Cybelec Modeva 10s - программирование инструмента и другие вопросы.


Рекомендованные сообщения

12 минуты назад, kens сказал:

слышится реле щелкает при нажатии педали и не опускается

Какое хоть реле?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 минуты назад, kens сказал:

ошибаюсь, может и соленоид клапана. на верху станка

Быстрое опускание идет без давления, и усилие пресса на него не может влиять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5b90ea167582b_WhatsAppImage2018-09-06at11_48_15.thumb.jpeg.c08c4bcfd6c6c31356fde23177cf079d.jpeg

 

Да, я понимаю что балка под собственным весом падает. При превышении 2,5 тон, скажу как блондинка в атосервисе, "что то там щелкает наверху"

, но балка не опускается, движения нет совсем

 

Изменено пользователем kens
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

31 PRESSURE HS1
Data type
% of maximum analog output signal
Default value
None, must be programmed
Typical value
5
Value range
0 to 99
Function
Defines the system pressure limit in fast approach down
Page
Pressure and crowning
The first synchronized press brakes used a differential hydraulic system. On these systems, the fast approach speed slows down when the system pressure is increased.
With the standard counter pressure hydraulic systems commonly used now, the fast approach speed does not depend on the system pressure.
Some special hydraulic system variants use the system pressure to increase the fast approach speed.
In case no system pressure is required during fast approach down, it is recommended to set this parameter to a low, non-zero value: A small excitation of the proportional pressure valve improves the reaction time when changing to a higher pressure limit.
Note This parameter is programmed as a percentage of the maximum analog output signal. Older controls have a current output. In this case, the maximum analog output is 1 A. All current controls have a voltage output with an output range of 0 to 10 V.
Note This parameter defines a percentage of the maximum output signal. Note that this is not equivalent to a percentage of the maximum bending force.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, kens сказал:

проблем с опускание нет у него до 2,5 т.

"Поиграйте" с 31 параметром.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда зайдите в машинных параметрах на страницу OUTPUT. При изменение усилия, на аналоговом выходе должно поменяться значение на клапан давления. Проверьте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, kens сказал:

Да, значения меняются, если при 3% в output было 7 при опускании, то при 30% уже 75

Тогда посмотрите, с какого значения балка перестает опускаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас сейчас 31 параметр равен 3%.

Поставьте 2,5 т, и посмотрите значение на аналоговом выходе.

 

Далее, установите 31 = 1.

И посмотрите, при том же значение усилия не происходит опускание или нет? и заодно посмотрите значение на аналоговом выходе. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значения параметра 31 меняю от нижнего до верхнего, на значение усилия никак не влияет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, kens сказал:

Значения параметра 31 меняю от нижнего до верхнего, на значение усилия никак не влияет.

Вы меня не поняли

 

1. У вас стоит 31=3, ставим усилие 2,5 т, идем в OUTPUT и смотрим значение на аналоговом выходе

2. Ставим 31=1, усилие оставляем 2,5 и  смотрим значение на аналоговом выходе - оно должно уменьшиться.

3. Оставляем 31=1, но увеличиваем усилие, например - 3 т. Смотрим значение на аналоговом выходе. Происходит ли опускание или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, я так и делал, снижал значение параметра, после цифры 2,6 т опускание не происходит и в оутпут соотвественно ничего не появляется. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сфоткайте мне страницы input при опускание и при не опускание (педаль должна быть нажата)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, kens сказал:

Команды на опускание есть

Хорошо, пойдем дальше.

Позиционный ключ в положение регулировка, на ЧПУ - ручной режим.

Курсор установить на Y1 или Y2. Жмем на педаль. Опускается или нет? И фото INPUT.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
×
×
  • Создать...