC без особых проблем.
    • Fedor
      Для любой размерности можно решать полином этой размерности. Такова сущность вопроса существования, а не конкретное явление вычисления. Дух, а не буква :)
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?   
×
×
  • Создать...