Перейти к публикации

Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении


Рекомендованные сообщения

3 минуты назад, MotorManiac сказал:

лучше высотой канала вытяжки

высота потолка, наверное, фиксирована. о зонте вроде  речь шла.

7 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

если исходные данные не верные

что неверного в температуре 270 С и температуре 100 С?

@piden, может у него боковые стенки открыты? или Шерлок давно это уже разгадал?

Изменено пользователем soklakov
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


15 минут назад, soklakov сказал:

а какой расход получился?

поробуйте играть формой зонта, чтобы увеличить расход. это будет повышаться его эффективность.

205м3/ч примерно

скорость 0,7 сечение 200*200

 

 

Цитата

что неверного в температуре 270 С и температуре 100 С?

Оно то может и верно, но для другой задачи. У меня исходные данные другие

 

Изменено пользователем Alexandr.hvac
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

Изолятор всё, кроме крышки плиты (1000х1000х10), кастрюли и зонта

Могу предположить отличие вашего расчета с @piden

Вероятно у него в качестве изолятора задана наружная поверхность стен, т.е. коэффициент теплоотдачи 0 и абсолютно черное тело

Температура от поверхности плиты 270 градусов, не столько греет воздух, сколько через теплопроводность твердых тел греет плиту и стены. И тогда действительно возможно ситуация когда тепло съем с поверхности плиты и кастрюли 1кВт. А итоговый гораздо больше так как в теплообмене принимают участие и стены и плита.

@piden я прав ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

205м3/ч примерно

скорость 0,7 сечение 200*200

если 0,7 - это максимальная скорость, а расход вы считали, как скорость на площадь, то это действительно примерно. но это постоянная ошибка, ее можно игнорировать при сравнении вариантов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, MotorManiac сказал:

выложите модельку в формате 18 солида

Расширение пропишите, пожалуйста

Кстати, если взять источник в 10кВт, и не смотреть на температуры поверхностей(+700+900), а так же задаться вытяжкой в 1000м3/ч, то получается следующая картина:

 

b32b14904d5af7bd6951917dcf993781.png

 

А если обратиться к пособию к снип 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания п 4.10 то он гласит следующее:

 

Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для выпечки кондитерских изделий принимать: температуру воздуха, удаляемого через зонты, завесы и локализующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, 42 °С; температуру воздуха под потолком 30 °С.

 

В принципе, на скриншоте очень и очень похожие температуры получаются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Alexandr.hvac сказал:

Оно то может и верно, но для другой задачи. У меня исходные данные другие

не похоже, что другие. это ваши исходные данные. в общем, я не склонен вам больше мешать развлекаться. делайте, что хочется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Alexandr.hvac сказал:

Расширение пропишите, пожалуйста

prt sldprt в общем можно файлы из папки где лежит проект в 1 архивчек, естественно без файлов расчета

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Alexandr.hvac сказал:

Кстати, если взять источник в 10кВт, и не смотреть на температуры поверхностей(+700+900), а так же задаться вытяжкой в 1000м3/ч, то получается следующая картина:

то есть не хватает. кажется, Вы начинаете схватывать.

правда, картина температур малость кривовата, не факт что задача сошлась. посмотреть бы на мониторы.

еще ведь не факт, что погран слой корректнго разрешен для этой модели турбулентности.

и баланс по теплу стоит проверить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 08.08.2019 в 23:31, soklakov сказал:

правда, картина температур малость кривовата, не факт что задача сошлась. посмотреть бы на мониторы.

еще ведь не факт, что погран слой корректнго разрешен для этой модели турбулентности.

и баланс по теплу стоит проверить

Можно поподробней как это сделать? 

Архив чуть больше мегабайта, поэтому на форум не поместился, скачать можно тут с гугл диска.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Alexandr.hvac сказал:

Можно поподробней как это сделать?

я не знаю, как это делать в СВ. и где-то даже слышал, что в св не положено думать о моделях турбулентности и погран-слое. в целом, так тоже можно жить. и даже получать неплохие результаты.

 

просто имейте в виду, что когда Вы решаете CFD, всегда есть вопросы, о которых Вы не подумали, а программа подумала за Вас. и вовсе не факт, что она сделала это правильно.

 

а вот баланс по теплу - это, монитор расчета, или просто интеграл в конце. но возможность оценить его - должна быть в СВ. возможно, под словом "цель расчета" или еще как-то. по сути - это проверка, что закон сохранения энергии в решении выполнен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
    • maxx2000
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а скажем ось В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем? Gildemeister CTX 420 это же токарно-фрезерный с осью У
    • sneg0vik
      На станке ось "X" является наклонной по отношению к оси "Y" (т. е. они не перпендикулярны). Поэтому надо полагать (учитывая текст ошибки) у вас отключена связь оси "Y" с осью "X".   Проверьте меняются ли координаты оси "X", когда вы двигаете ось "Y". И наоборот. Если - нет, то ищите как включить (наверное через параметры) взаимосвязь оси "Y" с осью "X".
    • ДОБРЯК
      Если ваш Заказчик и такую работу примет, то необходимо в шпоночное отверстие добавить и массу воды. Примерно 1/4 от той массы которую вы будете добавлять.  Да и еще и не забыть добавить момент инерции от воды.
    • Soprin
      В функции MOVE по F7.3 должно же из R270 переносить в R278?
    • niagara39
      Причина все еще не найдена... Но заметил, что сразу после включения в меню диагностики появляется следующее предупреждающее сообщение: 10155 M: Y-axis: Y-axis and X-axis not coupled , но причина его появления и его смысл неизвестны
×
×
  • Создать...