Перейти к публикации

SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202


Rezhemvse

Рекомендованные сообщения

55 минут назад, gudstartup сказал:

дистанционно починить бп

Щелкает имею ввиду включается по кнопке пуск автоматики. 

БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 минуты назад, Saem73 сказал:

БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))

и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

еще проверили сигналы приводов Feedback Start inhibit - отсутствуют, тесть должно работать.. 

Pulse enable с приводов выходит, а Pulse enable NC отсуствует - тоже вопрос...

5 минут назад, gudstartup сказал:

и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?

Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма... CB периодически начинает "линковать" потом гаснет..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Saem73 сказал:

Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма...

да это норм а plc ряд чего показывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

а plc ряд

светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?

 

Только что, Saem73 сказал:

светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?

 

PR зелёный остальные не светят..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же написал, смотрите вход E12.0, на него не приходит контроль готовности привода, вот у вас сообщение об ошибке и висит

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

 

Постоянно щёлкает или что? ошибка не уходит, потому что на E12.0 контроллера не приходит напряжение, которое пройдёт через внутренний контактор (разъём X161), когда моторный модуль будет готов к работе. Может быть на вход X161 напряжение не приходит? F12.N1 это что?

тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.

F12.N1 +24V , напряжение приходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Saem73 сказал:

PR зелёный остальные не светят..

тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса

можно step 7 можно nc connect

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса

а через STEP7 тоже можно - же опросить?

с чпу сименса мало работал :blink: могу и не отыскать, что за зверь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Saem73 сказал:

а через STEP7 тоже можно - же опросить?

конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит

2 минуты назад, Saem73 сказал:

что за зверь?

это не зверь а программа для проектирования plc 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, gudstartup сказал:

конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит

это не зверь а программа для проектирования plc 

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Saem73 сказал:

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

вот таку прогу лучше скачайте

image.png

sinucomnc 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

Так по связи никаких аварий то нет... В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...

 

можно подробней про mmc pcu канал связи?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Saem73 сказал:

В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...

если нет тогда почему 120202

3 минуты назад, Saem73 сказал:

можно подробней про mmc pcu канал связи?

а чего подробнее токовая петля и все

@Saem73 читайте тут

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227

 

 

кратко вот в чем дело то было

Дорогой 
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 

 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.

Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, gudstartup сказал:

если нет тогда почему 120202

а чего подробнее токовая петля и все

@Saem73 читайте тут

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227

 

 

кратко вот в чем дело то было

Дорогой 
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 

 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.

Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?

Спасибо, взял на заметку. Но кажется дело в другом...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

Скрытый текст

S1 simodrive611.png

 

 

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем, примерно разобрались!!

Дело в том что в новом БП(матьего!) схема выводов клеммы X161 "несколько иная"

3 минуты назад, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

  Скрыть содержимое

S1 simodrive611.png

 

 

Да, всё сделали как на старом, минуту, сейчас обьясню в чем было дело

Товарищи!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):

треклятый сименс решил поменять схему разъёма X161 (а последствия- проблемы -негров)))

Вообщем НЗ контакты - это теперь 111-113, а НО контакты - это 111-213 вот так то

в выключенном состоянии прозвонил и весьма удивился...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1

если ошибится с s1-3 рекуперация в сеть то может быть 100% барабум

@Saem73 Отлично справились и спасибо за информацию!

хорошо что есть с чем сравнивать или надо было доку свежее посмотреть но иногда посмотреть проще

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение...

Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:

Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...

Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :) 
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.  
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...  
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!  
    • maxx2000
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?  
    • Proalign
    • gudstartup
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
    • maxx2000
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия. 
×
×
  • Создать...