Перейти к публикации

Fanuc 18T требуется помощь


Colabik

Рекомендованные сообщения

Доброе время суток ! Такая история подключил станок к сети включил, а от ругается. Выкинул ошибку на экран 414 при детальном рассмотрении в диагностике 204 байт показывает 6 ой бит активен. На драйверах нет готовности. Может кто то сталкивался?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Доброго Вам. Станок раньше работал? Какие драйвера стоят? Какая индикация на драйверах и БП? Фото выкладывайте. Какая температура в помещении? Если станок постоит минут 30-40 включенным, потом перевключить его, ошибка пропадёт? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вполне может крякнула "желтая коробочка" - это гальваническая аналоговая развязка по току в каком-то приводе

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Утро! Станок работал пришёл из Германии, божатся что работало всё до отключения. Драйвера показывают нет готовности это горизонтальная черта на приводах. Температура в помещении 20 градусов. Ошибка не пропадает уже и так и этак пробовал. Нашёл в ладдере что был бар фидер, но как от был подключен не знаю. Жёлтая коробочка крякнула эт не очень хорошо. 

 

Драйвера A06B-6079-h206 и 106 шпиндельный A06B-6078-h211

Блок питания как положено готов к работе и отображает 0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, уже успел провести. 

Вопрос ещё чем okuma&howa и просто  okuma отличаются? разные отделения или что то ещё?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Colabik сказал:

Да, уже успел провести. 

И каков результат? Проблема в драйвере или со стороны СNC?

 

22 минуты назад, Colabik сказал:

Вопрос ещё чем okuma&howa и просто  okuma отличаются? разные отделения или что то ещё?

 

Я бы сказал, это одно из подразделений, типа дочерняя компания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё по прежднему, на всех усилителях "минусы" . Грешу на некорректное удаление барфидера из системы, словом выдернули из шкафа и всё без удаления или блокировки в PMC сигналов. За свои предположения не могу быть уверенным не сталкивался .  

Изменено пользователем Colabik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EMG на экране горит? У барфидеров аварийная кнопка есть. Если его просто выдернуть, заглушку надо ставить на контакты аварийной кнопки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы при выполнении процедуры проверки по мануалу смотрели, ошибка переходила на другую ось? Номер ошибки менялся? на драйверах это не отобразится

Барфидер и ошибки сервосистемы не могут быть связаны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том то и дело что нету ничего такого, на станке срабатывает когда нажимаю на гриб, привожу в исходное  нажимаю снова на кнопку вкл и включается котнтакто в щите. Вроде как бы всё нормуль но лезу в ладдер и показвает что цепь *ESP активна 

Я проведу процедуру ещё раз мин через десять , сомнения заглодали. отпишусь по окончанию

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если ESP активна, значит на G8.4 приходит ноль. Смотрите в ладдере откуда он приходит. Скорее всего с контакта X8.4

Далее по электросхеме. Скорее всего упретесь в разомкнутые контакты разъема барфидера

 

Извиняюсь. Цепь ESP активна? Там 1 ? Так все и должно быть

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, vl_cnc сказал:

Вы при выполнении процедуры проверки по мануалу смотрели, ошибка переходила на другую ось? Номер ошибки менялся? на драйверах это не отобразится

Барфидер и ошибки сервосистемы не могут быть связаны.

Результат проверки повторный результат всё осталось на своих местах, перекидывание усилителей не изменило состояния.

16 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ну если ESP активна, значит на G8.4 приходит ноль. Смотрите в ладдере откуда он приходит. Скорее всего с контакта X8.4

Далее по электросхеме. Скорее всего упретесь в разомкнутые контакты разъема барфидера

 

Извиняюсь. Цепь ESP активна? Там 1 ? Так все и должно быть

Хорошо , значит одним вопросом меньше :)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Ну если ESP активна, значит на G8.4 приходит ноль. Смотрите в ладдере откуда он приходит. Скорее всего с контакта X8.4

Далее по электросхеме. Скорее всего упретесь в разомкнутые контакты разъема барфидера

 

Извиняюсь. Цепь ESP активна? Там 1 ? Так все и должно быть

Хорошо , значит одним вопросом меньше :)

хотя, физическая цепь конечно должна быть активна, но в мозге судя по схеме ладдера должен быть низкий уровень то есть 0. Ведь ветка если активна то она ведь подсвечивается в ладдере, правильно? Мой опыт с этим делом конечно очень маленький неделя всего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Colabik сказал:

Хорошо , значит одним вопросом меньше :)

хотя, физическая цепь конечно должна быть активна, но в мозге судя по схеме ладдера должен быть низкий уровень то есть 0. Ведь ветка если активна то она ведь подсвечивается в ладдере, правильно? Мой опыт с этим делом конечно очень маленький неделя всего.

Исправляюсь мысли по поводу уровня были неверны.

А есть какая либо возможность проверить усилители на дому, кроме перекидывания конечно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы провели все проверки по описанию, и ошибка не перешла на другую ось, то скорее всего дело не в драйверах. И не обращайте внимание на "минус" на их индикации, он не изменится, пока будет висеть ошибка 414. Но если есть сомнения по поводу их исправности, то проверить, думаю, можно только заменой всего усилителя или плат управления. На крайний случай, замените все smd конденсаторы на платах драйверов. Как показывает практика, это слабое место у фанука, и много ошибок возникает из-за них. Но обычно эти ошибки уходят с прогревом модуля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vl_cnc сказал:

Если вы провели все проверки по описанию, и ошибка не перешла на другую ось, то скорее всего дело не в драйверах. И не обращайте внимание на "минус" на их индикации, он не изменится, пока будет висеть ошибка 414. Но если есть сомнения по поводу их исправности, то проверить, думаю, можно только заменой всего усилителя или плат управления. На крайний случай, замените все smd конденсаторы на платах драйверов. Как показывает практика, это слабое место у фанука, и много ошибок возникает из-за них. Но обычно эти ошибки уходят с прогревом модуля.

попробую на часок другой включить посмотрю что получится из этого. Значит если ошибка на одном драйвере то остальные тоже не получат сигнала готовности? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наличие ошибки хотя бы на одном драйвере блокирует включение всей приводной системы. У Вас другие ошибки есть? или только 414?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, vl_cnc сказал:

Наличие ошибки хотя бы на одном драйвере блокирует включение всей приводной системы. У Вас другие ошибки есть? или только 414?

только 414 другие ошибки пробовал сам инициировать но они после сброса пропадают. Эта ошибка сразу выскакивает , с отключенными двигателями.

Засада одним словом :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтож три часа стоял включенный ситуация не изменилась, сегодня пришлось снять драйвер.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Orchestra2603
      Да, в рот мне ноги... Ну, считает же Ансис, считает! Блин.. Как до вас донести простой мэсеж. Мне често, пофигу, делает он там себе факторизацию или еще что-то. Но то, что он нормально считает Ланцошем для случая с вырожденной матрицей жесткости - это факт! А раз он считает, то либо (А) вы хрень несете про факторизацию, либо (Б) он такую факторизацию делат сам без проблем. Третьего тут быть не может, и выходит, что в любом случае ваши тезисы оказываются несостоятельными.   Какая вам нужна факторизация? давайте! заказывайте! На какие вам надо матрицы разложить? с какими свойствами? давайте ваш заказ!   Вы на мой пердак не зарьтесь! Смотрите, чтоб ваш функционировал исправно! А то того и гляди, фекализация случится.  
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • ДОБРЯК
      Вам похоже ничего не нужно, а для алгоритму Ланцоша нужно сделать численную факторизацию. Вам только нужно побольше букв и слов написать. :=) Всё подгорел пердак? :=)
    • Orchestra2603
      При чем здесь это? Речь не идет про эффективные или неэффективнеы алгоритмы. Вы утвержаете, что это просто невозможно.   При чем здесь первые или не первые, все или не все... Какое это имеет значение? У Ансис есть алгоритм Ланцоша, он находит столько, сколько запросите. В Маткаде - он да, находит все. Наверное, можно и не все, но я хз, как это делать. Я не понимаю, какое это имеет отношение к разговору.   Неа Ткните пальцем и объясните, в чем ошибка в конкретном рассуждении   Как я должен решать методом Гаусса задачу на собственные значения? Мне же не решения СЛАУ нужны! Их то, ясен пень, бесконечное множество для системы с вырожденной матрицей. Мне собственные значения нужны! Мне нужно базис найти, чтобы матрица (или матрицы в обобщенном случае) оператора была диагональной.   Сначала скажаите мне, зачем ее дать! В чем идея заключается? Вы все слюной брызжете, но ничего по делу еще не сказали. Какой-то нормальный контраргумент от вас можно толковый услышать?   Как еще изволите вас обслужить? Вы - полегче, уважаемый!
    • ДОБРЯК
      Вам нужно десять раз написать одно и тоже, чтобы вы поняли. Почитайте документацию к программе там же всё написано. Мне не сложно копировать...:=) Те алгоритмы которые вы используете находят все собственные числа и вектора. Для разреженных матриц это приводит к их заполняемости. Смекаете о чем я говорю. Или нужно еще разжевать? Во всех.   Решайте методом Гаусса. Матрица 2х2 в чем проблема сделать численную факторизацию любым методом? :=) Больше дела, меньше слов и букв...
    • mannul
      Скорость резания от 8 до 12 м/мин, подача 0,04 мм/зуб, глубина резания - 1,5 мм.
    • Orchestra2603
      " Стою на асфальте я, в лыжи обутый: То ли лыжи не едут, то ли я ..." (с)   1. Вы утверждаете, что для расчетов на СЗ и СВ в случае вырожденной матрицы жесткости нужно провести ее факторизацию. Без нее - никак! Непонятно, какую и зачем, но надо. Ок, допустим.  2. @Jesse,  я, @Fedor, да и вы сами показываете, что таки СЗ определяются для вырожденной матрицы. Значит, либо ваше утверждение про факторизацию неверно, либо она таки делается тихонько себе за кадром. 3. Еще одно наблюдение... Матлаб говорит, что он делает QZ разложение для матриц, у которых нет положительной определенности, т.е. для которых не работает разложение Холецкого. При этом опять же с собственные числа с одной вырожденной матрицей считаются нормально. Т.е. даже если вдруг и необходима такая факторизация (хотя я сомневаюсь, что вот прям обязательно она нужна), то делается она без особых трудностей.   В каком месте я неверно рассуждаю?   Так и не обязательно их записывать для расчета собственных колебаний. Ну... Можно конечно, но тогде некоторые частоты и формы, которые такой симметрией могут и не обладать, вы потеряете в расчете, поскольку введенные условия симметрии их исключат просто из модели.    
    • gudstartup
    • gudstartup
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
    • boomeeeer
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
×
×
  • Создать...