Перейти к публикации

Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении


Рекомендованные сообщения

Добрый день!
Начал осваивать SolidWorks, столкнулся со следующей проблемой - Подобласть течения (другая среда) поглощает всю теплоту поступаемую от теплового источника и при этом не греется и не отдает тепло другой среде/объектам.

 

Дано:

1. Помещение кухни 4х4х4м в центре стоит плита, на ней горячая поверхность, которая является объёмным тепловым источником (10кВт), над плитой находится вытяжной островной зонт из которого удаляется воздух, поступает воздух через отверстие/заглушку в потолке.

2. Среда расчета - воздух. На плите стоит ёмкость, для примитива без стенок, тупо объём воды. Объём задан как подобласть течения. Обьём ёмкости/воды равен 0,11м3. (110кг воды).

3. Для простоты расчета стены/пол/потолок и основа плиты приняты из материала - изолятор, всё остальное из нержавеющей стали.

 

Надо:

1. Узнать скорость воздуха в различных сечениях (с этим вроде как проблем нет).

2. Построить картину тепловых потоков и построить картины распределения температуры в различных сечениях.

 

9b509c2b30131dfa4fae9c5e48acab1b.png

Помещение в разрезе.

7b3a5f022ae937bf07a09849542a5ec9.png

Распределение потоков воздуха.

 

22eecc7a36e53bace1a2eb9ed75b7fd6.png

Картина тепловых потоков.

 

Поидее при получении 10 кВт тепла данная маса воды должна нагреться с +20С до +98С (10[кВт]*3600/110[кг]/4,2[кДж/(кг*С)=78C], однако вода нагревается всеголишь на 1,5С.

 

Что я делаю не так, как нагреть эту жидкость?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


56 minutes ago, Alexandr.hvac said:

Что я делаю не так

Здесь думаю про киловатты:

57 minutes ago, Alexandr.hvac said:

при получении 10 кВт тепла данная маса воды должна нагреться

а здесь уже про киловатт-часы:

57 minutes ago, Alexandr.hvac said:

10[кВт]*3600

 

59 minutes ago, Alexandr.hvac said:

Надо:

1. Узнать скорость воздуха в различных сечениях (с этим вроде как проблем нет).

2. Построить картину тепловых потоков и построить картины распределения температуры в различных сечениях.

Зачем для этого греть жидкость?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Alexandr.hvac сказал:

Построить картину тепловых потоков и построить картины распределения температуры в различных сечениях

Вроде проблем с эти не должно быть, температуры есть, циркуляция воздуха присутствует, должно все посчитаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, piden сказал:

Здесь думаю про киловатты:

а здесь уже про киловатт-часы:

 

Зачем для этого греть жидкость?

1кВт=1Кдж/с, поэтому на 3600 и умножаем. В чем здесь ошибка? Что исправить?

Это для следующей задачи - увидеть распределение влажности в помещении.

В любом случае жидкость должна греться и отдавать тепло воздуху, так же от горячей поверхности должен греться воздух, что не происходит.

3 часа назад, MotorManiac сказал:

Вроде проблем с эти не должно быть, температуры есть, циркуляция воздуха присутствует, должно все посчитаться.

b86a75dde9fb7244658ff6d2c4c71a6f.png

Проблема в том что воздух в помещении не забирает тепло.

 

 

Пытаюсь просто смоделировать обычную ситуацию - подогрев кастрюли с водой на электрической плите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на схеме везде указан радиационный теплообмен, а конвективного нету. воздух - лучепрозрачен. посмотрите какой у вас конвективный теплообмен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, MotorManiac сказал:

на схеме везде указан радиационный теплообмен, а конвективного нету. воздух - лучепрозрачен. посмотрите какой у вас конвективный теплообмен

Я задаю источник тепловыделения, поидее это не радиационный источник и конвекция должна происходить автоматически?
Как посмотреть конвективный теплообмен?

 

Цитата

гравитацию включали?

Настройки ниже:

6fe1065beec8946d337d9e9fa7113976.png

2d87e65c1fb552e50edff5cc4472f7ce.png

df5293fddcbcc9e7f0920e376dc52c30.png

21826bd579af57c1cd6fa8b74b20f8bb.png

 

Изменено пользователем Alexandr.hvac
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если удалить подобласть течения Вода и сделать эту емкость из стали то воздух будет нагреваться, как показано ниже

5cf1d8da6a784bde7437a9583fcfe091.png

но вся сталь в помещении нагревается до +700С и выше...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему 2 фазы в одной обертке тут не посчитать. Если только функция - свободная поверхность что нибудь добавит (но по моему она служит для других целей). Считайте обычную задачу, как воздух греется от стенок посуды, плиты итд

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, Alexandr.hvac said:

В чем здесь ошибка?

В мышлении.

Вы сравниваете моментальную мощность горелки (10 кВт) с количеством тепла, поглощенным водой для нагрева на 80 С.

 

Вы делаете стационарный расчет. При любой мощности горелки вода нагреется на столько, чтобы соблюсти тепловой баланс между приходящим и уходящим теплом. Приходящее судя по всему горелка (если она еще не греет воздух в симуляции), уходящее - конвекция.

 

 

6 hours ago, Alexandr.hvac said:

однако вода нагревается всеголишь на 1,5С.

Не факт, что ваш расчет сошелся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так, давайте упростим задачу, исключим воду и не будем просчитывать влажность в дальнейшем.

Тогда, воздух прогревается, но, как я уже писал выше, возникает проблема в том, что сталь нагревается за +700С.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну да считать время нагрева воды, в стационарной постановке это как бы нехорошо совсем )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 hours ago, Alexandr.hvac said:

Если удалить подобласть течения Вода и сделать эту емкость из стали то воздух будет нагреваться, как показано ниже

Кстати, а зачем вам подобласть течения на воду? Просто на куб воды материал Вода назначьте и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 02.08.2019 в 01:47, vik_q сказал:

Кстати, а зачем вам подобласть течения на воду? Просто на куб воды материал Вода назначьте и все.

Нет материала - Вода. Есть только жидкость, а жидкость на предмет нельзя назначить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не считайте конвективные течения в жидкости,  в вашей задаче это не требуется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Alexandr.hvac Кинуть тепловую мощность на поверхность кастрюли а воду не моделировать вообще.

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, karachun сказал:

@Alexandr.hvac Кинуть тепловую мощность на поверхность кастрюли а воду не моделировать вообще.

Исключаю воду, ставлю источник тепловыделения на горячую поверхность, кастрюлю делаю из нержавеющей стали.

 

Воздух греется от всего этого, НО меня смущают температуры поверхностей, как видно на скриншоте температура зонта/кастюли и горячей поверхности достигает +976С, что не может быть в реальности.

86e5b619b2e3aad65783e0e07541e563.png

 

Если же поставить не мощность выделения а температуру поверхности ( к примеру +270С, максимум на промышленных кухонных плитах) тогда воздух слишком мало забирает тепла и прогревается недостаточно (как правило температура воздуха в вытяжке порядка +40С, здесь же не дотягивает и до +30С). Да и мощность в 1040Вт меня смущает.

 

85a597ec35dd0f1f8db4a56c1257434a.png

 

bcf0c6e53ef1f50175717b1bbd27831c.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

Исключаю воду, ставлю источник тепловыделения на горячую поверхность, кастрюлю делаю из нержавеющей стали.

 

Воздух греется от всего этого, НО меня смущают температуры поверхностей, как видно на скриншоте температура зонта/кастюли и горячей поверхности достигает +976С, что не может быть в реальности.

Почему не может, оставьте на 10кВт плите пустую кастрюлю, и она сама нагреется до красна и катрюлю нагреет, а дальше излучение нагреет зонт. Другое дело что на реальной плите видимо терморегулятор стоит, который ей мощность режет при достижении температуры 270 градусов. Т.е. 10 кВт это максимально достижимая мощность для данной плиты, и реализовывает ее плита при нагреве воды, и ее дальнейшем испарении.

55 минут назад, Alexandr.hvac сказал:

 

Если же поставить не мощность выделения а температуру поверхности ( к примеру +270С, максимум на промышленных кухонных плитах) тогда воздух слишком мало забирает тепла и прогревается недостаточно (как правило температура воздуха в вытяжке порядка +40С, здесь же не дотягивает и до +30С). Да и мощность в 1040Вт меня смущает

Ну как бы задача плиты с установленной кастрюлей, не воздух нагреть, а воду, поэтому мощность в 1040Вт, которая вас смущает это просто потери и вполне возможно что они примерно такие и будут. К слову если бы они составляли 10кВт, то кастрюля никогда бы не закипела.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда какой бы тепловой источник ни был, хоть 1кВт, хоть 20, тепловое выделение будет одинаковое (+270С от стенок кастрюли и поверхности), а это не совсем верно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...