Здравствуйте.

Нужен совет.

Есть древний станок  Leadvell V30 (Fanuc 21-M). Боковой инструментальный магазин (24 ин-та) с манипулятором.
В магазине выломаны некоторые слоты (покеты). В количестве пяти штук. Не заподряд.
Как можно исключить их из процесса загрузки оправок? Чтобы их система просто игнорировала и однозначно не пыталась поставить туда оправку.
Инструкции на станок, увы, нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


напиши мне на alex0800@gmail.com я отошлю тебе инструкцию на лидвель

 

это должно помочь найти выход из положения есть такая возможность исключить заблокировать не нужные ячейки извини но ч забыл так как работал на этих станках в 2000 году

Работа на фрезерных станках с системой ЧПУ Fanuc Учебное пособие.pdf

ЧПУ Fanuc21i Учебное пособие1.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помнится, что где-то я сталкивался с тем, что инструменту можно назначить номер, присвоить атрибут "тяжелый" и назначить ему номер покета, который он менять не будет никогда. Для меня это бы вполне подошло. То есть назначить номер и в прогах никогда не вызывать его.

Только вот убей, не могу вспомнить - где я это читал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, fantom.ul сказал:

можно назначить номер, присвоить атрибут "тяжелый"

Не путайте. Атрибут "тяжелый" влияет на уменьшение скорости движения манипулятора. Автору уже человек нашел инструкию, не будем гадать. Я видел станки где можно атрибут "bad присвоить, но есть ли такой на этом станке, не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Не путайте. Атрибут "тяжелый" влияет на уменьшение скорости движения манипулятора. Автору уже человек нашел инструкию, не будем гадать. Я видел станки где можно атрибут "bad присвоить, но есть ли такой на этом станке, не знаю

В том то и дело что да, инструкции есть. И достаточно подробные. Но вот именно этого момента я там не нашел. :(

Атрибута "бед" нет. 

В таблице инструментов колонки: POT. NO      T NO        S

Первые две понятно. А что такое "S" ?

Причем ввести туда можно только числа 0 или 33 или 66 или 99.

Изменено пользователем fantom.ul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Одно из двух. Либо специальная маска станка позволяет это делать, либо не позволяет. Если не позволяет, можно куролесить в ладдере, а проще просмотреть свои программы и исключить вызов данных ячеек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, Viktor2004 сказал:

... а проще просмотреть свои программы и исключить вызов данных ячеек.

Если вы имеете ввиду УП, то в них я могу исключить вызов определенного НОМЕРА инструмента. Но тул менеджмент живет своей жизнью, явно считает себя умнее меня и загрузить может в любой ПОКЕТ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, fantom.ul сказал:

Если вы имеете ввиду УП, то в них я могу исключить вызов определенного НОМЕРА инструмента. Но тул менеджмент живет своей жизнью, явно считает себя умнее меня и загрузить может в любой ПОКЕТ.

Ага. Так значит у Вас ARM без трансфера. Ну так установить в тул-менеджеры нули в битые ячейки. так он эти ячейки и не должен вызывать. Правда тогда нельзя выполнять команда M6T0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, andrey2147 сказал:

Забить в ячейку номер инструмета 99.

У меня на модели 0I-D так (фирма SOLEX)

Пробовал. Не пропускает. Говорит, что номер должен быть меньше.

Забил 98 в битые ячейки. Система разрешила.

Сейчас попробовал на цикле.  

Скрытый текст

 


O8555 (TEST SMENY INSTRUMENTOV)
#1=1 (N PERVOGO IN-TA) 
#2=19 (N POSLEDNEGO IN-TA) 
G90G80G40G0
G91G28Z0 
G91G28X0Y0 
G90G0
#3=#1 (TEKUSHCIY IN-T)
N100
T#3M6
#3=#3+1
IF [#3 LE #2] GOTO100
M30
%


 

"Битые" покеты пропускает.

Как и задумывалось.

Буду дальше экспериментировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×