Добрый день.

Фрезерный станок со стойкой Siemens 840D. Ранее с такими стойками не работал.

 

Часть программы:

N279 G0 G53 X=GD_WZW_POS[0] Y=GD_WZW_POS[1] Z950 D0 SPOS=180 M20 

N280 CS_SWK ("SET")
N283 CS_TOOL("03016001")
N286 CS_TP  ("07009801")
N289 CFTCP

 

Где можно посмотреть значения GD_WZW_POS[0], содержание подпрограмм CS_SWK, CS_TOOL и CS_TP? Что выполняет CFTCP?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Metal_Cutter сказал:

Где можно посмотреть значения GD_WZW_POS[0], содержание подпрограмм CS_SWK, CS_TOOL и CS_TP? Что выполняет CFTCP?

Значение переменной можно посмотреть, набрав в MDA:

MSG(<<GD_WZW_POS[0])

M0; M0 обязательно, иначе M30 сотрет сообщение

M30

На экране в строке сообщений будет выведено число.

Переменная, возможно (но эта - маловероятно), была определена в программе, тогда в режиме MDA ее не вывести, в этом случае пишем приведенный текст прямо в программе.

Подпрограммы поищите в папках подпрограмм изготовителя, пользователя, подпрограмм или в папке, где находится главная программа.

CFTCP - команда для постоянной подачи на траектории центра фрезы (на изогнутых контурах, при G41/G42)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Metal_Cutter !

Как вариант, можно поискать эти переменные в глобальных данных пользователя (GUD). Для этого нужно пройти по пути

SELECT MENU=>ПАРАМЕТРЫ=>ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заходишь в папку с PDFками для синумерика, открываешь любой файл, в расширенном поиске забиваешь что нужно найти и в какой папке искать. Поиск пройдёт по всем файлам....

 В Акробате это есть, в Фоксите у меня не работал, в PDF-Xchange Viewer - есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Ander !

Поясните пожалуйста, причем тут ПО ADOBE и поиск текущих значений переменных текущей технологической программы в среде СИНУМЕРИКа (HMI). Приведите пример.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
В 13.09.2019 в 17:19, Metal_Cutter сказал:

Где можно посмотреть значения GD_WZW_POS[0], содержание подпрограмм CS_SWK, CS_TOOL и CS_TP? Что выполняет CFTCP?

 

Как вариант:

1.В MDA -> R0=GD_WZW_POS[0] -> Выполнить;

2. Offset -> R-переменные -> смотрим значение переменной R0.

На остальное достаточно подробный ответ дал A_1.

Если вопрос исчерпан неполностью, пишите сюда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забыл уточнить, что описанный выше вариант сработает только в том случае, если переменная GD_WZW_POS[0] объявлена в одном из файлов переменных типа GUD (MGUD.DEF, SGUD.DEF, UGUD.DEF и т.д.). В противном случае значение переменной можно получить только в случае выполнения программы/подпрограммы, в которой она объявлена или в которых она объявлена и ей присваивается некоторое значение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...