Перейти к публикации

Вопрос про выход в референтную точку на фрезерном станке


Bandval

Рекомендованные сообщения

Всем доброго времени суток!

Назрело несколько простых вопросов, а станка под рукой нет, чтоб проверить.

1. Для команды G28 нужно указывать G0, или она сама по себе командой на движение служит? G28 G91 Z0 или G0 G28 G91 Z0 ?

2. Для команды G53, чтобы выйти в ноль по Z на фрезерном станке надо G49 (отмена коррекции на длину) прописывать (G0 G53 G49 Z0) ? Без G49 на концевик сядет или нет?

Заранее, спасибо!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Только что, Клиент сказал:

от настроек конкретной машины

Вроде коды ISO должны везде одинаково работать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Bandval сказал:

Вроде коды ISO должны везде одинаково работать

Вы про G-коды? У Фанука 20 000 параметров с разными вариантами настроек. Тут комбинаций в тысячи раз больше чем стандартов может быть. Да и ЧПУ разные в одном стандарте совсем по разному себя ведут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вопрос конечно интересный

но о какой референтной точке идет речь

а/смены инструмента

б/0-станка

и зачем это необходимо

 

Изменено пользователем alex0800
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, alex0800 сказал:

б/0-станка

Ноль станка. Необходимо для отвода инструмента в исходную позицию

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один из вариантов на Фануке:

Выезд в референтную точку G0G28G91XYZ (обычно на станке есть кнопка выезда в референтную точку автоматом при ручном позиционировании, сначала подъём по Z, следом - по XY).

Для локальной системы координат G53, G54 и тд сначала подъём по Z на безопасную плоскость, потом G0G49H - отмена коррекции на вылет инструмента (в программе пишется до выезда в референтную точку).

Выбор локальной системы координат в начале программы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, Клиент сказал:

С G28 отмена коррекции не требуется

Я так понял, она и для G53 не требуется. Просто G28 её сбрасывает, а G53 нет. Поэтому в случае с G53 это может быть чревато (инструмент сменится, а корректор останется прежний)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

G53- работает так же как и G54 и остальные нули. Отличие только в том, что мы не меняем координаты этой точки. 

G28 не отменяет коррекцию. У нее принцип работы отличается.

С G53 при активной коррекции улетит в неправильном направлении, с G28 этого не случится.

Изменено пользователем Клиент
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Часть программы 

%
Oxxxxx (KRYSHKA)
N1 G17 G40 G49 G80 
N2 G00 G54 G90 
N3 T01 M6 
N4 S820 M03
.....
N171 G00 Z50. M09
N172 G49 H
N173 G28 G91 Y0 Z0
N174 M30
%

 

 

G28 G91 Y0 Z0 - для удобства оператору сменить деталь не надо тянуться в середину станка

Изменено пользователем mestnyi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, mestnyi сказал:

Часть программы 

%
Oxxxxx (KRYSHKA)
N1 G17 G40 G49 G80 
N2 G00 G54 G90 
N3 T01 M6 
N4 S820 M03
.....
N171 G00 Z50. M09
N172 G49 H
N173 G28 G91 Y0 Z0
N174 M30
%

Чтобы отменять команду, нужно сначала ее запрограммировать. У вас этого не сделано (возможно, в пятиточии скрыта). А еще, чтобы отменить команду, не нужно указывать H. 100% )

Изменено пользователем Клиент
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Клиент сказал:

С G53 при активной коррекции улетит в неправильном направлении, с G28 этого не случится.

G53 аналогично как G28 и G30 отменяет коррекцию на длину инструмента.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.  
    • Snake 60
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ  
    • gudstartup
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
×
×
  • Создать...