Перейти к публикации

некорректная отработка УП при запуске с произвольного кадра


Рекомендованные сообщения

Исходные данные:

1. Станок фрезерный 3+2

2. Узкая длинная деталь (по длине близка к пределу допустимого размера заготовки по оси Х). УП разработана таким образом что заготовка располагается вдоль оси Х

3. Оператор для удобства привязки инструмента и нуля программы повернул поворотный стол на 90 градусов, внес в базовое смещение по оси В - значение 90 градусов.

4. Привязав ноль детали и инструмент внес данные в значение 1 нулевой точки (используется при G54).

5. Оператор выполнил запуск УП без каких либо проблем.

6. В середине обработки потребовалось прерывание программы. Отработка остановлена.

7. Далее последовала попытка запуска с произвольного кадра (место остановки программы) при этом базовый поворот на 90 градусов система ЧПУ не учитывает и обработка ведется без поворота

 

Это норма или нет? как должен поступить оператор в таких случаях? думаю проблема в привязке нулей но нигде не нашел в документации применимо к этому случаю. аналогичная ситуация была и на другом станке, думаю проблема в квалификации оператора а не в сбоях ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


10 часов назад, drys сказал:

Далее последовала попытка запуска с произвольного кадра (место остановки программы) при этом базовый поворот на 90 градусов система ЧПУ не учитывает и обработка ведется без поворота

А как происходил выход в кадр, с рассчетом или без? Если без оно не просчитывает всю УП со старта, а тупо начинает с искомого кадра, при этом ни обороты ни смещения могут не учитываться. У нас дму50 3+2, в кадр выходит правильно, если правильно выходить :). Правда я стараюсь выходить сразу после смены ин-та и перед трансформацией цикл800.

Там кстати есть возможность выйти в точку разрыва, т.е в ту точку когда вы прервали УП, стойка запоминает последнюю, в т.ч с циклом (и текущими параметрами цикла), т.е влоть до того, что часть сверлильного цикла может быть отработана и выйдет и доделает как положено. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @drys !

О какой системе идет речь?

Приведите текст программы и укажите номер кадра при повторном пуске программы. Опишите полную последовательность нажатия функциональных клавиш ОР и кнопок МСР  при  повторном пуске программы не с начала.

Посмотрите в области ПАРАМЕТРЫ смещения нулевой точки , WCS/MCS при повторном пуске, пройдя начало по шагам

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
В 14.10.2018 в 20:17, General Dead сказал:

Там кстати есть возможность выйти в точку разрыва, т.е в ту точку когда вы прервали УП, стойка запоминает последнюю, в т.ч с циклом (и текущими параметрами цикла), т.е влоть до того, что часть сверлильного цикла может быть отработана и выйдет и доделает как положено. 

Не поделитесь секретом?) у нас DMU50 вроде как стойка полноценная. И возвращается в место остановки если только программа не сброшена. 

Изменено пользователем lllppp
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, lllppp сказал:

Не поделитесь секретом?)

Каким секретом? То что надо читать мануалы вроде ж не секрет и сами мануалы тоже не секретные.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 месяцев спустя...

Стойка Sinumerik 840D sl. Программный интерфейс - Sinumerik Operate. Версия не ниже 4.1. Проблемы с запуском с кадра за 2 года работы ни разу не возникали. Запуск кадра произвожу только в режиме вычисления, а вот с подводом или нет - тут действую по ситуации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
    • vad0000
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь 
    • Viktor2004
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
    • Viktor2004
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures  
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
    • Viktor2004
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?  
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
×
×
  • Создать...