Перейти к публикации

Fanuc 0i md


vladimirbelko

Рекомендованные сообщения

Еще раз здрасте. Есть у нас станок фрезерный на fanuc 0i md. Сгорела материнская плата, сегодня привезли из ремонта и установили на место. Сказали что меняли микросхемы памяти. Включили - появляется окно system monitor.

Посмотрел SYSTEM_DATA_SAVE показывает список файлов:

GRAPH-A (0012)

MAINTINF (0001)

NC_BAS-1 (0008)

NC_BAS-2 (0008)

NC_BAS-3 (0008)

PS0B (0006)

PS1B (0001)

PS2O (0001)

 

(Все эти файлы есть от бэкапа пару лет назад + файл OPRM_INF.000)

 

Подменю rom auto bkup restore содержит только один пункт (exit)

 

Кто что скажет? Насколько мертв поциент и как его оживить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Во первых, на материнской плате нет микросхем памяти. Фанук вам голову пудрит. Они всегда так делают когда заводы к ним напрямую обращаются. Убеждают что надо менять то что на самом деле не надо менять. А старые запчасти забирают с собой и концы в воду. Сервисников фанук не обманет. Обращайтесь через них  Микросхемы памяти они перепаяли, блин, у них в офисе и паяльников-то нет.

Загрузите в ваш станок SRAM_BAK.000 или как там у вас бэкап именуется, если станок старый

Файл OPRM не трогайте вообще. Не скачивайте даже что бы потом по ошибке не залить обратно. А если уже скачали, удалите их своих архивов, только в станке его не трогайте.

И фото лучше с экрана прикрепляйте

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, vladimirbelko сказал:

SRAM_BAK.000 Увы такого нет( только те, что я написал

Сочувствую. Этот файл скачивается не через SYSTEM DATA SAVE, а через SRAM UTILITY

У вас станок не запустится пока SRAMа не будет. Он слетает когда разбираешь ЧПУ и отсоединяешь там батарейку.

Попробуйте выключить станок и включить его с нажатыми кнопками RESET и DEL я не пробовал, вдруг повезет и система хотя бы дефолтный бэкап восстановит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото экрана дайте. Там IPL меню ошибки должно показать

Только что, vladimirbelko сказал:

А если не прокатит, где его раздобыть? Искать такую же модель?

у производителя станка просить архив. Если у него сохранился.Чужой SRAM не подойдет

Предысторию расскажите, с чего вообще взяли что полетела материнская плата?

Кто плату "ремонтировал", представитель Фанук или какой-нибудь колхозник?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предыстория такая такова что однажды он просто перестал включаться. Просто черный экран. Отдали сначала в ремонт одним, те ничего не сделали и привезли назад. Потом отдали другим и вот результат

IMG-f2202d2ac522ad694e3bde60c232652a-V.jpg

Ремонтировали скорее всего 2 колхозника минимум

Reset + del при включении без результата

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага. Ситуация прояснилась чуть. Сначала экран был такой

IMG-465fa4750dbe971a73f22ed8b326c15b-V.jpg

IMG-2828a8bbc168875f5618d3dd6b081ac0-V.jpg

Затем ребята вставили флеш карту с файлами что я написал в первом посте и теперь он сразу загружается в систем меню и пишет внизу Rom parity error:nc basic. Hit select

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 минут назад, vladimirbelko сказал:

Reset + del при включении без результата

В станке просто SRAM бэкапа нету.

16 минут назад, vladimirbelko сказал:

еперь он сразу загружается в систем меню и пишет внизу Rom parity error:nc basic. Hit select

Фото где?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, vladimirbelko сказал:

Вобщем будем тиранить производителя

Фото с ошибкой ROM Parity Error дайте.

И список файлов которые сейчас видны через SYSTEM DATA SAVE не изменился после того как ребята перезалили?

Ошибка говорит что программное обеспечение системное не прошло проверку на достоверность

Это хуже чем было раньше. Теперь станку не только бэкап нужен, но и достоверное внутреннее по.

Кто там и чего перезалил?

Файл OPRM перезаливали?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас загружается так 

IMG-f2202d2ac522ad694e3bde60c232652a-V.jpg

ROM Parity Error  написано где белая строка на фото (камера не фокусируется)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, vladimirbelko сказал:

Сейчас загружается так 

Даже когда никакие кнопки под экраном не нажимаете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит кнопки под экраном залипли в нажатом состоянии. Он не должен так запускаться ни при какой аварии

На фото не видно, на белой полосе под MESSAGE что-то написано?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, vladimirbelko сказал:

На белой полосе написано Rom parity error:nc basic. Hit select

Значит базовое ПО надо устанавливать. Зачем его вообще перезаливал кто-то? Где файл OPRM?

Хана вашим лицензиям. Это ПО вообще не на материнской плате находится, а на плате вставляемой в слот материнки

И никуда оно не денется даже при демонтаже. Его просто трогать вообще не надо

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полная неразбериха. Говорят что материнка новая и что какую-то флешку с нее доставали. Мы этот станок продали компании в соседнем здании на запчасти, а они его решили восстановить.

OPRM есть на флешке с бэкапа пару лет назад

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
×
×
  • Создать...