Перейти к публикации

ЧПУ не видит кн.Пуск


Рекомендованные сообщения

810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть )

ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр,

но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод.

Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет.

Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?

 

 

P1280399.JPG

P1280383.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Уважаемый @andrey2147 !

Хочу уточнить. А кнопки переключения режимов (JOG, AUTO,,..) работают?

Кнопка ПУСК ЦИКЛА (Start NC) находится на панели управления старком (МСР). Управление МСР происходит через программу электроавтоматики. 

В документе, который приведен (думаю оп будет полезен и в других случаях) на стр. 331-334 приведены таблицы адресов кнопок (входа) и индикаторов (выхода) МСР. Например кнопка ПУСК ЧПУ (NC start) имеет адрес входа I2.1. Обозначение n - начальный адрес МСР., как правило он равен 0.

Как вариант, пуск ЧПУ может быть заблокирован по какой-то причине. См. состояние соответствующих битов в DB21 приведенного документа.

Нет ли каких нибудь ошибок или сообщений на экране ОР.

  

LIS2.pdf

Изменено пользователем David123
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кнопка на нижнем фото

второй снизу ряд левая зелёная, ошибок нет ( обычно если в нули выходит то значит всё в порядке)

сообщения в верхней части экрана сегодня выложу.

Все режимы включаются  (JOG MDI ) точно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

P1280405.JPG

P1280404.JPG

P1280403.JPG

P1280402.JPG

Кстати сегодня пришёл- Низкий заряд батарейки NCK ош 2100,

но это было уже давно после простоя просто сбрасывали и работали.

И сейчас сбросилась.

Может она блокировать кн. Пуск. ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Хочу уточнить.

Вы смотрели состояние входа I2.1 (E2.1) при нажатии/отжатии кнопки ПУСК ЧПУ?

Вам понятно замечание по DB21? Там есть биты которые могут указывать на блокировку

Блокировку пуска может делать программа электроавтоматики, если возникла аварийная ситуация - например открыта дверь рабочей зоны станка и т.д. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрю, пока из вашей книги ни одна таблица входов не совпадает.

Совпадает почти  таблица на стр 334, 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит проверил три первый байта со стр 334 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel

Всё совпадает, (только стоповые кнопки работают наоборот) 0.7- NC stop ,1.5 SPstop 2.6 FeedStop

т.е  стоит в 1 когда жмёшь гаснет в 0.

...............................

кнопка SP right   1.6 не работает Но бит 1.6 загорается от другой кнопки без бирки ( уточню)

и нужная 1.7 NC Start не работает.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Попробую полный сброс и архивы поднять

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, andrey2147 сказал:

Но бит 1.6 загорается от другой кнопки без бирки ( уточню)

1.5 и 1.6 уменя "C влево"  "С вправо ", рядом с кн шпинделя это я  понимаю ось С .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Еще раз. Мы говорили о кнопке ПУСК ЦИКЛА (Start NC). О других речи не было.

Я привел Вам несколько вариантов входных адресов кнопок МСР (входа). Действия с кнопкой я привел на примере таблицы на стр 331. Вы определили, что Ваш вариант МСР на стр 334 (хорошо бы знать спецификацию МСР). 

Мой вопрос как стойка реагирует на нажатие/отжатие кнопки ПУСК ЧПУ - I1.7 (E1.7).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, David123 сказал:

Уважаемый @andrey2147 !

Еще раз. Мы говорили о кнопке ПУСК ЦИКЛА (Start NC). О других речи не было.

Я привел Вам несколько вариантов входных адресов кнопок МСР (входа). Действия с кнопкой я привел на примере таблицы на стр 331. Вы определили, что Ваш вариант МСР на стр 334 (хорошо бы знать спецификацию МСР). 

Мой вопрос как стойка реагирует на нажатие/отжатие кнопки ПУСК ЧПУ - I1.7 (E1.7).

Большое спасибо за советы, I1.7  не реагирует, (на фото выделил стрелкой)

кнопка 0.7 (которая левее - красная ) - реагирует.

Сходил на соседний станок ( этой фирмы ) пульт похожий, там 1.7 ( Пуск цикла ) работает.

И над ней зелёный ЛЕД горит, у меня даже при загрузке ЛЕД не мигает.

И ещё не мигает лед над красной кнопкой Reset ,(которая в ряду выше- посередине)

Вчера создал архивы,поднял старые архивы - не помогло

 снёс память крутилками на NCU, оставил так - ушёл домой.

1.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

На мой взгляд у Вас - МСР 310.

Определите точно. В приведенном документе есть полное техническое описание панели управления.

Хочу уточнить. В других режимах (JOG. MDA. ....) сигнал не появляется, даже если долго держать кнопку ПУСК ЧПУ?

Другие кнопки МСР соответствуют адресам в таблице?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверки сделаю

на фото которые зелёным - совпадают,

красным -нет

остальные кнопки я понимаю от станкостроителя,

как я могу по сименсу их проверить.

1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, David123 сказал:

Определите точно.

MCP 310 Пришла на замену OP 032S  как у меня( на моей наклейке )

Я так понял из книги "Компоненты управления" стр 406

840D810D Компоненты управления.pdf

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, David123 сказал:

В других режимах (JOG. MDA. ....) сигнал не появляется, даже если долго держать кнопку ПУСК ЧПУ?

Нет, не появляется.Снёс память крутилками,поднял старые архивы - не помогло.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

А по шильдику нельзя точно определить тип МСР?

На панели есть типовые кнопки системы (например выбор режимов, сброс, стоп ЧПУ, пуск ЧПУ и т.д.). На Вашем фото некоторые из них выделены зеленым. А есть так называемые свободно программируемые кнопки, их функции зависят от конкретного станка (как пример, вкл/выкл СОЖ, вкл. освещения рабочей зоны и т.д.). В вашем случае некоторые из них выделены красным, их функции обрабатывает программа электроавтоматики станка. Точное распределение кнопок (входов) и индикаторов (выходов)  на типовые и свободно программируемые дано в документе, который я привел (Компоненты). Там же даны адреса.

На фото МСР с включенными LED. Это может быть в двух случаях. Индикаторы мигают - не работает или нет программы электроавтоматики. Или выбран режим контроля индикаторов МСР, это так мог задумать автор программы электроавтоматики.

Еще раз спрошу, остальные кнопки (входа) отражаются согласно таблицы? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, David123 сказал:

А по шильдику нельзя точно определить тип МСР?

Шилькик на фото есть ,написано OP 032S 

 

1 час назад, David123 сказал:

На фото МСР с включенными LED.

Когда сбрасываешь память они мигают -заснял момент.

 

1 час назад, David123 сказал:

Еще раз спрошу, остальные кнопки (входа) отражаются согласно таблицы? 

В пнд ещё раз проверю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

На шильдике OP 032S - это панель оператора СЧПУ. Панель оператора - это экран, алфавитно-цифровая клавиатура и управляющие клавиши (аналог OP 10S - см. документ). Я говорю о панели управления станком МСР. ОР и МСР - это разные элементы управления..

Могли ли Вы описать обстоятельства, после чего не стала работать кнопка ПУСК ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ночную перестал работать, утром технолог не смог включить, оператор сказал : сломалось.

.....................

Хоть убейте....15 лет чинил самолёты, теперь 15 лет чину станки, не могу понять ваш вопрос.

Давайте по буквам : я встал перед станком, передо мной экран,за экраном PCU-20 с HDD, с виндой NT

чуть ниже панель ( 2е фото в теме,) с кнопками на ней сзади наклейка ( 1е фото в теме)

в электрошкафу NCU 810 D вставленный в 611D, от него шина MPI до конроллера S7-200/

Всё !"!   Чего ещё посмотреть ???

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
×
×
  • Создать...