Перейти к публикации

ЧПУ не видит кн.Пуск


Рекомендованные сообщения

810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть )

ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр,

но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод.

Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет.

Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?

 

 

P1280399.JPG

P1280383.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Уважаемый @andrey2147 !

Хочу уточнить. А кнопки переключения режимов (JOG, AUTO,,..) работают?

Кнопка ПУСК ЦИКЛА (Start NC) находится на панели управления старком (МСР). Управление МСР происходит через программу электроавтоматики. 

В документе, который приведен (думаю оп будет полезен и в других случаях) на стр. 331-334 приведены таблицы адресов кнопок (входа) и индикаторов (выхода) МСР. Например кнопка ПУСК ЧПУ (NC start) имеет адрес входа I2.1. Обозначение n - начальный адрес МСР., как правило он равен 0.

Как вариант, пуск ЧПУ может быть заблокирован по какой-то причине. См. состояние соответствующих битов в DB21 приведенного документа.

Нет ли каких нибудь ошибок или сообщений на экране ОР.

  

LIS2.pdf

Изменено пользователем David123
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кнопка на нижнем фото

второй снизу ряд левая зелёная, ошибок нет ( обычно если в нули выходит то значит всё в порядке)

сообщения в верхней части экрана сегодня выложу.

Все режимы включаются  (JOG MDI ) точно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

P1280405.JPG

P1280404.JPG

P1280403.JPG

P1280402.JPG

Кстати сегодня пришёл- Низкий заряд батарейки NCK ош 2100,

но это было уже давно после простоя просто сбрасывали и работали.

И сейчас сбросилась.

Может она блокировать кн. Пуск. ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Хочу уточнить.

Вы смотрели состояние входа I2.1 (E2.1) при нажатии/отжатии кнопки ПУСК ЧПУ?

Вам понятно замечание по DB21? Там есть биты которые могут указывать на блокировку

Блокировку пуска может делать программа электроавтоматики, если возникла аварийная ситуация - например открыта дверь рабочей зоны станка и т.д. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрю, пока из вашей книги ни одна таблица входов не совпадает.

Совпадает почти  таблица на стр 334, 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит проверил три первый байта со стр 334 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel

Всё совпадает, (только стоповые кнопки работают наоборот) 0.7- NC stop ,1.5 SPstop 2.6 FeedStop

т.е  стоит в 1 когда жмёшь гаснет в 0.

...............................

кнопка SP right   1.6 не работает Но бит 1.6 загорается от другой кнопки без бирки ( уточню)

и нужная 1.7 NC Start не работает.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Попробую полный сброс и архивы поднять

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, andrey2147 сказал:

Но бит 1.6 загорается от другой кнопки без бирки ( уточню)

1.5 и 1.6 уменя "C влево"  "С вправо ", рядом с кн шпинделя это я  понимаю ось С .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Еще раз. Мы говорили о кнопке ПУСК ЦИКЛА (Start NC). О других речи не было.

Я привел Вам несколько вариантов входных адресов кнопок МСР (входа). Действия с кнопкой я привел на примере таблицы на стр 331. Вы определили, что Ваш вариант МСР на стр 334 (хорошо бы знать спецификацию МСР). 

Мой вопрос как стойка реагирует на нажатие/отжатие кнопки ПУСК ЧПУ - I1.7 (E1.7).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, David123 сказал:

Уважаемый @andrey2147 !

Еще раз. Мы говорили о кнопке ПУСК ЦИКЛА (Start NC). О других речи не было.

Я привел Вам несколько вариантов входных адресов кнопок МСР (входа). Действия с кнопкой я привел на примере таблицы на стр 331. Вы определили, что Ваш вариант МСР на стр 334 (хорошо бы знать спецификацию МСР). 

Мой вопрос как стойка реагирует на нажатие/отжатие кнопки ПУСК ЧПУ - I1.7 (E1.7).

Большое спасибо за советы, I1.7  не реагирует, (на фото выделил стрелкой)

кнопка 0.7 (которая левее - красная ) - реагирует.

Сходил на соседний станок ( этой фирмы ) пульт похожий, там 1.7 ( Пуск цикла ) работает.

И над ней зелёный ЛЕД горит, у меня даже при загрузке ЛЕД не мигает.

И ещё не мигает лед над красной кнопкой Reset ,(которая в ряду выше- посередине)

Вчера создал архивы,поднял старые архивы - не помогло

 снёс память крутилками на NCU, оставил так - ушёл домой.

1.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

На мой взгляд у Вас - МСР 310.

Определите точно. В приведенном документе есть полное техническое описание панели управления.

Хочу уточнить. В других режимах (JOG. MDA. ....) сигнал не появляется, даже если долго держать кнопку ПУСК ЧПУ?

Другие кнопки МСР соответствуют адресам в таблице?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверки сделаю

на фото которые зелёным - совпадают,

красным -нет

остальные кнопки я понимаю от станкостроителя,

как я могу по сименсу их проверить.

1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, David123 сказал:

Определите точно.

MCP 310 Пришла на замену OP 032S  как у меня( на моей наклейке )

Я так понял из книги "Компоненты управления" стр 406

840D810D Компоненты управления.pdf

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, David123 сказал:

В других режимах (JOG. MDA. ....) сигнал не появляется, даже если долго держать кнопку ПУСК ЧПУ?

Нет, не появляется.Снёс память крутилками,поднял старые архивы - не помогло.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

А по шильдику нельзя точно определить тип МСР?

На панели есть типовые кнопки системы (например выбор режимов, сброс, стоп ЧПУ, пуск ЧПУ и т.д.). На Вашем фото некоторые из них выделены зеленым. А есть так называемые свободно программируемые кнопки, их функции зависят от конкретного станка (как пример, вкл/выкл СОЖ, вкл. освещения рабочей зоны и т.д.). В вашем случае некоторые из них выделены красным, их функции обрабатывает программа электроавтоматики станка. Точное распределение кнопок (входов) и индикаторов (выходов)  на типовые и свободно программируемые дано в документе, который я привел (Компоненты). Там же даны адреса.

На фото МСР с включенными LED. Это может быть в двух случаях. Индикаторы мигают - не работает или нет программы электроавтоматики. Или выбран режим контроля индикаторов МСР, это так мог задумать автор программы электроавтоматики.

Еще раз спрошу, остальные кнопки (входа) отражаются согласно таблицы? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, David123 сказал:

А по шильдику нельзя точно определить тип МСР?

Шилькик на фото есть ,написано OP 032S 

 

1 час назад, David123 сказал:

На фото МСР с включенными LED.

Когда сбрасываешь память они мигают -заснял момент.

 

1 час назад, David123 сказал:

Еще раз спрошу, остальные кнопки (входа) отражаются согласно таблицы? 

В пнд ещё раз проверю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

На шильдике OP 032S - это панель оператора СЧПУ. Панель оператора - это экран, алфавитно-цифровая клавиатура и управляющие клавиши (аналог OP 10S - см. документ). Я говорю о панели управления станком МСР. ОР и МСР - это разные элементы управления..

Могли ли Вы описать обстоятельства, после чего не стала работать кнопка ПУСК ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ночную перестал работать, утром технолог не смог включить, оператор сказал : сломалось.

.....................

Хоть убейте....15 лет чинил самолёты, теперь 15 лет чину станки, не могу понять ваш вопрос.

Давайте по буквам : я встал перед станком, передо мной экран,за экраном PCU-20 с HDD, с виндой NT

чуть ниже панель ( 2е фото в теме,) с кнопками на ней сзади наклейка ( 1е фото в теме)

в электрошкафу NCU 810 D вставленный в 611D, от него шина MPI до конроллера S7-200/

Всё !"!   Чего ещё посмотреть ???

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×
  • Создать...