Перейти к публикации

Прошу помощи TNC 355 мигание монитора


avangard

Рекомендованные сообщения

Приветствую.

Может кто сталкивался и может подсказать.

Вторник- подключил запустил станок. Стойка прошла тесты и все запустилось. Ничего не делая просто выключил питание, отрубил пакетник.

Пятница включаю станок а на мониторе бегут строки как в старых ламповых телевизорах. Видно какую то надпись но разобрать невозможно из за мигания.

https://youtu.be/0HZnT-k0Ddc

Питание на монитор проверил, масса-земля все пересмотрел. Фазы проверил. Куда копать ума не приложу.

Помогите пожалуйста советом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


В 2/23/2019 в 20:48, avangard сказал:

Приветствую.

Может кто сталкивался и может подсказать.

Вторник- подключил запустил станок. Стойка прошла тесты и все запустилось. Ничего не делая просто выключил питание, отрубил пакетник.

Пятница включаю станок а на мониторе бегут строки как в старых ламповых телевизорах. Видно какую то надпись но разобрать невозможно из за мигания.

https://youtu.be/0HZnT-k0Ddc

Питание на монитор проверил, масса-земля все пересмотрел. Фазы проверил. Куда копать ума не приложу.

Помогите пожалуйста советом.

Видео чип?!!

Изменено пользователем xedex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не думаю. Больше похоже на конденсаторы в мониторе.

Нарыл на каком то польском форуме схему разъема (сигнала) на монитор.

Может кто знает как конвертировать такой сигнал в VGA для замены старого монитора на более современный?

 

TNC 355 X9.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Монитор проверили он полностью рабочий. Значит что то в плате CLP или процессорной плате.

Огромная просьба. Если кто знает - хотя бы натолкните на мысль что проверить. Станок нужен, начальство рвет и мечет, а решения нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Пожалуйста отзовитесь мастера по ремонту стоек TNC 355. Оплату удаленной помощи гарантирую.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

унас 2 таких станка - ничего подобного не было. Может кварц где нибудь. А как проверили монитор? Воткнули заведомо рабочий с другого  на этот станок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Монитор проверили подав сигнал с Ласпи. А Плату проверили осцилографом. Вертикальная и горизонтальная развертки неправильные. Плата подает правильный видеосигнал. А что делать дальше уже не знаю. Мои познания на этом закончились.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Ласпи,насколько я помню, выдает H-развертку ТВ формата H=15625 khz  а у нашего 355го плата выдает 31кгц.  А у вас какая частота на контакте H SYNC?. Формы и амплитуды сигналов есть в описаниях на чпу.Все проверьте запишите и выложите. заменить неисправный 412 монитор на 31кгц, на любой копеечный 15-17 дюмовый ЛСД компьютерный довольно просто.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В мануале есть данные по сигналам. Во вложении видно каким должен быть сигнал.

В видео то что я получаю на осцилографе.

https://youtu.be/KYCBYuA1JlU

 

 

2019-04-02 , 20.43.44.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

осциллограф не синхронизирован с сигналами   (уровень захвата на нуле).Измерения надо бы провести получше. Если кадровые на что-то похожи, то со строчными непонятки- нет уровней ттл. Надо отыскать видеоконтроллер на плате чпу, и по даташиту смотреть по выходам синхросигналы до разьема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пол царства за даташит :biggrin:

Не могу найти к плате... Если кто может поделиться то буду очень признателен.

Изменено пользователем avangard
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Мое почтение.

Опять нужен совет.

@xedex  как ответил в первом же посте, так оно и есть. Видеочип кпут.

Повезло за умеренные деньги купить такую же стойку TNC 355 из Англии. Рисковал сильно, так как продавец сразу сказал что стойка долго лежала, но если ему не изменяет память то была рабочая. Подключил не запустилась. Но всех делов пересохли кондеры в блоке питания. Перепаял и все ... Слава яйцам заработало.

TNC 355

 

Стойка долго лежала и понятное дело все настройки слетели.

Вопрос собственно в следующем. Достаточно просто войти в режим MODE и ввести параметры (сканы параметров прилагаю), или нужно переставлять микросхемы с родной стойки. Станок Mikron WF 61 C .

img503.thumb.jpg.faa5869671f940a2aea296309fe4ec16.jpg

img504.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам спросил - сам отвечу.

Старая стойка 1989г.в а новая 1995г.в

Железо малость отличается, но тут главное что обе стойка для 4-ех осевого станка. Сравнив таблицы машинных параметров старой стойки и новой

пришел к выводу что новая стойка поймет все настройки и станок запустится. Так оно и получилось.

После ввода машинных параметров станок ожил.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в данной микросхеме:

 

0-02-04-f708232752b7c76491004c3ef45e731ec653d8bdceed7aae2cc97db1fd6fa6f4_af414343.thumb.jpg.d70ab79ded99c0a13859a61f7cb61364.jpg

Пайки хорошие,  уровни сигналов хорошие но теплая микросхема не работает.

Такие ИС обычно защищают от считывания,  так что содрать не знаю получится или нет.

Может есть идеи?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть. Спрошу у спеца который определил поломку моей стойки. Он говорил что такую микросхему купить не проблема, просто ждать месяц доставку. Если Вам реально нужно то я его спрошу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это вопрос к спецу в Одессе. На микроне они делала  ОФ-86 (по моему) как бы точная копия микрона WF 61.

Если у кого и есть все по стойкам Хайденхайна так это у него. Попробую завтра дозвониться и спросить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, avangard сказал:

Это вопрос к спецу в Одессе. На микроне они делала  ОФ-86 (по моему) как бы точная копия микрона WF 61.

Если у кого и есть все по стойкам Хайденхайна так это у него. Попробую завтра дозвониться и спросить.

Буду очень благодарен!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите пожалуйста найти машинные параметры на станок Mikron WF 61 C стойка ЧПУ Heidenhain TNC 355.

То что у меня есть не совсем подходит.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, avangard сказал:

Помогите пожалуйста найти машинные параметры на станок Mikron WF 61 C стойка ЧПУ Heidenhain TNC 355.

То что у меня есть не совсем подходит.

Спасибо.

Может кого пригласить, что бы подкорректировали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×
  • Создать...