20.01.2024 в 17:28, Saem73 сказал:

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

Вас тут запутают совсем. MPI шина данных - Multi point interface, на Power line диагностика осуществляется через него. Step 7 среда разработки программ электроавтоматики. TIA Portal это следующее поколение среды разработке, используется на Sinumerik ONE, хотя и последние SL поддерживает, но редко кто на нём станки с SL делает, а между собой TIA и Step7 не совместимы, если написал программу в одном, в другом её использовать нельзя будет.

 

 

20.01.2024 в 16:30, Saem73 сказал:

тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.

F12.N1 +24V , напряжение приходит.

После этого сразу становится понятно, что у вас был подключен нормально-закрытый контакт реле готовности привода. На работе был занят, не смог ответить. Хорошо что сами разобрались.

 

23 часа назад, Saem73 сказал:

можно подробней про mmc pcu канал связи?

Физически это RS485 протокол. Но выше первого уровня абстракции там всё сильно отличается.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Радует то, что они фазовые провода не меняют, например на сигнальные.... было бы гораздо неприятней:5a33a36a07342_3DSmiles(142):

17 часов назад, Saem73 сказал:

Продолжение...

Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:

Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...

Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.

Оказалось - дело НАЛАДКИ. Z появился в пульте после операции "обнуления" через меню [MACHINE] - [PRESET] - выбрать ось - [INPUT]

Причем как я понял "обнулять" нужно сразу все оси...

 

Всем творческих успехов..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

Вас тут запутают совсем.

 

1 час назад, ID_Hacker сказал:

Но выше первого уровня абстракции там всё сильно отличается.

абстракционисты это вообще художники!!

а если вместо схемы подключения бп у вас черный квадрат то и вы тоже абстракционизмом вынуждены заниматься! :5a33a36a07342_3DSmiles(142):

 

45 минут назад, Saem73 сказал:

ричем как я понял "обнулять" нужно сразу все оси...

это отчего можно и по одной выбирая ось кнопкой и нажимая на направление движения + или -

45 минут назад, Saem73 сказал:

Радует то, что они фазовые провода

это пофигу можо и поменять бп на это фиолетово он все одно dc формирует и реле контроля фаз в нем нет а еще там а фазах молнии нарисованы:biggrin:

1 час назад, ID_Hacker сказал:

а между собой TIA и Step7 не совместимы, если написал программу в одном, в другом её использовать нельзя будет.

да вы что а как же конверторы проектов

их для кого сименс наплодил  если вы на новый контроллер мигрировать хотите 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

TIA Portal это следующее поколение

речь  шла не о том чтобы скачать или редактировать plc станка а чтобы посмотреть кто а какие адреса отвечает на mpi

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, gudstartup сказал:

абстракционисты это вообще художники!!

Я про уровни модели OSI имел в виду.

 

16 минут назад, gudstartup сказал:

это отчего можно и по одной выбирая ось кнопкой и нажимая на направление движения + или -

Это если изготовитель станка реализовал всё просто. Бывают извращения, когда обнулять можно только через "Цикл старт" в режиме "REF"

 

18 минут назад, gudstartup сказал:

это пофигу можо и поменять бп на это фиолетово он все одно dc формирует и реле контроля фаз в нем нет а еще там а фазах молнии нарисованы:biggrin:

Он же имел в виду менять местами фазные и контакты данных, ну или я так понял

 

19 минут назад, gudstartup сказал:

да вы что а как же конверторы проектов

их для кого сименс наплодил  если вы на новый контроллер мигрировать хотите

Там много всё сложнее, помню я конвертацию на ProTool - WinCC, Или TIA 12 и 13 версий. Самое же сложное, что Firmware многих 300 контроллеров не подходит под TIA. Да и в TIA есть критичные изменения в подходе к программированию. В любом случае, если станок на Step то лезть туда порталом смысла не имеет.

7 минут назад, gudstartup сказал:

речь  шла не о том чтобы скачать или редактировать plc станка а чтобы посмотреть кто а какие адреса отвечает на mpi

Так это Set PG/PC и диагностика в драйвере используемого коммуникационного устройства.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, ID_Hacker сказал:

В любом случае, если станок на Step то лезть туда порталом смысла не имеет.

как и скачивать такого монстра чтобы mpi шину просканировать....

 

4 минуты назад, ID_Hacker сказал:

Я про уровни модели OSI

ну это меняет дело главное в них не запутаться а то канальный вынесет транспортный на физический или наоборот - вот уже запутался:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут вот ещё  "новости" подоспели.. теперь во время шлифования станок пишет: Wait: Feedrate Enable missing кратковременно, потом шлифует, затем опять ждёт...... причем постоянства нет, как будто условие разрешения кратковременно пропадает, потом появляется, причём ошибок никаких. кто-нибудь сталкивался с таким поведением?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.01.2024 в 17:23, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

  Скрыть содержимое

S1 simodrive611.png

 

 

Похоже что-то с настройками этого "нового" модуля. Где о нём по подробнее почитать, кто подскажет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Saem73 сказал:

Похоже что-то с настройками этого "нового" модуля.

нет у него никаких настроек а только готов или нет и напругу на dc линию гонит а если что то не так то бахнет!

особенно если рекуперацию неправильно поставили тогда при разгоне торможении шпинделя или раньше все взорвется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.01.2024 в 09:30, Saem73 сказал:

тут вот ещё  "новости" подоспели.. теперь во время шлифования станок пишет: Wait: Feedrate Enable missing кратковременно, потом шлифует, затем опять ждёт...... причем постоянства нет, как будто условие разрешения кратковременно пропадает, потом появляется, причём ошибок никаких. кто-нибудь сталкивался с таким поведением?

И это победили!! правда не мы, а наладчики. Убавили давление в прижимном цилиндре, вышло что из-за этого были неравномерные обороты и ПОДАЧА БЛОКИРОВАЛАСЬ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.01.2024 в 16:33, gudstartup сказал:

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

вот таку прогу лучше скачайте

image.png

sinucomnc 

Коллеги, выяснил что sinumerik toolbox скачать не удастся, может поделится кто?

 

18 часов назад, gudstartup сказал:

нет у него никаких настроек а только готов или нет и напругу на dc линию гонит а если что то не так то бахнет!

особенно если рекуперацию неправильно поставили тогда при разгоне торможении шпинделя или раньше все взорвется

Теперь новая проблема, перед алмажением сбрасывает обороты кругов (программно) и БП благополучно улетает в аварию...

Не могу отыскать на него подробный мануал...HELP!

 

Кстати не такой уж он и ТУПОЙ (был:cry_1:), ТУТ мозгов немало... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Saem73 сказал:

БП благополучно улетает в аварию...

значит у вас бп без рекупрации и ему ужен внешний резистор ну или у него s переключатель е так настраивается

померяйте шину dc в момент торможения не превышает ли лимиты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".  
    • Guhl
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
    • brigval
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
    • Bot
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
    • Ветерок
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
    • Kelny
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • Viktor2004
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
×
×
  • Создать...