Перейти к публикации

Ошибка sv0432


Александр174

Рекомендованные сообщения

@Александр174 Ну так протяните 220V до станка и запитывайте от него источник, раз в таком режиме всё работает. Мы ведь ведём речь о источнике MeanWell, что на вашем фото? Так берите любой подходящий по мощности в любом магазине электроники и не думайте, не обязательно на Али заказывать, их везде полно, т.к. они самые ходовые. У него цена 3-3.5т.р. Они на всех тайваньцах и китайцах установлены и ведут себя нормально. Если понадёжнее и подороже, то смотрите на Sitop от Siemens, также есть источники питания от Weidmuller и Phoenix Contact. Источники этих производителей установлены в европейском оборудовании 

mean.jpeg

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Только что, boomeeeer сказал:

@Александр174 Ну так протяните 220V до станка и запитывайте от него источник, раз в таком режиме всё работает. Мы ведь ведём речь о источнике MeanWell, что на вашем фото? Так берите любой подходящий по мощности в любом магазине электроники и не думайте, не обязательно на Али заказывать их везде полно. У него цена 3-3.5т.р. Они на всех тайваньцах и китайцах установлены и ведут себя нормально. Если понадёжнее и подороже, то смотрите на Sitop от Siemens, также есть источники питания от Weidmuller и Phoenix Contact. Источники этих производителей установлены в европейском оборудовании 

mean.jpeg

Уважаемый Бумер, спасибо за то что вы мне помогаете. Да, речь идёт именно об этом ИП. Сегодня именно так мне и предложили сделать, запитать ИП от одной из фаз 380в, на входе станка. Решил пока подождать вашего ответа, ну и колхозить не хочется, придётся вести провод, ставить на него автомат.. ну и родные провода будут там просто болтаться. Как временный вариант можно сделать. Но хотелось бы разобраться в причине.. завтра обязательно проверим по вашим схемам, и разберу усилитель привода для осмотра предохранителя. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Александр174 сказал:

Но хотелось бы разобраться в причине.. завтра обязательно проверим по вашим схемам, и разберу усилитель привода для осмотра предохранителя. 

Тут не совсем понятно в причине чего Вы хотите разобраться. Если проблема уйдёт после замены источника или его подключения на новый лад (от сети 220V), то глубже не лезьте. Эти источники дохнут сами по себе от времени и от преждевременного испарения электролита из конденсаторов внутри источника, а это, в свою очередь, происходит из-за неправильного температурного режима в шкафу. Явление это абсолютно нормальное и в расследовании не нуждается. Если у вас под крышкой на сервоусилителе стоят батарейки, то при отсоединении кабелей энкодера от него, оси потеряют свою позицию и Вы получите ещё кучу ошибок вдовесок к уже имеющимся и нарвётесь на процедуру обнуления осей, что при отсутствии опыта может доставить немало хлопот.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок спасибо, завтра отпишусь с ответом.  Пойду спать, в Челябинске уже 22-20)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Александр174 сказал:

Сегодня именно так мне и предложили сделать, запитать ИП от одной из фаз 380в, на входе станка

Питание станка у вас через трансформатор идет? Если так и вы хотите взять фазу до него, получите еще проблемы, заключающиеся в том, что все помехи с СП/фидера полезут вам прямиком в БП. Трансформатор является хорошим фильтром, плюс, развязка от цехового питания. Если вы уж так хотите перейти на питание БП от ~220V, берите две фазы со вторички входного транса. По хорошему, нежелательно (особенно в российских условиях, где качество электропитания не на уровне) использовать для питания ответственных узлов нулевой (N) провод, от него только лампочки  да вентиляторы можно запитывать.

~115 V у вас откуда берется: со вторички входного трансформатора, или от промежуточного транса?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем большое спасибо! Заменил источник питания, выдаёт ровно 24в под нагрузкой, импульсов на осциллографе нет. Ошибки ушли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверьте на старом электролиты, проблема наверняка в них, Meanwell фирма неплохая, изделия качественные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Anat2015 сказал:

Проверьте на старом электролиты, проблема наверняка в них, Meanwell фирма неплохая, изделия качественные.

Ок, спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 месяцев спустя...

Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется оборудование
(1) aiPS 26
(2) aiSP 22
(3) aiSV 40/40/40
(4) aiSV 160
(5) ЧПУ oi-MD
(6) станок hr-60

Изначально во время работы станка несколько раз появлялась ошибка сигнала датчика двигателя (SP9083) при этом индикаторы на усилителях ошибок не показывали. После перезашрузки всё работало. Далее станок стал отключаться в любой момент, а потом и вовсе перестал включаться. Ещё до момента полной загрузки ЧПУ включается пускатель подающий питание на привода -> привода загружаются -> появляются ошибки - на фото. Пускатель отключается. Кабели и провода прозвонили - всё в норме. Входящее напряжение в норме, блоки питания 24V проверили - один выдавал чуть меньше чем 24V - исправили. Ошибки остались. Подскажите что это может быть. Спасибо!

66843269-35264-3.jpg

Screenshot_20200516-191032_Video Player.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24 вольта надо проверить. Которые к блоку PS подходят от внешнего источника.

Либо сначала вынуть плату управления PS и посмотреть может блок питания на ней. Фотку платы управления PS пришлите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

24 вольта надо проверить. Которые к блоку PS подходят от внешнего источника.

Спасибо, что откликнулись! Замерили: 25V

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, niknasmak сказал:

Замерил на разъёмах 22.8 - 24.9V

Найдите блок питания который выдает туда эти 24В. Найдите на нем регулировку напряжения. Попробуйте регулировать. И еще. Посмотрите как он включается. Возможно при подаче на него высокого напряжения он стал медленно набирать свои 24В и блоки уже успели зафиксировать низкое и выдать ошибку. Я бы поменял БП24В хотя бы с другим таким же с этого же станка. Обычно в станках этих БП несколько. 2-3 штуки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Те блоки питания (2 шт.) 24V проверили - один выдавал чуть меньше чем 24V - исправили. Я так понимаю, что внутри самого PS генерируются 24V. Фото платы и места куда она подключается.

643274897328961_1.jpg

5857866777.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, niknasmak сказал:

Я так понимаю, что внутри самого PS генерируются 24V.

Ваш PS не генерирует никакие 24В.

24В передается от внешнего БП

 

Надо попробовать поменять плату управления PS

Возможно цепь измерения напряжения там накрылась

Хотя у вас и плата PS выдает на индикации 6 и плата SP выдает на индикации 10. Оба эти сигнала означают низкое напряжение. Не могут они одновременно обе случайно дать одно и то же. Дело именно в напряжении. Либо оно низкое, либо БП слишком медленно набирает напряжение с момента включения

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Мастеровой
В 18.05.2020 в 10:49, niknasmak сказал:

на разъёмах 22.8

Это низкое напряжение и может стать причиной ошибок FSSB. 

Ставьте + 24 Вольта . Хоть с покупных китайских БП ,хоть с БП

от древней советской 2С42-65 .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заменили один из боков питания на оказавшийся под рукой китайский импульсник. Четвёртые сутки полёт нормальный. Посмотрим как дальше пойдёт. А пока что выбираем один из этих: WDR-120-24 Mean Well, Phoenix Contact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D, Weidmuller PRO ECO 120W 24V 5A, SITOP PSU100S 24 V/5 A.
Спасибо за советы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, niknasmak сказал:

Четвёртые сутки полёт нормальный

Спасибо что написали в чем оказалась причина

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
×
×
  • Создать...