Перейти к публикации

Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении


Рекомендованные сообщения

3 минуты назад, MotorManiac сказал:

лучше высотой канала вытяжки

высота потолка, наверное, фиксирована. о зонте вроде  речь шла.

7 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

если исходные данные не верные

что неверного в температуре 270 С и температуре 100 С?

@piden, может у него боковые стенки открыты? или Шерлок давно это уже разгадал?

Изменено пользователем soklakov
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


15 минут назад, soklakov сказал:

а какой расход получился?

поробуйте играть формой зонта, чтобы увеличить расход. это будет повышаться его эффективность.

205м3/ч примерно

скорость 0,7 сечение 200*200

 

 

Цитата

что неверного в температуре 270 С и температуре 100 С?

Оно то может и верно, но для другой задачи. У меня исходные данные другие

 

Изменено пользователем Alexandr.hvac
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

Изолятор всё, кроме крышки плиты (1000х1000х10), кастрюли и зонта

Могу предположить отличие вашего расчета с @piden

Вероятно у него в качестве изолятора задана наружная поверхность стен, т.е. коэффициент теплоотдачи 0 и абсолютно черное тело

Температура от поверхности плиты 270 градусов, не столько греет воздух, сколько через теплопроводность твердых тел греет плиту и стены. И тогда действительно возможно ситуация когда тепло съем с поверхности плиты и кастрюли 1кВт. А итоговый гораздо больше так как в теплообмене принимают участие и стены и плита.

@piden я прав ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

205м3/ч примерно

скорость 0,7 сечение 200*200

если 0,7 - это максимальная скорость, а расход вы считали, как скорость на площадь, то это действительно примерно. но это постоянная ошибка, ее можно игнорировать при сравнении вариантов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, MotorManiac сказал:

выложите модельку в формате 18 солида

Расширение пропишите, пожалуйста

Кстати, если взять источник в 10кВт, и не смотреть на температуры поверхностей(+700+900), а так же задаться вытяжкой в 1000м3/ч, то получается следующая картина:

 

b32b14904d5af7bd6951917dcf993781.png

 

А если обратиться к пособию к снип 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания п 4.10 то он гласит следующее:

 

Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для выпечки кондитерских изделий принимать: температуру воздуха, удаляемого через зонты, завесы и локализующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, 42 °С; температуру воздуха под потолком 30 °С.

 

В принципе, на скриншоте очень и очень похожие температуры получаются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Alexandr.hvac сказал:

Оно то может и верно, но для другой задачи. У меня исходные данные другие

не похоже, что другие. это ваши исходные данные. в общем, я не склонен вам больше мешать развлекаться. делайте, что хочется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Alexandr.hvac сказал:

Расширение пропишите, пожалуйста

prt sldprt в общем можно файлы из папки где лежит проект в 1 архивчек, естественно без файлов расчета

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Alexandr.hvac сказал:

Кстати, если взять источник в 10кВт, и не смотреть на температуры поверхностей(+700+900), а так же задаться вытяжкой в 1000м3/ч, то получается следующая картина:

то есть не хватает. кажется, Вы начинаете схватывать.

правда, картина температур малость кривовата, не факт что задача сошлась. посмотреть бы на мониторы.

еще ведь не факт, что погран слой корректнго разрешен для этой модели турбулентности.

и баланс по теплу стоит проверить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 08.08.2019 в 23:31, soklakov сказал:

правда, картина температур малость кривовата, не факт что задача сошлась. посмотреть бы на мониторы.

еще ведь не факт, что погран слой корректнго разрешен для этой модели турбулентности.

и баланс по теплу стоит проверить

Можно поподробней как это сделать? 

Архив чуть больше мегабайта, поэтому на форум не поместился, скачать можно тут с гугл диска.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Alexandr.hvac сказал:

Можно поподробней как это сделать?

я не знаю, как это делать в СВ. и где-то даже слышал, что в св не положено думать о моделях турбулентности и погран-слое. в целом, так тоже можно жить. и даже получать неплохие результаты.

 

просто имейте в виду, что когда Вы решаете CFD, всегда есть вопросы, о которых Вы не подумали, а программа подумала за Вас. и вовсе не факт, что она сделала это правильно.

 

а вот баланс по теплу - это, монитор расчета, или просто интеграл в конце. но возможность оценить его - должна быть в СВ. возможно, под словом "цель расчета" или еще как-то. по сути - это проверка, что закон сохранения энергии в решении выполнен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      А с линеек на энкодеры правильно переводили? Все параметры прописали? У меня для станков имеются рекомендации производителя для отключения линеек. Вот например одно из них   H.Plus630_30i_scaleparameters.xls
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть  
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
    • gudstartup
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf 
    • ДОБРЯК
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
    • gudstartup
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Bot
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
×
×