Перейти к публикации

Можно ли отключить датчик ограничения хода на станке?


Metal_Cutter

Рекомендованные сообщения

Добрый день, уважаемые форумчане.

На станке VDL-1000 со стойкой Fanuc Mate 0i-MC накрылся датчик ограничения хода (HARD LIMIT) по оси X, он же служит для выхода станка в референты. Поставка нового 7-8 недель. Возможно ли заставить станок работать без него?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


@Metal_Cutter Что за датчик такой хитрый, что замены ему не найти? Может не датчик, а блок механических концевиков. Не может быть, чтобы на ограничение хода по оси и на референт был один и тот же датчик. Я на днях выставлял нули на VDL-600A, там вообще не было ни концевиков ограничения хода, ни референтных. Датчики стоят абсолютные и позиция хранится за счёт батареек. Но несмотря на всё это присутствует кнопка выхода в нули, которая просто разводит оси по машинным нулям, которые можно задать в любом месте. Может и Вашем случае тоже самое и Вам не обязательно выводить станок в 0. Что у Вас в параметре 1815 бит 5 (APC) стоит? Если 1, то датчики у Вас абсолютные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Хотя нет, похоже я ошибаюсь, и с абсолютными датчиками выходят в нули. Вот прикладываю документ в котором Вам нужно попробовать настроить станок по пункту 5.3 - референс без кулачков (non-dog)

https://drop.me/aL9RNA

Позицию выбирайте сами, но после этого придётся перенастроить программные ограничения по осям

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer Концевик на фото, который ближний. Если я изменю бит 5 на 1, будет ли станок работать без датчика?

IMG_20190826_101602_BEAUTY.jpg

IMG_20190826_101513_BEAUTY.jpg

@boomeeeer Спасибо, буду пробовать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Да, похоже не Ваш случай. Что там могло сломаться, на вид вы их не расколотили? Вскройте корпус, внутри стоит обычный микропереключатель, такие в разной технике можно найти, в микроволновках, холодильниках и т.д., т.е. их можно купить в любом магаине электроники. Внутри там что-то типа таких микриков - https://purelogic.ru/catalog/elektrotekhnika/knopki_pedali_tumblery_i_kontseviki/mikropereklyuchateli_i_kontseviki/ , только у нас в радиодеталях их по 30 руб/шт продают

 

P.S. Либо поменяйти ближний с дальним местами и в шкафу переключите на входах. Будете работать пока без хард лимита, просто аккуратнее при составлении программы будьте.

 

P.P.S. Если у Вас в 1815#5 стоит 0, то у датчик у вас не абсолютный

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Линейки могут стоять и абсолютные, а использоваться как инкрементные. Есть у нас пара одинаковых станков, тайванцы, Acceler, линейки на обоих одинаковые, но на первом используются только в инкрементальном режиме, на другом тайванцы видимо что-то в мозгах накопили, поставили батарейки, положение запоминает, но режим все равно сделали псевдо-абсолютный, с обязательным выходом в референт.

Конечники - тут @boomeeeer  абсолютно прав, ремонт копеечный, только вот повторяемость срабатывания должна быть хорошей, иначе, если разброс значений превысит шаг измерительной системы, можно получить смещение референта, если наладчик не проверит - последствия хреновы. Обычно на референт ставят микрики получше, чем в обычных конечниках на лимит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer Электронщики сказали, что он залит и не разборный. За совет поменять их местами предложу им. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Metal_Cutter сказал:

@boomeeeer Электронщики сказали, что он залит и не разборный. За совет поменять их местами предложу им. Спасибо.

Понятно. Китайцы много модификаций таких датчиков клепают и мне попадался разборный. Даже на немецких концевиках ф.Baluff внутри похожие микрики стояли.

1 час назад, Anat2015 сказал:

Линейки могут стоять и абсолютные, а использоваться как инкрементные.

Тогда от автора ждём фото энкодера с неисправной оси. Но на этом стаке точно линеек нет, я на днях у аналогичной VDL-ки нули выставлял. У этой просто рабочее поле размером отличается, остальное всё одинаковое. Я кстати ещё ни на одном китайце не видел прямой измерительной системы - линейки. Обычно они обходятся только датчиком на моторе, в отличии от тех же немцев, где линейки на станке - это обычное дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, Anat2015 сказал:

но режим все равно сделали псевдо-абсолютный, с обязательным выходом в референт.

Для того что-б линейка проскочила несколько реферных точек и нашла нулевую

 

34 минуты назад, boomeeeer сказал:

ждём фото энкодера с неисправной оси.

Зачем ? Вы будете дистанционно переконфигурировать ЧПУ ?

Если даже автор  темы не электронщик

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Зачем ? Вы будете дистанционно переконфигурировать ЧПУ ?

Если даже автор  темы не электронщик

Пока просто для интереса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только нашел время заняться станком. Подошел, включил, а он заработал. Ничего менять в параметрах не пришлось. Правда до этого просил электронщика проработать вопрос по замене одного датчика другим, он сообщил, что не возможно. Может что пошевелил.

Спасибо всем кто откликнулся, особенно @boomeeeer

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Использовать  любой советский датчик с колёсным диском , сравнимый по ходу нажатия . Делая переходные пластины 

и новый кронштейн крепления датчиков . Это Вы же конструкторы . У меня с такой задачей электрики разбираются .

Да просто" залипнуть" он может .По скверной эмульсии.  

Но с троечку новых с "Али"- заказывайте . Плюс другую станочную мелочь .

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выход из строя таких датчиков всегда начинается с 1 отказа, потом (с интервалом до полугода) будет через раз, пока совсем не откажет. Поэтому лучше иметь в запасе. А менять местами не получится. Один из них - EMG, а другой референтный (замедления). Если неисправным будет референтный, станок не выйдет в ноль. А если аварийный - не будет готовности приводов вообще. По крайней мере у нас так было на станке с инкрементальным энкодером.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, belkina сказал:

А менять местами не получится. Один из них - EMG, а другой референтный (замедления). Если неисправным будет референтный, станок не выйдет в ноль. А если аварийный - не будет готовности приводов вообще. По крайней мере у нас так было на станке с инкрементальным энкодером.

 

Обычно такие датчики имеют и НО и НЗ контакты, поэтому нужно смотреть на тип датчика и схему. Менять надо не только сами датчики, но и их подключение к плате ввода вывода. Но раз электрики сказали, что невозможно, то наверное каждый датчик имеет только один тип контакта, НЗ - для хард лимита, НО - для референса.

tmaztz.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По обозначениям на фото - самый обычный  трёхконтактный переключаемый  конечный датчик . 

Таких " Хоть пруд пруди , хоть огород городи"... Менять на ближайший по ходу советский аналог .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В поиске набрать "Путевой выключатель" и выбирать из огромной массы. В любом электротехническом магазине они всегда есть в наличии

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Но раз электрики сказали, что невозможно,

Они имели ввиду видимо то, что лично им невозможно выполнить работу электрика 3 разряда...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
×
×
  • Создать...