Перейти к публикации

SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202


Rezhemvse

Рекомендованные сообщения

55 минут назад, gudstartup сказал:

дистанционно починить бп

Щелкает имею ввиду включается по кнопке пуск автоматики. 

БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 минуты назад, Saem73 сказал:

БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))

и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

еще проверили сигналы приводов Feedback Start inhibit - отсутствуют, тесть должно работать.. 

Pulse enable с приводов выходит, а Pulse enable NC отсуствует - тоже вопрос...

5 минут назад, gudstartup сказал:

и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?

Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма... CB периодически начинает "линковать" потом гаснет..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Saem73 сказал:

Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма...

да это норм а plc ряд чего показывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

а plc ряд

светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?

 

Только что, Saem73 сказал:

светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?

 

PR зелёный остальные не светят..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же написал, смотрите вход E12.0, на него не приходит контроль готовности привода, вот у вас сообщение об ошибке и висит

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

 

Постоянно щёлкает или что? ошибка не уходит, потому что на E12.0 контроллера не приходит напряжение, которое пройдёт через внутренний контактор (разъём X161), когда моторный модуль будет готов к работе. Может быть на вход X161 напряжение не приходит? F12.N1 это что?

тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.

F12.N1 +24V , напряжение приходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Saem73 сказал:

PR зелёный остальные не светят..

тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса

можно step 7 можно nc connect

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса

а через STEP7 тоже можно - же опросить?

с чпу сименса мало работал :blink: могу и не отыскать, что за зверь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Saem73 сказал:

а через STEP7 тоже можно - же опросить?

конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит

2 минуты назад, Saem73 сказал:

что за зверь?

это не зверь а программа для проектирования plc 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, gudstartup сказал:

конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит

это не зверь а программа для проектирования plc 

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Saem73 сказал:

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

вот таку прогу лучше скачайте

image.png

sinucomnc 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

Так по связи никаких аварий то нет... В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...

 

можно подробней про mmc pcu канал связи?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Saem73 сказал:

В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...

если нет тогда почему 120202

3 минуты назад, Saem73 сказал:

можно подробней про mmc pcu канал связи?

а чего подробнее токовая петля и все

@Saem73 читайте тут

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227

 

 

кратко вот в чем дело то было

Дорогой 
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 

 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.

Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, gudstartup сказал:

если нет тогда почему 120202

а чего подробнее токовая петля и все

@Saem73 читайте тут

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227

 

 

кратко вот в чем дело то было

Дорогой 
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 

 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.

Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?

Спасибо, взял на заметку. Но кажется дело в другом...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

Скрытый текст

S1 simodrive611.png

 

 

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем, примерно разобрались!!

Дело в том что в новом БП(матьего!) схема выводов клеммы X161 "несколько иная"

3 минуты назад, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

  Скрыть содержимое

S1 simodrive611.png

 

 

Да, всё сделали как на старом, минуту, сейчас обьясню в чем было дело

Товарищи!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):

треклятый сименс решил поменять схему разъёма X161 (а последствия- проблемы -негров)))

Вообщем НЗ контакты - это теперь 111-113, а НО контакты - это 111-213 вот так то

в выключенном состоянии прозвонил и весьма удивился...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1

если ошибится с s1-3 рекуперация в сеть то может быть 100% барабум

@Saem73 Отлично справились и спасибо за информацию!

хорошо что есть с чем сравнивать или надо было доку свежее посмотреть но иногда посмотреть проще

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение...

Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:

Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...

Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ispite
      Уточнение: к стене крепить тоже можно, исправил картинку. Нашёл вот такой кронштейн, но складывается не в ту сторону.  
    • gudstartup
      так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу? иначе придется иметь все тулбоксы и все версии тиа а это терабайты места да и как они уживутся на одном программаторе - это просто жесть! Сименсу надо за это  у фанука тоже есть несовместимость с ладдером но их программа хотя бы гигабайты не отъедает
    • vad0000
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.  
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться  
×
×