SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202


Rezhemvse

Рекомендованные сообщения

55 минут назад, gudstartup сказал:

дистанционно починить бп

Щелкает имею ввиду включается по кнопке пуск автоматики. 

БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 минуты назад, Saem73 сказал:

БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))

и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

еще проверили сигналы приводов Feedback Start inhibit - отсутствуют, тесть должно работать.. 

Pulse enable с приводов выходит, а Pulse enable NC отсуствует - тоже вопрос...

5 минут назад, gudstartup сказал:

и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?

Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма... CB периодически начинает "линковать" потом гаснет..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Saem73 сказал:

Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма...

да это норм а plc ряд чего показывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

а plc ряд

светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?

 

Только что, Saem73 сказал:

светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?

 

PR зелёный остальные не светят..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же написал, смотрите вход E12.0, на него не приходит контроль готовности привода, вот у вас сообщение об ошибке и висит

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

 

Постоянно щёлкает или что? ошибка не уходит, потому что на E12.0 контроллера не приходит напряжение, которое пройдёт через внутренний контактор (разъём X161), когда моторный модуль будет готов к работе. Может быть на вход X161 напряжение не приходит? F12.N1 это что?

тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.

F12.N1 +24V , напряжение приходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Saem73 сказал:

PR зелёный остальные не светят..

тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса

можно step 7 можно nc connect

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса

а через STEP7 тоже можно - же опросить?

с чпу сименса мало работал :blink: могу и не отыскать, что за зверь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Saem73 сказал:

а через STEP7 тоже можно - же опросить?

конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит

2 минуты назад, Saem73 сказал:

что за зверь?

это не зверь а программа для проектирования plc 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, gudstartup сказал:

конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит

это не зверь а программа для проектирования plc 

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Saem73 сказал:

А если TIA Portal V13 использовать, увидит?

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

вот таку прогу лучше скачайте

image.png

sinucomnc 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.

если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся

Так по связи никаких аварий то нет... В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...

 

можно подробней про mmc pcu канал связи?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Saem73 сказал:

В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...

если нет тогда почему 120202

3 минуты назад, Saem73 сказал:

можно подробней про mmc pcu канал связи?

а чего подробнее токовая петля и все

@Saem73 читайте тут

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227

 

 

кратко вот в чем дело то было

Дорогой 
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 

 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.

Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, gudstartup сказал:

если нет тогда почему 120202

а чего подробнее токовая петля и все

@Saem73 читайте тут

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227

 

 

кратко вот в чем дело то было

Дорогой 
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 

 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.

Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?

Спасибо, взял на заметку. Но кажется дело в другом...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

Скрытый текст

S1 simodrive611.png

 

 

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем, примерно разобрались!!

Дело в том что в новом БП(матьего!) схема выводов клеммы X161 "несколько иная"

3 минуты назад, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )

  Скрыть содержимое

S1 simodrive611.png

 

 

Да, всё сделали как на старом, минуту, сейчас обьясню в чем было дело

Товарищи!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):

треклятый сименс решил поменять схему разъёма X161 (а последствия- проблемы -негров)))

Вообщем НЗ контакты - это теперь 111-113, а НО контакты - это 111-213 вот так то

в выключенном состоянии прозвонил и весьма удивился...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, andref сказал:

После замены блока питания вы переключатель S1

если ошибится с s1-3 рекуперация в сеть то может быть 100% барабум

@Saem73 Отлично справились и спасибо за информацию!

хорошо что есть с чем сравнивать или надо было доку свежее посмотреть но иногда посмотреть проще

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение...

Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:

Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...

Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
    • vad0000
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь 
    • Viktor2004
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
    • Viktor2004
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures  
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
    • Viktor2004
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?  
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
×
×