Перейти к публикации

Fanuc 18T требуется помощь


Colabik

Рекомендованные сообщения

Доброе время суток ! Такая история подключил станок к сети включил, а от ругается. Выкинул ошибку на экран 414 при детальном рассмотрении в диагностике 204 байт показывает 6 ой бит активен. На драйверах нет готовности. Может кто то сталкивался?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Доброго Вам. Станок раньше работал? Какие драйвера стоят? Какая индикация на драйверах и БП? Фото выкладывайте. Какая температура в помещении? Если станок постоит минут 30-40 включенным, потом перевключить его, ошибка пропадёт? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вполне может крякнула "желтая коробочка" - это гальваническая аналоговая развязка по току в каком-то приводе

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Утро! Станок работал пришёл из Германии, божатся что работало всё до отключения. Драйвера показывают нет готовности это горизонтальная черта на приводах. Температура в помещении 20 градусов. Ошибка не пропадает уже и так и этак пробовал. Нашёл в ладдере что был бар фидер, но как от был подключен не знаю. Жёлтая коробочка крякнула эт не очень хорошо. 

 

Драйвера A06B-6079-h206 и 106 шпиндельный A06B-6078-h211

Блок питания как положено готов к работе и отображает 0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, уже успел провести. 

Вопрос ещё чем okuma&howa и просто  okuma отличаются? разные отделения или что то ещё?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Colabik сказал:

Да, уже успел провести. 

И каков результат? Проблема в драйвере или со стороны СNC?

 

22 минуты назад, Colabik сказал:

Вопрос ещё чем okuma&howa и просто  okuma отличаются? разные отделения или что то ещё?

 

Я бы сказал, это одно из подразделений, типа дочерняя компания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё по прежднему, на всех усилителях "минусы" . Грешу на некорректное удаление барфидера из системы, словом выдернули из шкафа и всё без удаления или блокировки в PMC сигналов. За свои предположения не могу быть уверенным не сталкивался .  

Изменено пользователем Colabik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EMG на экране горит? У барфидеров аварийная кнопка есть. Если его просто выдернуть, заглушку надо ставить на контакты аварийной кнопки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы при выполнении процедуры проверки по мануалу смотрели, ошибка переходила на другую ось? Номер ошибки менялся? на драйверах это не отобразится

Барфидер и ошибки сервосистемы не могут быть связаны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том то и дело что нету ничего такого, на станке срабатывает когда нажимаю на гриб, привожу в исходное  нажимаю снова на кнопку вкл и включается котнтакто в щите. Вроде как бы всё нормуль но лезу в ладдер и показвает что цепь *ESP активна 

Я проведу процедуру ещё раз мин через десять , сомнения заглодали. отпишусь по окончанию

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если ESP активна, значит на G8.4 приходит ноль. Смотрите в ладдере откуда он приходит. Скорее всего с контакта X8.4

Далее по электросхеме. Скорее всего упретесь в разомкнутые контакты разъема барфидера

 

Извиняюсь. Цепь ESP активна? Там 1 ? Так все и должно быть

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, vl_cnc сказал:

Вы при выполнении процедуры проверки по мануалу смотрели, ошибка переходила на другую ось? Номер ошибки менялся? на драйверах это не отобразится

Барфидер и ошибки сервосистемы не могут быть связаны.

Результат проверки повторный результат всё осталось на своих местах, перекидывание усилителей не изменило состояния.

16 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ну если ESP активна, значит на G8.4 приходит ноль. Смотрите в ладдере откуда он приходит. Скорее всего с контакта X8.4

Далее по электросхеме. Скорее всего упретесь в разомкнутые контакты разъема барфидера

 

Извиняюсь. Цепь ESP активна? Там 1 ? Так все и должно быть

Хорошо , значит одним вопросом меньше :)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Ну если ESP активна, значит на G8.4 приходит ноль. Смотрите в ладдере откуда он приходит. Скорее всего с контакта X8.4

Далее по электросхеме. Скорее всего упретесь в разомкнутые контакты разъема барфидера

 

Извиняюсь. Цепь ESP активна? Там 1 ? Так все и должно быть

Хорошо , значит одним вопросом меньше :)

хотя, физическая цепь конечно должна быть активна, но в мозге судя по схеме ладдера должен быть низкий уровень то есть 0. Ведь ветка если активна то она ведь подсвечивается в ладдере, правильно? Мой опыт с этим делом конечно очень маленький неделя всего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Colabik сказал:

Хорошо , значит одним вопросом меньше :)

хотя, физическая цепь конечно должна быть активна, но в мозге судя по схеме ладдера должен быть низкий уровень то есть 0. Ведь ветка если активна то она ведь подсвечивается в ладдере, правильно? Мой опыт с этим делом конечно очень маленький неделя всего.

Исправляюсь мысли по поводу уровня были неверны.

А есть какая либо возможность проверить усилители на дому, кроме перекидывания конечно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы провели все проверки по описанию, и ошибка не перешла на другую ось, то скорее всего дело не в драйверах. И не обращайте внимание на "минус" на их индикации, он не изменится, пока будет висеть ошибка 414. Но если есть сомнения по поводу их исправности, то проверить, думаю, можно только заменой всего усилителя или плат управления. На крайний случай, замените все smd конденсаторы на платах драйверов. Как показывает практика, это слабое место у фанука, и много ошибок возникает из-за них. Но обычно эти ошибки уходят с прогревом модуля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vl_cnc сказал:

Если вы провели все проверки по описанию, и ошибка не перешла на другую ось, то скорее всего дело не в драйверах. И не обращайте внимание на "минус" на их индикации, он не изменится, пока будет висеть ошибка 414. Но если есть сомнения по поводу их исправности, то проверить, думаю, можно только заменой всего усилителя или плат управления. На крайний случай, замените все smd конденсаторы на платах драйверов. Как показывает практика, это слабое место у фанука, и много ошибок возникает из-за них. Но обычно эти ошибки уходят с прогревом модуля.

попробую на часок другой включить посмотрю что получится из этого. Значит если ошибка на одном драйвере то остальные тоже не получат сигнала готовности? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наличие ошибки хотя бы на одном драйвере блокирует включение всей приводной системы. У Вас другие ошибки есть? или только 414?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, vl_cnc сказал:

Наличие ошибки хотя бы на одном драйвере блокирует включение всей приводной системы. У Вас другие ошибки есть? или только 414?

только 414 другие ошибки пробовал сам инициировать но они после сброса пропадают. Эта ошибка сразу выскакивает , с отключенными двигателями.

Засада одним словом :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтож три часа стоял включенный ситуация не изменилась, сегодня пришлось снять драйвер.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
    • Bot
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
    • Jesse
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать. 
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
    • maxx2000
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида  
×
×