Перейти к публикации

Ошибка ex1200


Sherman

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте я новичок в ЧПУ так что прошу строго не судить! Возникла ошибка ex1200 и с ней ряд других ошибок,которые появляются при включении станка и исчезают после перезагрузки! Подумал что нужно разбираться с первой ошибкой ex1200! Так вот начал искать в документации на станок написано что нужно проверить низкую обмотку и высокую обмотку шпинделя.проверить x.4.3 x 4.4 ,y 3.0 y3.1! А где эти x и y найти,ведь это я так понимаю не маркеровка клемников а сигналы? Нашёл их на схеме а как проверить не знаю! Подскажите!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вы для начала укажите модель своего станка, тип ЧПУ, фото ошибок неплохо бы приложить, или хотя бы их текст, т.к. эти ошибки у каждого производителя оборудования разные.

Заодно можно и рассказать, после чего ошибки стали появляться, и как работало до этого.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шпиндель у Вас с переключением обмоток звезда-треугольник. Соответственно имеет три контактора.

1.Основной

2.Звезда

3.Треугольник

Так вот исходное положение этих контакторов не удовлетворяет ЧПУ. Каждый контактор имеет допконтакты через которые идет информация в ЧПУ о состоянии контактора.

После включения станка если не заданы обороты, должны быть включены скорее всего основной и контактор звезды. Или вообще все выключены. В зависимости от программы станка. Так что берите электросхему и проверяйте допконтакты контакторов шпинделя

Попробуйте запустить ЧПУ с нажатым красным грибком. Ошибки тоже появляются?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Sherman сказал:

https://drive.google.com/file/d/16L0a4RNoj7oyBTEj4cglq9AXSK0wI_UX/view?usp=drivesdk ссылка на ошибки

https://drive.google.com/file/d/1y6QpRot-3Nh9PNWQragD-0SIOQ3N67pJ/view?usp=drivesdk ссылка на фото схемы станка

Станок mcv1020  dahlih

А что за ошибка по магазину маячит? предысторию не расскажете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предъистория такова : погнулся кожух по оси x!отогнали стол в противоположное положение для удобства выключили станок сняли кожух отремонтировали поставили обратно! Включаем вылезает ошибка перебегать по оси х и станок ни туда ни сюда не идёт! Поставили перемычку на концевик ( на плате) включили отогнали станок в ноль, перемычку убрали! Поганяли туда сюда все нормально работало)! На следующий день включаем там ошибки!!!

Как определить приходят ли сигналы с y3.0y 3.1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Sherman сказал:

Я так думаю раз катушки реле к15 и к 16 не включены то сигналы не приходят???

Реле К15 и К16 должны включать контакторы, чьи контакты могут быть МСС1 и МСС2, контролирующие переключение. Судя по пояснительным обозначениям, они могут быть нарисованы рядом на листе, часть которого вы сфоткали.  Если реле не включены, то на Х4.3 и Х4.4 не должно быть сигнала. А это вы уже сможете проверить в экране состояния входов-выходов или в ладдере на ЧПУ. Может контактор залип и даёт ошибочный сигнал.

Знакомая картинка? Нашёл в своей картотеке)) Там дальше и схемы переключения обмоток мотора...

IMG_20180516_113509.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну получается нужно отслеживать в ладаре сигналы y3.0 y3.1? Y это ведь сигналы исходящие от pmc к станку?) А pmc это контроллер так? Получается нужно отследить программу  контроллера? Возможно там на вход контроллера не приходит какой-то сигнал x от станка ? С какого нибудь концевика? Я правильно мыслю вообще ?))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правильнее было бы найти в ладдере цепочку формирования ошибки, и определить, что её вызывает. Для начала проверить состояние Y3.0, Y3.1, X4.3, X4.4.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня и ладдер есть с такого станка, но он может не соответствовать Вашему, т.к. стойка там вроде 18 или 21. Как будет время, могу посмотреть, но сейчас это проблемно. Разбирайтесь, удачи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем так проверил я сигналы! Y 3.0 -0.; y3.1-1; x 4.3-0; x4.4-0. получается раз сигнал на x3.1 есть, значит катушка к16 должна включиться , но она отключена, следовательно возможно нет замкнутого контакта на к15 поэтому пускатель мсс1 не включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот проверяйте всю цепочку, если  Y3.1 включен. Может нет контакта, может сгорела катушка реле, обрыв проводов и т.д.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут ещё по мимо мсс 1 и мсс2 есть пускатель мсс и он тоже не включается! Тут по схеме два варианта схем один для fanuc hv amp с двумя пускателями мсс1 и мсс2  и с одним пускателем мсс для fanuc amp ,а у меня на деле все три присутствуют и не один не включается?

Так же показано что катушка мсс 1 питается о power supply module разъем cx3

https://drive.google.com/file/d/1r5fx4wKBMWGYr-puLzDGJhDlOlmf_LdS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W-hC6Ogt8TVBz3VUXWdW9Y_z2gUI1NBw/view?usp=drivesdk

Катушки я пробовал переставлять! Та на плате вообще ни одна катушка не включается кроме стоп!https://drive.google.com/file/d/11lF3yI515cHvJprq4_N8hceeoClJb4ws/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×
  • Создать...