20.01.2024 в 17:28, Saem73 сказал:

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

Вас тут запутают совсем. MPI шина данных - Multi point interface, на Power line диагностика осуществляется через него. Step 7 среда разработки программ электроавтоматики. TIA Portal это следующее поколение среды разработке, используется на Sinumerik ONE, хотя и последние SL поддерживает, но редко кто на нём станки с SL делает, а между собой TIA и Step7 не совместимы, если написал программу в одном, в другом её использовать нельзя будет.

 

 

20.01.2024 в 16:30, Saem73 сказал:

тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.

F12.N1 +24V , напряжение приходит.

После этого сразу становится понятно, что у вас был подключен нормально-закрытый контакт реле готовности привода. На работе был занят, не смог ответить. Хорошо что сами разобрались.

 

23 часа назад, Saem73 сказал:

можно подробней про mmc pcu канал связи?

Физически это RS485 протокол. Но выше первого уровня абстракции там всё сильно отличается.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Радует то, что они фазовые провода не меняют, например на сигнальные.... было бы гораздо неприятней:5a33a36a07342_3DSmiles(142):

17 часов назад, Saem73 сказал:

Продолжение...

Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:

Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...

Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.

Оказалось - дело НАЛАДКИ. Z появился в пульте после операции "обнуления" через меню [MACHINE] - [PRESET] - выбрать ось - [INPUT]

Причем как я понял "обнулять" нужно сразу все оси...

 

Всем творческих успехов..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

Вас тут запутают совсем.

 

1 час назад, ID_Hacker сказал:

Но выше первого уровня абстракции там всё сильно отличается.

абстракционисты это вообще художники!!

а если вместо схемы подключения бп у вас черный квадрат то и вы тоже абстракционизмом вынуждены заниматься! :5a33a36a07342_3DSmiles(142):

 

45 минут назад, Saem73 сказал:

ричем как я понял "обнулять" нужно сразу все оси...

это отчего можно и по одной выбирая ось кнопкой и нажимая на направление движения + или -

45 минут назад, Saem73 сказал:

Радует то, что они фазовые провода

это пофигу можо и поменять бп на это фиолетово он все одно dc формирует и реле контроля фаз в нем нет а еще там а фазах молнии нарисованы:biggrin:

1 час назад, ID_Hacker сказал:

а между собой TIA и Step7 не совместимы, если написал программу в одном, в другом её использовать нельзя будет.

да вы что а как же конверторы проектов

их для кого сименс наплодил  если вы на новый контроллер мигрировать хотите 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

TIA Portal это следующее поколение

речь  шла не о том чтобы скачать или редактировать plc станка а чтобы посмотреть кто а какие адреса отвечает на mpi

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, gudstartup сказал:

абстракционисты это вообще художники!!

Я про уровни модели OSI имел в виду.

 

16 минут назад, gudstartup сказал:

это отчего можно и по одной выбирая ось кнопкой и нажимая на направление движения + или -

Это если изготовитель станка реализовал всё просто. Бывают извращения, когда обнулять можно только через "Цикл старт" в режиме "REF"

 

18 минут назад, gudstartup сказал:

это пофигу можо и поменять бп на это фиолетово он все одно dc формирует и реле контроля фаз в нем нет а еще там а фазах молнии нарисованы:biggrin:

Он же имел в виду менять местами фазные и контакты данных, ну или я так понял

 

19 минут назад, gudstartup сказал:

да вы что а как же конверторы проектов

их для кого сименс наплодил  если вы на новый контроллер мигрировать хотите

Там много всё сложнее, помню я конвертацию на ProTool - WinCC, Или TIA 12 и 13 версий. Самое же сложное, что Firmware многих 300 контроллеров не подходит под TIA. Да и в TIA есть критичные изменения в подходе к программированию. В любом случае, если станок на Step то лезть туда порталом смысла не имеет.

7 минут назад, gudstartup сказал:

речь  шла не о том чтобы скачать или редактировать plc станка а чтобы посмотреть кто а какие адреса отвечает на mpi

Так это Set PG/PC и диагностика в драйвере используемого коммуникационного устройства.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, ID_Hacker сказал:

В любом случае, если станок на Step то лезть туда порталом смысла не имеет.

как и скачивать такого монстра чтобы mpi шину просканировать....

 

4 минуты назад, ID_Hacker сказал:

Я про уровни модели OSI

ну это меняет дело главное в них не запутаться а то канальный вынесет транспортный на физический или наоборот - вот уже запутался:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут вот ещё  "новости" подоспели.. теперь во время шлифования станок пишет: Wait: Feedrate Enable missing кратковременно, потом шлифует, затем опять ждёт...... причем постоянства нет, как будто условие разрешения кратковременно пропадает, потом появляется, причём ошибок никаких. кто-нибудь сталкивался с таким поведением?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.01.2024 в 17:23, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

  Скрыть содержимое

S1 simodrive611.png

 

 

Похоже что-то с настройками этого "нового" модуля. Где о нём по подробнее почитать, кто подскажет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Saem73 сказал:

Похоже что-то с настройками этого "нового" модуля.

нет у него никаких настроек а только готов или нет и напругу на dc линию гонит а если что то не так то бахнет!

особенно если рекуперацию неправильно поставили тогда при разгоне торможении шпинделя или раньше все взорвется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.01.2024 в 09:30, Saem73 сказал:

тут вот ещё  "новости" подоспели.. теперь во время шлифования станок пишет: Wait: Feedrate Enable missing кратковременно, потом шлифует, затем опять ждёт...... причем постоянства нет, как будто условие разрешения кратковременно пропадает, потом появляется, причём ошибок никаких. кто-нибудь сталкивался с таким поведением?

И это победили!! правда не мы, а наладчики. Убавили давление в прижимном цилиндре, вышло что из-за этого были неравномерные обороты и ПОДАЧА БЛОКИРОВАЛАСЬ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.01.2024 в 16:33, gudstartup сказал:

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

вот таку прогу лучше скачайте

image.png

sinucomnc 

Коллеги, выяснил что sinumerik toolbox скачать не удастся, может поделится кто?

 

18 часов назад, gudstartup сказал:

нет у него никаких настроек а только готов или нет и напругу на dc линию гонит а если что то не так то бахнет!

особенно если рекуперацию неправильно поставили тогда при разгоне торможении шпинделя или раньше все взорвется

Теперь новая проблема, перед алмажением сбрасывает обороты кругов (программно) и БП благополучно улетает в аварию...

Не могу отыскать на него подробный мануал...HELP!

 

Кстати не такой уж он и ТУПОЙ (был:cry_1:), ТУТ мозгов немало... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Saem73 сказал:

БП благополучно улетает в аварию...

значит у вас бп без рекупрации и ему ужен внешний резистор ну или у него s переключатель е так настраивается

померяйте шину dc в момент торможения не превышает ли лимиты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.  
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял! 
    • gudstartup
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
    • Kelny
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
    • brigval
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
    • maxx2000
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
×
×
  • Создать...