Перейти к публикации

Можно ли отключить датчик ограничения хода на станке?


Metal_Cutter

Рекомендованные сообщения

Добрый день, уважаемые форумчане.

На станке VDL-1000 со стойкой Fanuc Mate 0i-MC накрылся датчик ограничения хода (HARD LIMIT) по оси X, он же служит для выхода станка в референты. Поставка нового 7-8 недель. Возможно ли заставить станок работать без него?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


@Metal_Cutter Что за датчик такой хитрый, что замены ему не найти? Может не датчик, а блок механических концевиков. Не может быть, чтобы на ограничение хода по оси и на референт был один и тот же датчик. Я на днях выставлял нули на VDL-600A, там вообще не было ни концевиков ограничения хода, ни референтных. Датчики стоят абсолютные и позиция хранится за счёт батареек. Но несмотря на всё это присутствует кнопка выхода в нули, которая просто разводит оси по машинным нулям, которые можно задать в любом месте. Может и Вашем случае тоже самое и Вам не обязательно выводить станок в 0. Что у Вас в параметре 1815 бит 5 (APC) стоит? Если 1, то датчики у Вас абсолютные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Хотя нет, похоже я ошибаюсь, и с абсолютными датчиками выходят в нули. Вот прикладываю документ в котором Вам нужно попробовать настроить станок по пункту 5.3 - референс без кулачков (non-dog)

https://drop.me/aL9RNA

Позицию выбирайте сами, но после этого придётся перенастроить программные ограничения по осям

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer Концевик на фото, который ближний. Если я изменю бит 5 на 1, будет ли станок работать без датчика?

IMG_20190826_101602_BEAUTY.jpg

IMG_20190826_101513_BEAUTY.jpg

@boomeeeer Спасибо, буду пробовать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Да, похоже не Ваш случай. Что там могло сломаться, на вид вы их не расколотили? Вскройте корпус, внутри стоит обычный микропереключатель, такие в разной технике можно найти, в микроволновках, холодильниках и т.д., т.е. их можно купить в любом магаине электроники. Внутри там что-то типа таких микриков - https://purelogic.ru/catalog/elektrotekhnika/knopki_pedali_tumblery_i_kontseviki/mikropereklyuchateli_i_kontseviki/ , только у нас в радиодеталях их по 30 руб/шт продают

 

P.S. Либо поменяйти ближний с дальним местами и в шкафу переключите на входах. Будете работать пока без хард лимита, просто аккуратнее при составлении программы будьте.

 

P.P.S. Если у Вас в 1815#5 стоит 0, то у датчик у вас не абсолютный

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Линейки могут стоять и абсолютные, а использоваться как инкрементные. Есть у нас пара одинаковых станков, тайванцы, Acceler, линейки на обоих одинаковые, но на первом используются только в инкрементальном режиме, на другом тайванцы видимо что-то в мозгах накопили, поставили батарейки, положение запоминает, но режим все равно сделали псевдо-абсолютный, с обязательным выходом в референт.

Конечники - тут @boomeeeer  абсолютно прав, ремонт копеечный, только вот повторяемость срабатывания должна быть хорошей, иначе, если разброс значений превысит шаг измерительной системы, можно получить смещение референта, если наладчик не проверит - последствия хреновы. Обычно на референт ставят микрики получше, чем в обычных конечниках на лимит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer Электронщики сказали, что он залит и не разборный. За совет поменять их местами предложу им. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Metal_Cutter сказал:

@boomeeeer Электронщики сказали, что он залит и не разборный. За совет поменять их местами предложу им. Спасибо.

Понятно. Китайцы много модификаций таких датчиков клепают и мне попадался разборный. Даже на немецких концевиках ф.Baluff внутри похожие микрики стояли.

1 час назад, Anat2015 сказал:

Линейки могут стоять и абсолютные, а использоваться как инкрементные.

Тогда от автора ждём фото энкодера с неисправной оси. Но на этом стаке точно линеек нет, я на днях у аналогичной VDL-ки нули выставлял. У этой просто рабочее поле размером отличается, остальное всё одинаковое. Я кстати ещё ни на одном китайце не видел прямой измерительной системы - линейки. Обычно они обходятся только датчиком на моторе, в отличии от тех же немцев, где линейки на станке - это обычное дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, Anat2015 сказал:

но режим все равно сделали псевдо-абсолютный, с обязательным выходом в референт.

Для того что-б линейка проскочила несколько реферных точек и нашла нулевую

 

34 минуты назад, boomeeeer сказал:

ждём фото энкодера с неисправной оси.

Зачем ? Вы будете дистанционно переконфигурировать ЧПУ ?

Если даже автор  темы не электронщик

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Зачем ? Вы будете дистанционно переконфигурировать ЧПУ ?

Если даже автор  темы не электронщик

Пока просто для интереса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только нашел время заняться станком. Подошел, включил, а он заработал. Ничего менять в параметрах не пришлось. Правда до этого просил электронщика проработать вопрос по замене одного датчика другим, он сообщил, что не возможно. Может что пошевелил.

Спасибо всем кто откликнулся, особенно @boomeeeer

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Использовать  любой советский датчик с колёсным диском , сравнимый по ходу нажатия . Делая переходные пластины 

и новый кронштейн крепления датчиков . Это Вы же конструкторы . У меня с такой задачей электрики разбираются .

Да просто" залипнуть" он может .По скверной эмульсии.  

Но с троечку новых с "Али"- заказывайте . Плюс другую станочную мелочь .

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выход из строя таких датчиков всегда начинается с 1 отказа, потом (с интервалом до полугода) будет через раз, пока совсем не откажет. Поэтому лучше иметь в запасе. А менять местами не получится. Один из них - EMG, а другой референтный (замедления). Если неисправным будет референтный, станок не выйдет в ноль. А если аварийный - не будет готовности приводов вообще. По крайней мере у нас так было на станке с инкрементальным энкодером.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, belkina сказал:

А менять местами не получится. Один из них - EMG, а другой референтный (замедления). Если неисправным будет референтный, станок не выйдет в ноль. А если аварийный - не будет готовности приводов вообще. По крайней мере у нас так было на станке с инкрементальным энкодером.

 

Обычно такие датчики имеют и НО и НЗ контакты, поэтому нужно смотреть на тип датчика и схему. Менять надо не только сами датчики, но и их подключение к плате ввода вывода. Но раз электрики сказали, что невозможно, то наверное каждый датчик имеет только один тип контакта, НЗ - для хард лимита, НО - для референса.

tmaztz.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По обозначениям на фото - самый обычный  трёхконтактный переключаемый  конечный датчик . 

Таких " Хоть пруд пруди , хоть огород городи"... Менять на ближайший по ходу советский аналог .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В поиске набрать "Путевой выключатель" и выбирать из огромной массы. В любом электротехническом магазине они всегда есть в наличии

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Но раз электрики сказали, что невозможно,

Они имели ввиду видимо то, что лично им невозможно выполнить работу электрика 3 разряда...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
×
×
  • Создать...