Перейти к публикации

Вопросы по Fanuc IO-TF


Diam

Рекомендованные сообщения

Добрый день,
Нужна помощь с новым токарным с Fanuc IO-TF. Он не видит карту памяти. На другом станке IO-MD эта карта нормально работает. Стоит канал 4. Может еще какие-то параметры надо переставить? Кроме того есть еще другие небольшие практические вопросы по токарке. У нас нет с ней опыта еще. Было бы здорово, если кто-то нас немного научил, не за бесплатно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Деньги приберегите. Еще пригодятся.

Никаких параметров больше не надо.

Попробуйте сохранить на карте бэкап с черного экрана в который выходите при загрузке станка путем нажатия двух правых кнопок под экраном.

Только свою карту памяти проверьте сначала таким же образом на другом станке.

Именно на черном экране. Там требование к карте выше чем на экране высокого уровня, где Вы пытаетесь работать с картой. Там идет проверка таблицы MBR карты.

Если на одном станке пойдет, а на этом нет, скорее всего в слоте станка помяты контакты куда вставляется карта. Ну, либо выскочил разъем шлейфа которым этот слот соединяется с материнской платой ЧПУ

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Diam Много параметров отвечающих за слот карты памяти. Например, у нас на одном станке была проблема в параметре 300, т.е. был активирован не тот интерфейс.

12.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, andrey2147 сказал:

Сперва всегда надо отформатировать в чёрном экране ,

а потом думать.

При всем уважении к Вам хочу заметить что в редких случаях форматирование в черном экране дает результат. Я предпочитаю восстанавливать архив из заведомо правильного диска. Посекторным восстановлением. Если таблицы MBR на диске нет, его форматирование на черном экране не восстановит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо знатокам за отклики. Карту отформатировал на черном, но он по прежнему ее не видит. Внешне не заметно никаких замятых контактов, куда заходит карта и разьем шлейфа нормально соединен с платой. Еще вопрос. Есть разьем под USB, он подключен к плате. Но кнопки USB нет при выборе Devices. 

Прошу прощения, что начал про деньги, так как длительное проживание в капитализме приучило платить за все.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, не появляется. На другом станке с Фануком у нас кнопка USB постоянно есть в меню, независимо какой канал включен. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как я понимаю, надо знать, в каких параметрах задается появление этой кнопки в меню? Но это вопрос не главный. Мне важнее, чтобы станок увидел CF карту

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Diam сказал:

как я понимаю, надо знать, в каких параметрах задается появление этой кнопки в меню? Но это вопрос не главный. Мне важнее, чтобы станок увидел CF карту

Карту на черном экране Вы отформатировали. А бэкап с черного экрана на эту карту пытались записать? Он на карту записался?

цифра 4 в параметре 20 означает что Вы выбрали карту памяти для записи служебной информации. Например войдите в параметры и выберете экранную кнопку PUSH. Параметры у Вас должны сохраниться на карте памяти если стоит канал 4.

А для своих программ карта памяти выбирается через DEVICE CHANGE.

Что в этом меню станок предлагает для выбора? Перепишите или лучше сфотографируйте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте другую CF карту воткнуть. Например у нас одинаковые карты, купленные у одного поставщика одни станки  видят, другие нет. Причину, почему это происходит,  не выяснили, просто стараемся не их не путать.

Изменено пользователем Metal_Cutter
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Объем карты памяти какой? В свойствах карты памяти на компьютере показывает какой ее формат FAT или FAT32 ? Другой станок, который видит эту карту, у него ЧПУ точно такое же или отличается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

512 мв, формат скажу завтра, но он у всех флешек один, т.к. они изначально форматированные. Не видят их Fanuc 31 C и D,  видят же Fanuc 0 от A до D. Меня больше интересует другой вопрос: последние станки со стойкой 31 D отказываются читать флешки с длинным именем файла, хотя предыдущие 31 C читают без проблем. Какой параметр поменять, чтобы это исправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Это были вопросы автору темы

ОК. Может кто-то другой знает ответ на мой вопрос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения за несвоевременные ответы. Слишком большая разница во времени. Я пробовал разные карты с разными адаптерами. Форматировал их все и FAT, и FAT32. Они по 1гб, все работают в на станке с IO-MD и не работают на новом IO-TF. В Device он предлагает только CNCMEM, MEMCRD и EMBETH 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После Backup на черном файлы на карте стали видны и я могу их загружать через System. Но по прежнему карта не видна в Device. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть  
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
    • gudstartup
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf 
    • ДОБРЯК
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
    • gudstartup
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Bot
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
×
×
  • Создать...